漏电保护和漏电闭锁有什么区别?

董翠玲 | 被浏览557次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-03-01 17:53

    具体如下:
    漏电保护 对于中性点不接地系统,一般漏电电流很小,很难区分故障与正常状态,为此要设立一接地的检测电源E,如图1所示。当正常时电流信号U极小,当漏电时漏电信号U足够大,可以由它推动后级触发器实现保护,甚至直接推动灵敏继电器进行保护。
    漏电闭锁的原理如图4所示,当主控接触器KM释放后,系统断电,漏电闭锁通过接触器常闭接点KM1接入系统,如果系统有漏电,则漏电信号U输出,将保证接触器KM不能再吸合,从而实现闭锁。漏电闭锁后,供电系统其他部分可以照常工作,从而缩小了鉴别故障范围,为迅速寻找故障创造了条件
    对中性点不接地系统实行有选择的漏电保护是很困难的,目前大都只设置漏电闭锁,也能部分地达到漏电的有选择保护。   为了对系统绝缘水平进行可靠的监视,为了尽可能对各种漏电事故都能进行可靠的检测和闭锁,正确地设计检测电源是必要的。

    2 评论

  • ag123456 2016-03-01 18:18

    漏电保护插头与漏电保护器都是起到电压保护作用,只是形状不一样内部不一样,一个是电子式的一个是机械式的.可以通用要注意电流电压,家电一般用电子式的电压线路一般用机械式的,

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-01 17:28

    漏电闭锁和漏电保护,跟断路器没关系。
    漏电闭锁是指设备外壳接地,通过设备外壳接地电阻小于10欧姆,在系统漏电时承担极大部分电流,达到人体在接触设备时不会触电的目的。
    漏电保护是指在设备有漏电情况下,剩余电流互感器检测到的磁场非零,漏电保护器动作跳闸,达到保护目的。
    俩者的区别有几点:
    1.保护原理不同;
    2。保护功效不同:接地保护如果断路器选的大了,漏电时不能切断电路,危险依然存在;漏电保护开关能及时切断电路。
    3。成本不同。接地保护不需要额外增加元器件。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 热水器漏电保护器 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器和漏电断路器的区别是什么?
    • memedaxpg 回答:1、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流) 2、断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,
    • 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 热水器漏电保护器 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关与空气开关的区别是什么?
    • 倒叙_7629 回答:同型号系列的空气开关和漏电保护器外观上基本一样,只不过漏电保护器上多了一个漏电试验按钮和一个漏电跳闸后的复位按钮。 漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。 空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。 但是现在有将两者做成一体的复合开关。 漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
    • 漏电保护开关 漏电开关 保护开关 7个月前