3条回答
woshi1091888511 2016-03-01 17:29
这二种方法都有,取决于地下室围护结构和支模方式。
1、常规地下室墙板是先浇混凝土墙板后做防水再做防水层的保护层;
2、如果在市中心开挖地基,基坑可能会很小,基坑与地下室结构墙板的距离可能很小,或没有距离,这种情况可将基坑围护墙作为结构墙板的外模,防水层可先铺贴在基坑围护墙上,然后扎结构墙板钢筋,浇墙板混凝土。这种防水方法也叫预铺反粘法。
3、还有一种情况是,地下室的下部先防水,而上部后防水。底板及墙板与底板交接处300mm高的墙板混凝土是一起浇捣的,混凝土底板边的支模可以是工具式模板,浇完底板混凝土后拆除,再做防水。也有用砖胎模永久模板的,这种情况是在砖胎模上先做防水层,后浇混凝土,而继续往上的墙面是先浇混凝土后做防水。
她说918 2016-03-01 17:15
①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。
②、基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。
③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。
④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。
请叫我雷锋 2016-03-01 16:59
地下室外墙必须采用结构自防水混凝土,防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。
工艺流程:浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土,地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14天。当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。