静电地板施工方案求一份?

qi**o | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-03-02 13:30

      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
      2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
      四、施工步骤
      1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
      2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
      3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
      4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
      5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
      6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
      7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
      8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
      9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
      五、测试于质量检测
      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
      2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
      3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
      5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
      系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电 耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-03-01 22:39

      防静电pvc地板施工方案: 施工前准备: 施工工具:直尺、美工刀、刮板、焊枪、尼龙滚子 施工环境:确保地面清洁,无油污,无灰尘,不起沙。 施工流程:地坪检测-地坪处理-打底-搅拌-地板安装 地坪检测: 1、使用温度湿度计检测温湿度,室内温度以及地表温度以15℃为宜,不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。 2、使用含水率测试仪检测基层的含水率,基层的含水率应小于3%。 3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求,否则应采用适合的自流平来加强强度。 4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。 5、对于PVC地板材料的施工,基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米,否则应采用适合的自流平进行找平。 地坪处理: 1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除。 2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 3、对于地坪上的裂缝,可采用不锈钢加强筋以及聚氨酯防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。 施工打底: 1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底。 2、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等,建议使用密实型界面处理剂进行打底。 3、如基层含水率过高(>3%)又需马上施工,可以使用环氧界面处理剂进行打底处理,但前提是基层含水率不应大于8%。 4、界面处理剂施工应均匀,无明显积液。待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。 施工搅拌: 1、将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中,边倾倒边搅拌。 2、为确保自流平搅拌均匀,须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。 3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。 4、加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。 地板铺设: 1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,如果设计厚度≤毫米,则需借助专用的齿刮板稍加批刮。 2、随后应让施工人员穿上专用的钉鞋,进入施工地面,用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。 3、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行PVC地板的铺设。 4、冬季施工,地板的铺设应在自流平施工48-72小时后进行。 5、如需对自流平进行精磨抛光,宜在自流平水泥完全干透后进行。 地板铺装: 1、无论是卷材还是块材,都应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。 2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。 3、块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。 4、卷材铺设时,两块材料的搭接处应采用重叠切割,一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。 5、选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。 6、卷材铺贴时,将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面,然后刮胶于地坪之上。 7、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。 8、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同,具体请参照相应产品说明书进行施工。 9、地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。 10、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。 11、地板表面多余的胶水应及时擦去。 12、24小时后,再进行开槽和焊缝。 pvc地板保养技巧: ⒈   应及时清除地面的各种污物。 ⒉   绝对禁止将地板浸泡在明水中,尽管有些地面采用防水胶隔断水源(如地漏、水房等处),但是长时间的被水浸泡,会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。 ⒊   对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期,增加高强面蜡的上蜡遍数。 ⒋   绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具(如钢丝球、百洁布等),防止尖锐物体碰撞弹性地坪。 ⒌   强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫,以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

      0 评论

    • 一追再追 2016-03-01 21:44

      静电地板施工方案:一般实木地板就铺龙骨 然后再装地板 复合地板首先要找平 铺防潮垫 然后是复合地板;1、首先清理地面。 2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。