3条回答
ag123456 2016-03-01 18:19
(一)住宅建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。
防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
若有缘_8330 2016-03-01 17:32
你好:
请叫我雷锋 2016-03-01 17:14
专家解答:通过设计要求的数据和你施工采用的产品的数据进行对比,来判定施工是否合格,判定如下:
1.设计表观密度为22kg/m3,而施工采用了18kg/m3。一般面砖外饰面时,采用高密度的板材,22kg/m3,而涂料外饰面的话,采用18kg/m3.这个项目若是采用了面砖饰面,18kg/m3的板材不达标,肯定不行,那就是施工保温板不合格。
2.设计抗压强度0.1MPa,施工采用0.23MPa,理论是绝对没问题,达标的。不过一般是要求抗拉强度为0.1MPa,所以你前面写的是不是有误?包括你材料的密度都写错了。
3.设计材料导热系数为0.042,施工采用的为0.036,没问题,因为导热系数越小越好,保温性能越好。
综上分析,你若要判定施工所用的保温板是否不合格,主要依据材料的密度。