装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

空调室内机移机的方法步骤是什么

洪传播 | 被浏览592次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-02 10:42

    空调室内机移机的方法:
    1.开空调到制冷状态
    2.关闭液管阀门   (细管)
    3.五分钟后关闭气管阀门(粗管)
    4.关闭空调   断开电源
    5.拆除连接管和连接线
    6.拆掉室内外机   
    7.移到新地方   反顺序安装好
    8.用改锥顶住加液口芯   同时打开液管阀   等20秒   松开改锥   
    9.全部打开阀门   完成
    10.如果是变频空调   不进行第8步骤以后的   按11步骤以后进行
    11.用真空泵连接加液口   
    12.开启真空泵15分钟
    13.关闭真空泵
    14.开启所有阀门   
    15.取下真空泵   
    16.完成。

    0 评论

  • modiudiu 2016-03-01 23:19

    第一步:前期准备,其实前期的准备就只需要带上一些安全设备和移动时所需要的工具就可以了。
      第二步:对制冷剂的回收,将空调开启,等到运行一段时间以后,就关掉小阀门,然后就对结了霜的阀门关掉,接着立刻关机。确定电源断掉,然后弄紧保险,让空调移动到室外机中去。
      第三步;对室内机的拆解,在拆卸室内机的时候要注意的是防止冷凝剂进入电路线中。
    空调移机方法和步骤详解
      第四步:室外机的拆解,在拆卸室外机的时候要注意放平空调,不要摇晃,然后用塑料包装好方便后面步骤的搬运。
      第五步:重新安装,在重新安装的时候一定要注意位置的选择,最好能够让空调形成对流。然后就可以用洗涤剂进行检漏,然后观察接头处是否有气泡冒出,如果有就及时处理,如果没有的 话就可以安装好阀门。
      第六步:使用检测,在排除了管道和机内的空气以后,就可以重新开机检测空调是否能够正常运行。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-01 22:31

    1,开机制冷
    2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,关闭电源
    3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机
    挂壁式空调器的安装
    安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
    A、室内机的安装
    1、选择好安装位置后,固定安装板:
    ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
    ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
    2、打过墙孔:
    根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从
    室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
    3、连接连接管:
    ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
    ②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
    ③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
    4、包扎连接管、线:
    ①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
    ②包扎时不要用力拉动蛇形管。
    ③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位
    横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料。
    ④包扎时应避开连管接头以备检漏。
    5、悬挂室内机:
    将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
    B、室外机安装
    (1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
    (2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
    (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
    注意事项:
    (1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
    (2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
    (3)不能随意改动内部连线。
    (4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。
    (5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
    (6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
    (7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
    (8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。
    C、连管
    (1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。
    (2)采用真空泵或自带的制冷剂钢瓶排空。也可打开调压阀杆1/2-1/4顶起加氟口顶针排空10-15秒,一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆。
    (3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水。
    D、整理
    (1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
    (2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
    3、安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内
    分体式空调器移机注意事项
    一、试机:
    测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
    二、回收制冷剂,拆除室内外连接线;
    最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
    三、保持连接管接口的清洁;
    由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
    四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
    由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
    五、对连接管的喇叭口要检验;
    连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。
    六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
    除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。
    七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:
    1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;
    2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;
    3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;
    4、出水管排水是否合理;
    5、清洗过滤网,风道系统;
    安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录:
    1、有无异常噪音;
    2、高压压力和低压压力;
    3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度;
    4、电源电压;
    5、空调器的工作电流

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调室内机安装步骤有哪些,有哪些安装要点?
    • 木子星生 回答:安装步骤有以下 (1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。   (2)将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。   (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。   空调室外机安装注意事项:   1、足以承受机组重量,不会产生很大振动和噪音的地方;   2、通风良好的地方,排出的风及发出的噪音不应影响到左邻右舍;   3、尽量选择不易受雨淋或阳光直射及被海风吹着的地方;   4、避开可能有腐蚀性气体、可燃性气体以及油雾飞溅、蒸气多的场所。   5、室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。   6、空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。   7、冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。
    • 空调分体机 空调移机 空调室内机 1年以前
  • 3 回答
    • 美的空调移机的方法是什么,费用多少
    • 秉锅锅155 回答:  空调移机价格   通常情况下我们请专业人员上门进行空调移机的时候,空调移机价格会因为你空调匹数的不同而有所不同。一般1匹和1.5匹的壁挂式空调在进行移机的时候它的价格在100-150元之间,如果空调在移机之后还需要为空调添加雪种(制冷剂)那么它的费用大概就是在150-200元之间。空调移机之后还需要进行安装,那么它的价格就是在120-180元之间。现在不同的空调维修和移机公司它们在收费时价格可能不同,因此在请人员上门移机的时候可以实现咨询一下。   空调移机步骤   经过介绍之后大家对空调移机价格有了一定的了解了吗,在简单的为大家介绍了空调移机价格之后,我再来为大家展示一下空调移机的具体步骤有哪些吧。空调移机步骤通常有一下几步:   1、空调在移机之前应该先将空调内部的制冷剂进行回收。在回收空调制冷剂的时候,可以将空调设置为制冷的状态,等到空调制冷正常之后将空调的外机液体管和气体管之间接口保帽接上,然后关闭高压管的截止阀门。几分钟之后空调气体管开始结露,这时立即将空调的低压管截止阀门关闭,同时关闭空调,将空调电源插头保持,使用扳手将空调保险帽拧紧,这时空调制冷剂的回收工作就算是完成了。   2、制冷剂回收完成之后就能够将空调室内机拆除,在拆卸室内机的时候还应该防止冷凝水进入到空调线路板中。拆卸空调室内机的时候需要使用扳手将室内机连接锁的锁母拧开,同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接头护好,防止在搬运的过程中碰坏接头的丝纹,之后拆下空调控制线。   3、在拆卸空调室外机的时候先将室外机的锁母拧开,同时使用准备的密封钠子旋保护好外机的连接接头,时候使用扳手松开外机的底脚固定螺丝。拆卸好空调室外机之后先将室外机的连接管捋直,使用堵头将连接管的端口封住,防止灰尘和水分进入。   空调移机注意事项   1、在进行空调移机之前应该对空调各项功能进行测试;   2、回收了空调制冷剂之后最好是在空调连接线的两端做好标记,防止在装机过程中导致线路连接错误;   3、使用过的空调连接管通常都会有一定的污渍,在拆卸空调连接管的时候应该将接头处清理干净,防止污渍进入到管路中导致管理堵塞;   4、拆卸空调室内机的时候应该防止室内机的冷凝水进入到线路板上,在进行拆卸时,需要将有线路板的一端太高,使空调冷凝水从另一端流出。
    • 空调移机 美的空调柜机 热水器移机 1年以前
  • 3 回答
    • 伊莱克斯空调移机的步骤是怎样的?
    • qq1657946833 回答:1,开机制冷 2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,关闭电源 3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机 挂壁式空调器的安装 安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。 A、室内机的安装 1、选择好安装位置后,固定安装板: ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置; ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。 2、打过墙孔: 根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从 室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管 3、连接连接管: ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。 ②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。 ③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。 4、包扎连接管、线: ①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。 ②包扎时不要用力拉动蛇形管。 ③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位 横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料。 ④包扎时应避开连管接头以备检漏。 5、悬挂室内机: 将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。 B、室外机安装 (1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。 (2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。 (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。 注意事项: (1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。 C、连管 (1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。 D、整理 (1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。 (2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。 3、安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内 分体式空调器移机注意事项 一、试机: 测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。 二、回收制冷剂,拆除室内外连接线; 最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。 三、保持连接管接口的清洁; 由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。 四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板; 由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。 五、对连接管的喇叭口要检验; 连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。 六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。 除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。 七、在重新安装时要注意以下几方面的内容: 1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换; 2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现; 3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象; 4、出水管排水是否合理; 5、清洗过滤网,风道系统; 安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录: 1、有无异常噪音; 2、高压压力和低压压力; 3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度; 4、电源电压; 5、空调器的工作电流 望采纳答案
    • 空调移机 伊莱克斯吸尘器 伊莱克斯油烟机 1年以前
  • 3 回答
    • 拆装空调移机的方法步骤是什么
    • 最亮的小太阳 回答:  1、空调在移机之前应该先将空调内部的制冷剂进行回收。    • 空调拆装 空调移机 拆装空调 1年以前
  • 4 回答
    • 变频空调怎么移机?求问方法步骤~
    • 家和往事兴 回答:答,比如说很我买了新房想把以前这台空调移到那边,可以说空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的空调移机工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调移机时尽量选择专业的公司进行空调,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。那么,变频空调移机步骤都有哪些? 变频空调移机步骤一:回收制冷剂.首先开机制冷.外机运行后 收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机 拉掉电源,拧紧保险帽.使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去. 变频空调移机步骤二:拆室内机. 拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板; 变频空调移机步骤三:拆室外机. 拆卸室外机时 应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃.最后用塑料包好以便搬运; 变频空调移机步骤四: 安装. 空调重新安装时应注意安装位置与对流. 并且用真空泵吸走空调管路中的所有空气.最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可; 变频空调移机步骤五:检验. 最后排除管道和内机中的空气,由于R410制冷剂是二种物质按各50%的比例进行混合的,重新安装时必须用真空泵抽真空的,当真空度达到20Pa以下后,按铭牌上的充注量加入R410A制冷剂即可。 热室内机的感温包30,40度左右,那压缩机启动可以。开机试运行,空调移机完成. 关于变频空调移机步骤就介绍到这,这边建议你安装空调时最好请专业的比较好,空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 美的变频空调 空调移机 格力变频空调 11个月前