    变电站防雷装置有、避雷针、避雷线、避雷网和避雷带、避雷器等,这些设施并不是同时安装。应根据雷电参数装设独立避雷针或架空避雷线(网)。避雷针等都是定型产品,需要购买。
    变电站接地装置有人工接地体、自然接地体。变电站单独采用自然接地是不够的,需要配合人工接地体。包括各种于土壤直接接触的金属构件,金属井管、钢管、建筑物内钢筋、钢管、角铁等。变电站水平接地多用扁钢,垂直接地多用角钢和钢管。
    通过导线(引下线)将防雷装置与接地装置相连,就形成了防雷网络,可以将雷电流引入大地。

    0 评论

  • q747572634 2016-03-01 17:53

    变电站i防雷接地技术措施总体概括为2种:
    ①避免雷电波的进入
    ②利用保护装置将雷电波引入接地网 防雷保护措施应根据现场常见的雷击形式、频率、强度以及被保护设施的重要性、特点安装适宜的保护装置。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-01 17:34

    变电站接地,一般采用等间距和不等间距网格接地,在土壤电阻率比较高的地方还采用垂直接地极或者深井增加等式接地面积。
    至于采用什么样的接地材料主要从地理情况来看,比如常用扁钢,但有的地方腐蚀严重就用铜,还有的地方失水情况严重用模块或者离子接地极等等等,它们最大的区别主要在价格上,当然作用也各有不同。
    说到防腐,牺牲阳极保护阴极是个办法,不过这种方案主要是输送管道上使用,变电站采用得还是少,这东西也要根据环境来使用,镁阳极适用于淡水和土壤电阻率较高的土壤中,锌阳极大多用于土壤电阻率较低的土壤和海水中,铝阳极主要应用在海水、海泥以及原油储罐污水介质中。
    强制电流保护法也主要用在管道或者铁路上,将被保护金属与外加电流负极相连,由外部电源提供保护电流,以降低腐蚀速率的方法。外部电源通过埋地的辅助阳极将保护电流引入地下,通过土壤提供给被保护金属,被保护金属在大地电池中仍为阴极,其表面只发生还原反应,不会再发生金属离子的氧化反应,使腐蚀受到抑制,所以也是一种阴极保护方法。
    希望我的回答能帮助你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防雷接地工程施工方案是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:你好,防雷接地: 1、接地系统的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。 2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,同时将机房内的金属机架,设备金属外壳,金属门窗等等都与之相连接。 3、供电端口的电源等电位(电源防雷器)。 4、信号端口的信号等电位(信号防雷器)。 5、注意连接导线的线径。费用允许的话建议导线线径分别为10平、6平、4平
    • 接地 防雷器 防雷插座 10个月前
  • 3 回答
    • 求一份防雷接地专项施工方案
    • 没有昵称_0108 回答:施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件: 2.3.1.1 按设计位置清理好场地。 2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: 2.3.2.1 支架安装完毕。 2.3.2.2 保护管已预埋。 2.3.2.3 土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: 2.3.3.1 各种支架已运到现场。 2.3.3.2 结构工程已经完成。 2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1 支架安装完毕。 2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3 土建外装修完。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: 2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2 支架安装完毕。 2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8 避雷针安装作业条件: 2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。
    • 接地 防雷器 防雷插座 10个月前
  • 3 回答
    • 谁有防雷接地施工及验收规范
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:EC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉,此标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求,还有IEC 61643〈SPD电源防雷器〉此标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.电源防雷器分级分类测试和应用。还有IEC61644〈SPD 通讯网络防雷器〉此标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用等等。
    • 接地 栏杆规范 鞋柜及屏风 10个月前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:(1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。(2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。(3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。(4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。
    • 接地 防雷器 防雷插座 9个月前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工资质是什么?
    • Hzl_8542 回答:施工资质是要由气象部门根据防雷行业的施工单位情况来评定的,有个评定要求,一般有建筑物防雷施工资质的单位都是防雷行业方面的公司,比如上海雷迅、武汉爱劳、天津中力、北京欧地安、同为等一些比较大的防雷公司