  • 流绪 2016-07-01 18:47

    喷淋设计规范:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-01 18:16

    喷淋系统设计规范
    1,   为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制订本规范。      
    2   ,本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。      本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机      库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。
    3   ,自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。      
    4   ,设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。
    5,   当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。         
    6   ,自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-01 15:55

    喷淋系统设计规范:1、 短立管:连接喷头与配水支管的立管2、 信号阀:具有输出启闭状态信号功能的阀门3、 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。4、 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:(1) 应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。(2) 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。(3) 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口(4) 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀5、 一个报警阀组控制的喷头数:湿式系统、预作用系统不宜超过800只,干式系统不宜超过500只。6、 报警阀距地面的高度宜为1.2m。7、 连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。8、 每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器。9、 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。10、 水流指示器入口前设置信号阀。11、 末端试水装置由试水阀、压力表及试水接头组成。12、 货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。管道:1、 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管,当报警阀入口前管道采用内壁不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。2、 管道连接应采用沟槽式卡箍,或丝扣、法兰连接。3、 短立管及末端试水装置的连接管,其径不应小于25mm4、 减压孔板应符合下列规定:(1)应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍。(2)孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm(3)应采用不锈钢板材制作水泵1、 系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。2、 供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。3、 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-01 15:51

    1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;
    2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。
    3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。
    具体详见《自动喷水灭火系统设计规范》,有3处相关条文和1张表格。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 喷淋头设计有哪些规范要点
    • 流绪 回答:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。 消防喷淋头类型 消防喷淋头一共有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头; 一、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 三、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。 四、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。 消防喷淋头安装间距 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 店铺门头设计 店门头设计 餐厅门头设计 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋设计规范谁知道?
    • 灯泡大怪兽 回答:你好 1、《建筑设计防火规范》   GB50016-2006 2、《高层民用建筑设计防火规范》   GB   50045-2005 3、《建筑内部装修设计防火规范》   GB   50222—95(2001年修订版) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 5、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98 6、《气体灭火系统设计规范》   GB50370-2005 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97 8、《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-98 9、《建筑灭火器配置设计规范》   GB   50140-2005 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001 12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》   GB50261-2005 15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》   GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》   GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》   GB50235-97 20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》   GB50263-2007 22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 23、《建筑施工安全检查标准》   JGJ59-99 24、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46-2005
    • 栏杆规范 水管道设计 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 栏杆规范 配电系统设计 水电安装规范 1年以前
  • 4 回答
    • 最新的自动喷水灭火系统设计规范是什么?
    • 流绪 回答:根据建设部《关于印发1995~1996年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4号)的要求,本规范由公安部天津消防科学研究所会同北京市消防局、上海市消防局、四川省消防局、公安部四川消防科学研究所、大连市消防局、深圳市消防局、建设部建筑设计院、天津市建筑设计院、化工部第一设计院、天津大学、深圳市捷星消防工程公司等单位共同修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针,和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、生产、消防监督、高校等部门的意见,同时参考了国际标准化组织和美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本规范修订本,共分十一章和四个附录。内容包括:总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。 此次修订的主要内容包括: 1.按设计系统的工作步骤重新编排了章节顺序; 2.充实了设置场所火灾危险等级、系统与组件选型、设计基本参数、喷头布置、管道及供水设施的配置等相关章节的技术内容; 3.补充了新型系统和新型洒水喷头及各类仓库设置该系统的技术要求; 4.特别强调合理的系统选型和配置,对保证自动喷水灭火系统整体性能的重要作用。
    • 自动喷水灭火系 厨房灭火系统 灭火系统价格 1年以前