许英 | 被浏览611次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 若有缘_8330 2016-03-02 14:32

    你好:
    1、所使用的防水材料必须有出厂合格证书,材料必须符合设计要求。
    2、防水材料进场后,应按规定进行现场取样复试。
    3、地下防水工程由防水专业队伍施工,其施工人员必须持有防水施工人员上岗证书。
    4、底板和外墙的卷材施工前必须做好排水工作,保证坑底无积水。
    5、外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高标号水泥砂浆封实抹平。
    6、穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环。
    7、墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收,使其符合设计和施工验收规范的要求。
    8、砂浆找平层须达到一定的强度。
    希望我的解答能帮到你

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-03-02 12:14

    地下室防水施工方案一:外防外贴法施工
    外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。
    地下室防水施工方案二:外防内贴法施工
    外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。
    地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工
    该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。

    1 评论

  • prettygirl 2016-03-02 13:29

    1、施工准备
    1.1、技术准备:熟悉图纸,掌握细部构造的防水技术要求;编制施工方案或作业指导书,并经批准后向操作人员进行施工技术和安全交底。

    1.2、机具准备:手推车、压辊、喷灯、喷枪、热熔工具、安全帽等。

    1.3、材料准备:防水卷材及配套的底胶应有材料质量证明,并按要求见证取样送检,外观质量和物理性能均应满足相关规范要求。

    2、工艺流程基层清理、修补→基层验收→喷(涂)基层处理剂→特殊部位增强处理→弹铺贴线、试铺→卷材铺贴→收头、节点密封→检查修补→验收→保护层施工

    3、操作要点

    3.1、基层要求和处理:清理干净基层表面的异物和砂浆疙瘩等,局部孔洞、蜂窝、裂纹应修补严密,保持基层表面干燥(将1m2卷材在白天铺放在找平层上,3~4h后,掀起卷材检查无水印)、平整、洁净、均匀一致,无起砂、脱皮现象等。

    3.2、涂刷基层处理剂:基层处理剂应与所选防水卷材相配套;涂刷基层处理剂时,应先用油漆刷在阴阳角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍,再用长柄滚刷进行大面积滚涂,要涂刷均匀,不得过厚或过薄,更不得漏刷或露底。涂刷8小时后达到干燥程度后,方可进行下一道工序施工。当基层表面较潮湿时,应涂刷固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

    3.3、复杂部位增强处理:对阴阳角、排水口、管道根部及变形缝等薄弱部位做增强处理:将卷材按细部形状剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持喷灯烘烤,待其底面呈熔融状,立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

    3.4、弹基准线:在已处理好并干燥的基层上按卷材铺贴方向和卷材宽度(留出搭接宽度)弹出每幅卷材的基准线(上层卷材铺贴时,同样在已铺贴的卷材上弹线),以此基准线进行卷材铺贴。

    3.5、铺贴卷材(主要用于改性沥青防水卷材热融法施工) 3.5.1、卷材铺贴用满粘滾铺法施工,先贴大面、后贴搭接缝。在转角处及立面上,卷材应自下而上进行铺贴。立面卷材不宜自上而下垂挂丈量剪裁,防止上部卷材受拉绷紧加速老化而影响防水层质量。

    3.5.2、在卷材筒中插入一根Ф30、长1.5m的铁管,两人分别手执铁管两端,先将材一端粘贴固定在起始部位,然后沿弹好的基准线滾展卷材1m(不要拉的太紧),再进行热熔铺粘,以此循序向上铺粘。
    3.5.3、铺贴卷材时不要用力过猛,应使卷材保持自然松驰状态,不得使卷材折皱。热熔时要使基层和卷材底面同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向来回移动,使卷材在幅宽内

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 防水卷材施工规范是什么?
    • Standby凡 回答:①、屋面保温层和防水层的施工环境气温:粘接保温层的施工环境气温是热沥青不低于-100C,水泥砂浆不低于50C;沥青防水卷材的施工环境气温是不低于50C;高聚物改性沥青防水卷材的施工环境气温是冷粘法不低于50C,热熔法不低于-100C;合成高分子防水卷材的施工环境气温是冷粘法不低于50C,热风焊接法不低于-100C;高聚物改性沥青防水涂料的施工环境气温是溶济型不低于-50C,水溶型不低于50C;合成高分子防水涂料的施工环境气温是溶济型不低于-50C,水溶型不低于50C;刚性防水层的施工环境气温是不低于50C.   ②、卷材防水材料通过复检合格后进入施工阶段。在施工时,基层必须是干燥、干净,即干燥程度的简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层履盖部位与卷材上未见水印即可铺设。   ③、卷材防水层的铺设可采用满粘法和空铺、点粘、条粘法等方法施工,在具体的施工项目中要求不一样,则采用的方法不一样。   ④、施工过程中的铺设一定注意碾压,不能出现皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 2年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水卷材施工规范标准是什么?
    • 我就是我d 回答:1、铺贴防水卷材的基面层(找平层)必须打扫干净,并洒水保证基层湿润。(注:屋面防水找平层应复合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》规定,地下防水找平层应复合GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》规定)。 2、用含水泥重5%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆4粘接剂,搅拌必须均匀,无沉淀,无凝块。无离析现象即可使用。 3、屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层粘贴。 4、密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料,应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。 5、转角处均应加铺附加层;阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。 6、防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材。防止时间过长影响粘接质量。 7、铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材。边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘接密实。 8、铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。 9、上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。 自粘防水卷材是一种以SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料,强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料,可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。它是一种极具发展前景的新型防水材料,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室sbs防水卷材施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:地下室sbs防水卷材施工方案: 1、热熔法 热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。 注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。 全熔:卷材底部全部热熔,一般用于卷材之间的粘结,特殊情况下也用于基层的粘结。 点熔:部分热熔卷材底面,使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设,这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法,应注意调节火焰大小和速度,熔化面不能流淌或烤透,并用压辊压实。 2、冷粘法 冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂(本公司生产)粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。 施工工艺 1、粘贴异型部位:热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材,涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法,使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层,也是比较理想的。 2、大面积铺贴卷材 单层防水构造:大面积冷粘结一般采用点粘、条粘,重要工程要求采取满粘。叠层防水构造:防水层下层同单层防水构造,上层采用全部或部分热熔的施工方法,上下层卷材的宽幅须错开50%,使之形成一个完整的防水网。 卷材的铺贴要求 1、铺贴方向:屋面坡度平行于屋脊方向铺贴,并可根据现场条件合理选定,坡度时垂直于屋脊方向铺贴。 2、铺贴顺序:高低跨相毗连的屋面,应先高跨后低跨。对同一屋面,先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层,后铺大面向防水层。 3、点粘施工的平层面,粘贴面在30%以上,坡屋面粘贴面70%以上,边缘封缝处满粘。 地下室立墙:卷材间及卷材与基层都满粘; 地下室底板:卷材与基层可点粘、满粘或空铺,卷材与卷材必须满粘。厕浴间及各加强层应满粘。 4、搭接宽度搭接方向短边搭接宽度( mm )长边搭接宽度( mm )铺贴方法卷材种类满粘值空铺条粘或点粘满粘值空铺条粘或点粘SBS.APP 改性沥青防水卷材 5、接缝要求:上下两层卷材接缝应错开1/3幅。 施工注意事项 1、燃具或喷灯点燃时不要对着人进行。 2、大风天气不要施工。 3、热熔施工时,注意火焰与卷材间的距离和停留时间,以免卷材过热变质。使用液化气喷枪时,液化气罐应距离燃火点20m以外,罐体旁应有专人负责。 4、向喷灯加油时,避免过多溢油。 5、使用粘结剂时,不要用手直接接触。 6、在施工现场及材料堆放点严禁烟火。 7、粘结剂桶要随用随封盖,以防溶剂挥发增加粘结剂的稠度。 8、通风不好的地方务必配备好换气装置以防缺氧和中毒。 9、危险区域及高空作业系好安全带。 10、不允许穿带钉子的鞋进入施工现场。 11、峻工的防水层不要堆积钝器及其它材料,以免破坏防水层。 12、准备灭火设施。 八、工程验收 1、层面工程完工后,必须干净、整洁、美观。 2、检验屋面有无渗漏积水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行,有可能作蓄水检验的屋面可作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24h。 3、卷材接缝部位必须牢固,封边要严密无翘边。大面积不允许有皱折、起鼓、脱层或滑移等现象。 4、在排水口的周围,檐口部位或卷材防水层的末端收头处,必须粘结接牢固,密封良好。 5、地下工程按《地下防水工程及验收规范》规定执行。 6、屋面工程本简介不妥之处,以国家屋面工程技术规范为准。 7、本简介的各类卷材及冷粘剂执行国家、行业标准或本企业标准。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室卷材防水规范有哪些
    • 大智若愚_6913 回答:(一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。 (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。 (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。 (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。 (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。 (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。 (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。 (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。 (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理.
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 1年以前