保温板的施工工艺是怎样的

张宝兰 | 被浏览484次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2016-03-01 22:30

    施工程序
    基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗膀挂线→基层墙体湿润→配制聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→ EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配制聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴玻纤网,面层抹聚合物砂浆→找平修补,嵌密封膏→外饰面

    1 评论

  • modiudiu 2016-03-01 23:00

    外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网
    1,各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。
    2.翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。
    外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴
    1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。
    2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)
    3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。
    4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。
    5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。
    外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨
    1.保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。
    2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。
    外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉
    1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。
    深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。
    2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度+打进墙体30mm深。
    3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。
    4. 挖制好钻孔深度

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-01 22:45

    一. 材料准备:所用的材料质量、密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范要求。
    1. 松散材料:炉渣,粒径一般控制在5-40mm,不得含有石块、土块和未燃尽的煤块,密度一般为500-800kg/m3,导热系数为0.16-0.25w/m.k;
    2. 加气块保温材料,密度不大于500-600 kg/m3,抗压强度应不低于0.2Mpa,外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般不小于10cm,使用前应按设计要求检查其表面密度及强度。
    二. 操作工艺:
    1. 将屋面的建筑垃圾、尘土、杂物等清理干净;
    2. 铺设保温层,松散保温材料,如采用炉渣,必须过筛,严格控制其粒径,并应加适量水预焖;
    3. 松散保温层材料应分层铺设,并进行适当压实,分层铺设厚度应不大于10cm,其压实的程度和厚度应根据设计要求确定,保温层的允许偏差+10%或-5%;
    4. 铺设1:3:5的水泥白灰炉渣应搅拌均匀,要振压密实,表面平整抹光,坡面尺寸准确。
    5. 铺设加气块保温材料,应先将基层清理干净,板块铺设要平稳,分层铺设板块上下的接层应错开。板块间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻板块高度一致。保温层铺设应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙外保温装饰一体板的施工工艺哪位朋友掌握有
    • -丶- 回答:1、   弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。    2、   挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。    3、   配制专用粘接剂:    ⑴   、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。    ⑵   、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。    ⑶   、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。    4、   预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。    5、   粘贴聚苯板:    ⑴、   外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。    ⑵、   阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。    ⑶、   门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。    ⑷、   粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。    ⑸、   聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。    ⑹、   粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。    6、   安装固定件:    ⑴、   固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。    ⑵、   固定件长度为板厚+50mm。    ⑶、   用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。    7、   板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。    8、   配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。    9、   抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。    ⑴、   在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。    ⑵、   贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。    ⑶、   网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙外保温施工 外墙外保温施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面保温板施工工艺哪位清楚?
    • ABCDEFG_0589 回答:外墙保温施工工艺流程 1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。 2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。 3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。 4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。 5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工工艺 保温砂浆施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 酚醛板外墙外保温的施工工艺是怎样的?
    • 大魔王123 回答:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm的锚固螺进行锚固,采用你好,据我所知,电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。防火岩棉板在使用前先要设计好铺设的方式。要计算好要剪裁 下料的尺寸,剪裁的边缘的直径误差要控制在5mm以内,拼接的缝的误差要控制在2mm以内。 岩棉板的铺设应该是自上而下的相互的联接,岩棉板应该要按照顺序铺设,在遇到门窗洞口的时候,就要符合想换图集的要求。希望可以帮助到您
    • 外墙保温板施工工艺 外墙外保温施工工艺 酚醛保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥外墙保温板施工工艺是什么?
    • Qyana 回答:1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。 2、 挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、 配制专用粘接剂: ⑴ 、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。 ⑵ 、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。 ⑶ 、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工工艺 外墙外保温施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 玻化微珠外墙保温板施工工艺是什么?
    • 言尔无心 回答:1.施工工艺流程: A:饰面层为涂料 基层墙面清理及处理→粉刷前隔夜浇水→保温层施工→柔性抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布→柔性抗裂砂浆→养护→外饰面层施工 B:饰面层为面砖 基层墙面清理及处理→粉刷前隔夜浇水→保温层施工→五天左右钉钢丝网、上保温锚拴→柔性抗裂砂浆→养护→贴面砖 2.施工要点: ①.基层墙面清理:清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废摸板、填堵施工孔洞;清扫墙面的浮灰,清洗油污;凸出墙面的砂浆、砖、混凝土等清除干净。 ②.基层墙面处理 砖墙:在施工前浇水湿润,施工时表面成阴干状。 混凝土墙、加气砼砌块等光滑基面:表面用界面剂处理,界面剂上墙后5到15分钟抹保温砂浆。 外墙外保温系统的施工应在外墙及外门窗口施工及验收完毕后进行。施工现场环境温度和基层墙体表面温度不能低于5℃,风力不大于5级,工面应避免阳光直射,严禁雨天施工,雨期施工应做好防雨措施。 ③.接缝钉钢丝网:梁底、柱与墙不同材料之间钉钢丝网。 ④.搭饼:吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,按设计厚度拥保温砂浆做标准厚度搭饼,以免形成热桥。 3、玻化微珠保温砂浆的施工(保温层的施工) ①.抹玻化微珠保温浆料要分遍抹灰,每遍间隔时间应在24小时以上(当在寒冷或潮湿的气候下施工时,应适当延长间隔时间)。 ②.抹第一遍底层保温砂浆时,保温砂浆厚度宜控制在1cm左右,且压紧压实(尤其在砖缝处),以保证与基层粘结牢固。 ③.单遍抹的厚度一般不超2CM。 ④.抹最后一遍玻化微珠保温浆料应达到灰饼厚度并用大杠搓平,门窗、洞口、阳角、垂直平整度应达到规范质量要求。施工后24小时内应做好自然养护。 ⑤.阴阳角处的施工应采用靠尺,以确保平整、顺直。 ⑥.玻化微珠保温层后期固化干燥时间一般为一周左右,表干并达到手掌按不动后方可进行抗裂砂浆的施工。 4、墙面分格处理: ①.分格缝、腰线伸缩缝、分格条、滴水线等施工可按照设计要求进行施工,但要注意避免在墙面产生热桥。 ②.防水柔性抗裂砂浆的施工 ③.抗裂保护层的施工 A:饰面层为涂料 (1)、保温层施工后五天左右进行防水柔性抗裂保护层的施工,施工前1小时应浇一遍水以满足施工要求。 (2)、第一编抹柔性抗裂砂浆厚度1.5mm-2mm,随即铺贴网格布,贴分格条。稍干后抹第二遍防水柔性抗裂砂浆,严格保证保护层砂浆厚度达到设计要求。网格布应处于中间以充分发挥其防裂的作用,其抗裂砂浆厚度不小于3mm。 (3)、网格布的铺贴可按以下方法施工 a.先将网格布按规定尺寸裁好,将翘曲的环型边用壁纸刀裁齐。 b.在保温层上抹1.5mm-2mm厚防水柔性抗裂砂浆,用抹子将网格不搓揉抹平,网眼砂浆应饱满。 c.网布可横向或纵向使用,在埋贴网格布时,应将其绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹子由中间向两边将网格布抹平。 d.网格布横向或纵向接茬部位搭接宽度不小于50mm,网格布边缘严禁干搭接,四层重叠部分剪掉两层。在门窗洞口四角处沿45度方向补贴一块200×300mm网格布做局部加强。 e.在阴阳角处应加铺一层网格布,其宽度约为400mm,抹入防水柔性抗裂砂浆中,随后铺贴大面网格布,贴网格布阳角处须转入侧面200mm。 f.门窗动口、阴阳角等部位的加强网格布应先用防水柔性抗裂砂浆贴好,接着连续施工大面,掌握先施工细部,后施工整体,整片网格布压住分散的加强网格布的原则。 (4).阳角网格布的施工方法参考节点做法,同时亦可按照此方法施工:网格布应从阳角两边贴,同时用专用塑料护角,以确保阳角的挺直和强度。 (5).建议采用厚浆型弹性质感涂料。 B:饰面层为面砖: (1).在保温层上铺设高强度镀锌钢丝网,钢丝网应拉直绷平。搭接宽度不小于50mm,搭接部位用连接锚拴固定。 (2).在每平方米钢丝网内需均布不少于5个的专用连接锚拴。 (3).在规定的位置用冲击钻或电锤钻孔,钻控直径8.0mm,锚固件有效锚固深度应不小于25mm。锚固件的数量为每平方米不少于5个。采用直径5.5mm的保温锚拴,塑料圆盘直径不小于50mm,单个锚拴抗拉承载力标准值≥0.8KN。 (4).高强度镀锌钢丝网的施工方法可参考节点做法同时亦可按此方法施工:高强度镀锌钢丝网应从阳角处向两边铺贴,同时用建筑专用金属护角做护角,以确保阳角的挺直和强度。 (5).抹防水柔性抗裂砂浆时,其厚度应不小于5mm. (6).推荐采用安佳信柔性粘结剂和嵌缝剂。
    • 玻化微珠保温 膨胀玻化微珠保温 玻化微珠保温板 1年以前