内墙面抹灰做法是什么?

[昵称被屏蔽] | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我郭坚强 2016-03-01 14:46

      一、   准备工作
      1、   工具:搅拌机、抹子、铝合金靠尺、灰桶、分格条、拖灰板、线坠、方尺、阴阳抹子、钢丝刷子、扫帚、水管、喷雾器、錾子、锤子合尺。
      2、   根据外墙要求挂设吊栏,满足墙面操作使用,吊栏安装好后必须验收合格才能使用。
      二、   作业条件
      1、   外墙洞眼塞堵密实。
      2、   砖墙,砼梁、阳台隔断、墙基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清理干净,并浇水润湿。
      3、   将构造柱,过梁,圈梁凸出墙面的砼剔平,凹处提前刷净用水湿润。
      4、   大面积抹前应先抹出样板墙,经建立鉴定合格后再进行大面积抹灰。
      5、   抹灰前应先检查基体的垂直度,进行冲筋决定抹灰厚度,并进行弹线,弹出控制线作为打底的依据。
      三、   操作工艺
      1、   工艺流程:清补基层-墙面清理粉尘污垢-浇水湿润墙壁面吊垂直线,找规矩-挂设钢丝网-涂刷界面剂-冲筋-抹底灰-抹面层砂浆。(清补基层包含外墙面后塞口灰缝补填、剪力墙螺杆洞用1:2水泥砂浆填堵密实,构造柱顶部原未填满的,用细石砼填补饱满,经检查验收后,再挂网、打靶)
      2、   外抹灰由上而下进行,每六层一个施工段,每三层一个检验批。
      3、   外墙施工做法:1)砼基层;2)JC胶水界面剂;3)7厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道;4)8后1:2水泥砂浆找平压光照面;5)聚苯颗粒保温浆料保温层35后;6)15后抗裂砂浆保护层两遍成活(内夹一层耐碱玻纤网格布)。
      4、   将墙面上的残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,并用水浇墙,将砖缝隙中的尘土冲掉,将墙面湿润。
      5、   吊垂直,套方找规矩,按墙上已弹出的基准线,分别在门窗口角、跺,墙面等处吊垂直套方抹灰饼。
      6、   抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,冲完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,摸回事,砼墙先薄薄的刮一层JC,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档,方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底灰可低于标筋,待收水后再进行中层抹灰装档、找平,再用大杠垂直,水平刮找一遍,用于抹子搓毛。抹灰前应将楼底防护地面清理干净,以便回收地灰。
      7、   修抹预留孔洞,当底灰抹平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。
      8、   抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥砂浆罩面灰,厚度为8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘结,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水润湿),面罩灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
      9、   凡是砼表面,抹底灰前必须先刷一层JC界面软糙3厚,再紧跟着抹底层砂浆。
      10、   滴水线:在檐口、窗楣、雨蓬、阳台压顶等应做出流水坡度,下面做出滴水线。
      11、   JC胶水的配制及使用:先兑制浇水溶液,即1KG甲基纤维素兑150KG水形成JC胶水溶液,JC胶水溶液按与水泥比1:2进行使用。
      四、   质量要求
      1、   所用的材料品种,质量必须符合设计要求,砂浆严格按比例进行搅拌,并逐盘计量,并形成记录,签字完善,不得随意更改配合比。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,屋脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。
      2、   表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、线角和灰线平直方正,清晰美观。
      3、   防雷接线盒尺寸正确、方正、光滑。
      4、   滴水线顺直、滴水槽宽度、深度厚度不得小于10mm,整齐一致,距窗口边缘要求40mm。
      五、   允许偏差
      1、   立面垂直:3mm。
      2、   表面平整度:3mm。
      3、   阴阳角方正:3mm。
      六、   成品保护
      1、   上下吊栏要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏。
      2、   各抹灰层在凝结之前应防止曝晒、快干、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。
      3、   吊栏上下不得踩窗台板。
      4、   天气预报报有雨时应在女儿墙沿外架满铺彩条布,防止下雨溅脏墙面,同时不因下雨耽误工期。
      七、   外墙抹灰的检查及验收
      1、   抹灰层与基层之间及各层抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
      检查办法:观察,用小锤轻击检查。
      2、   抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
      表面应光滑、洁净、接搓平整。
      检查办法:观察,手摸检查。
      3、   孔洞、槽周围的抹灰表面应整齐、光滑;检查办法:观察。
      4、   有排水要求的部位应作到滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。检查办法:观察。
      八、   细部控制:
      1、   外窗台、楣板、阳台为10%的坡度,内高外低。
      2、   门窗洞口减尺要求:阳台窗高度、宽度各减30mm,其他窗上脸15mm的抹灰,窗台高度900mm,做口时500线为控制线,要求高度做到一致。厨房、卫生间外窗口宽度每边减15mm。
      3、   塑钢窗外边线距外立面10cm进行安装。
      4、   女儿墙上口为10%的坡度,内低外高。
      九、   应注意的质量问题
      1、   空鼓和开裂;因抹灰前浇水不透对基层清理不干净或每层灰抹太厚,抹得太紧,挂设钢丝网不到位、对于砼表面没有刮界面剂,抹灰后不养护,抹灰砂浆强度不够等容易造成外抹灰空鼓和开裂。因此必须加强;1)抹灰前认真浇水,基层必须清理干净。2)施工操作分层压实。3)外填充墙为陶粒砖,根据设计核定要求,外墙满挂钢丝网(含构造柱)。超过砼面150mm。射钉间距300,梅花形布置。4)砼表面必须刮JC界面剂处理。施工后及时进行养护。抹灰厚度超过30mm的,必须进行二次挂网。
      2、   面层接搓不平,颜色不一致,槎子留得不规矩、不平、故接槎时难找平,留槎时应避免留在块中间处。水泥品种不得混用,防止颜色不均匀,避免将表面压黑。
      3、   外墙应先剔打凸出部分后,再挂钢丝网。
      十、   应注意的安全问题
      1、   进入现场,必须戴好安全帽,扣好安全带,并正确使用个人劳动保护用具。
      2、   凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
      3、   严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。
      4、   悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
      5、   悬空作业所用的索具、脚手板、平台等设备,均需经过验收后可使用。
      6、   多种施工机械和电源电器必须由持证人操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。
      7、   在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。
      8、   高空作业时,大风及雨后作业,应检查吊栏脚手架是否牢固。
      9、   施工前应全面检查吊栏脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。外墙脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要有高出檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板。
      10、   对脚手板不牢靠之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,不得单跳作业,以保证手推车运灰浆时的安全。
      11、   吊栏脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。吊栏内不允许多人集中在一起操作,禁止与其他工种垂直交叉作业。
      12、   用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂停作业。
      13、   砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。
      14、   严格控制脚手架施工负载。
      15、   不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除吊栏上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。
      16、   施工当天产生的落地灰要求当天清理、打扫并使用。做到工完料尽场地清。
      17、   吊栏安装好后,须经安检合格后方可上人作业。

      1 评论

    • 哟年 2016-03-01 15:02

      内墙面抹灰施工技术交底
      1、 施工工艺流程
      清补基层→检查墙面垂直→抹阴阳角→墙面浇水→平整确定厚度→标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角方正→内墙、柱及门洞口→做护角→铺钉钢丝网→抹水泥踢脚和墙裙→抹水泥窗台→墙面标志筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰
      1.1内墙抹灰构造
      ①基础处理。
      ②7厚1:3水泥砂浆打底扫毛。
      ③8厚1:2水泥砂浆罩面压光。、
      2、 施工方法
      (1) 清补基层、墙面浇水:砼墙和砌体基层清扫干净,填补缝隙缺损;抹灰前一天,应用胶橡管自上而下的浇水湿润。
      (2) 拟按普通抹灰标准吊垂直、规方、找规矩,在地面弹出十字线作为准线,经检查基层表面平整度和垂直度情况后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于20mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7至9mm)。
      (3) 抹阴阳角标准标志块。按地面上弹出的十字线,先将房间四方在2m左右高度距离两边阴角10至20cm处,用底层砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度为密会层厚度(厚度应不包括面层,大小3cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使上下两个标准块在一条垂直线上。
      (4) 抹墙面标志块,在墙角(阴角)左右两个标准标志块附近钉上钉子,栓上小线,拉水平通线(小线要离标志块1mm)每隔1.2至1.5m左右加做若干个标志块,凡门窗口阴角、栓墙柱跺处必须做标志块。
      (5) 阴阳角找方:首先要将房间规方,然后先在阴角和阳角一侧墙都弹出基线用方尺将阴角、阳角先规方,然后在墙角弹出角线,并在基线上下两端挂通线做标志块。
      (6) 墙、柱及门洞口做暗护角:室内墙柱面的阳角和门洞口的阳角要求线条清晰、挺直、并防止碰坏,因此都要做暗护角,同时起到标筋作用。
      护角应抹1:2水泥砂浆,高度1.8m,护角每侧宽度不小于50mm,抹护角时,门口靠门框一边,以门框离墙面的空隙(灰口)为准,另一边以墙标志块厚度为据,(墙柱以墙和阳角标志块为准)在地上化好准线,按准线粘好靠好尺板,线锤方尺找方,然后在靠尺板没另一边墙壁角面分层抹1:2水泥砂浆。护角线的外角与靠尺板deep外口平齐,一边抹好再用靠尺板移到已抹好的一边,用钢筋卡子稳住,用线锤吊直靠尺板,把护角的另一面分层抹好,轻轻拿掉靠尺板,待护角的棱角稍干时,用阳角抹子,加水灰比为0.4水泥浆,锊出小圆角(与罩面灰平齐),最后在墙面用靠尺板,按要求尺寸沿角留出5cm,将多余的砂浆以40度斜面切掉(便于墙面抹灰与护角接槎),窗洞口不加抹1:2水泥砂浆做护角,要求方正一致,棱角分明,平整光滑。
      (7) 铺钉金属网片
      ① 柱、梁与陶粒矿岩空心砖交接基层处沿缝按要求铺钉钢丝网超出墙边150mm,规格为10×10×0.6mm,外墙陶粒空心砖满挂钢丝网超出墙边150mm。木钉固定。其网上涂刷水泥浆一道,再抹底灰。
      ② 墙面所凿电线管埋设管槽,待电线管接线盒、配电箱等安装检验合格后,用金属网铺钉,刷水泥浆一道,待抹底灰。
      (8) 墙面抹标筋(冲筋):用与抹灰层相同水泥砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,可充横筋,,也可充立筋,根据施工操作习惯而定,做法:先在上下标志块之间先抹一层,再抹第二道凸出成一条长梯形灰埂,比标志块(灰饼)凸出1cm左右,作为墙壁底子灰填平的标准。然后用木杠紧贴灰饼左上右下来回搓,直至把标筋搓得跟标志块一样平为止。在标筋两边用刮尺修成斜面。
      (9) 抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,充完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,抹灰时,砼墙先薄薄的刮一层,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档、找平,在用大杠垂直,水平刮找一遍,用木抹子搓毛。抹灰前应将楼面清理干净,以便回收落地灰。
      (10) 修抹予留孔洞、电气箱、槽盒,当底灰找平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。
      (11) 抹中层灰:等底层灰收水后,在其上抹中层灰其厚度6mm,执平并略高于标筋,抹后即用中短杠按标筋刮平,使用木杠时,双手紧握木杠,均匀用力由下往上移动,并使木杠前进方向的一边略微翘起,局部凹陷处应补抹砂浆,然后再刮直至普遍平直为止,紧接着用木抹子搓磨一遍,使表面平整密实,墙面阴角先用方尺上下核对方正,然后用阴角器上下抽动搓平,使室内各角方正,然后全面检查抹灰层是否平整,阴阳角是否方正,管道处是否抹齐,墙与顶交接以及抹灰面接搓是否光滑平整,并用拖线板检查墙面的垂直与平整情况,检查质量标准该整修及时整修。
      (12) 抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥浆掺罩面灰,厚度8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘接,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水湿润),罩面灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
      3、 抹灰工程成品保护及质量保证措施
      (1) 内墙抹灰在发白后应用喷雾器派人养灰,避免空鼓。
      (2) 通道和进出口处的抹灰面做好后,应采取围护措施,并不得在室内地面拌合砂浆,以免溅污墙面。
      (3) 抹灰砂浆与砌筑砂浆严禁混合,不得私自加入外加剂。
      (4) 抹灰砂浆采用机械拌合,配合比按照实验室配合比报告单,在搅拌台处用黑板注明配合比。
      (5) 不得使用过夜砂浆,不得采用人工拌合,搅拌必须均匀。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-01 14:46

      (1)施工准备:屋面防水或上层楼面面层已完工,不得渗漏;主体工程已通过质量验收;门窗框已安装就位,各种管道安装完毕;工作环境不低于5oc;各种材料和机具已备齐.
          (2)基层处理:砖石、混凝土等基体表面的灰尘、污垢等应清除干净,缺陷已修复,脚手眼已堵实,表面平整,立面垂直,并洒水湿润.不同基体材料相接处,应先铺钉金属网,金属网与各基体的搭接宽度不应小于100mm.
          (3)抹灰饼:先全面检查墙体表面的垂直平整度,根据实际情况及规定决定墙面抹灰厚度,接着在2m左右高度,在距离上下两边阴角10~20cm处,用底层抹灰砂浆个做一个灰饼,厚度为抹灰厚度,大小为50mm见方.以这两个灰饼为依据,再做相邻的灰饼,并使得左右灰饼的间距为1.2~1.5m.
          (4)冲筋:冲筋就是在上下两块灰饼间抹出一条长梯形灰埂,其宽度为10cm左右,厚度与灰饼相平,作为墙面底层抹灰的标准,间距为1.2~1.5cm.
      (5)做护角:室内墙角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角抹灰要求线条清晰,顺直并防止碰坏,无论设计有无规定都必须做护角.护角也起到冲筋的作用.护角应采用1:2水泥砂浆,高度不低于2m,护角每侧宽度不小于50mm.
      (6)抹灰:抹灰包括低层抹灰,中层抹灰和面层抹灰,一般是自上而下,分别进行,底层抹灰也叫刮糙.方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底层要略低于冲筋.中层抹灰要待底层收水后进行,其厚度以垫平冲筋为准.面层抹灰,应在中层抹灰捎干后进行.
      墙的阴角,先用方尺上下核对方正,然后用阳角器上下抽动扯平,使室内上角方正.
      质量要求:
      (1)抹灰的品种、厚度及配合比等应符合设计要求.
      (2)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝.
      (3)表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰缝应清晰美观.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。