防雷接地设计规范是什么?

余莹 | 被浏览629次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-02 10:10

    防雷接地设计规范是:防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针;当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-01 14:40

    1     建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057     的要求设置避雷保护装置。                    
    2     建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343     的要求。                    
    3     安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω

    0 评论

  • 99小小毛 2016-03-01 14:01

    防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针(见附录
    D.3),当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷
    针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。
    防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第
    12.8.6条的要求。
    防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下:
    为防雷装置专设引下线时,其引下线的数量不宜少于两根,间距不应大于25m。
    当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线时,其引下线的数量不做具
    体规定,间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利
    用。
    构筑物的防直击雷装置引下线一般可为一根,但其高度超过40m时,应在相对称的
    位置上装设两根。钢筋混凝土结构的构筑物中的钢筋,当符合本章第12.8.6条的要
    求时,可作为引下线。
    防直击雷装置每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,其接地装置宜和电气设备
    等接地装置共用,防雷接地装置宜与埋地金属管道及不共用的电气设备接地装置相
    连。
    在共用接地装置并与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环
    形接地体。当符合本章第12.9.8条的要求时,应利用基础和圈梁作为环形接地体。
    防雷电波侵入的措施,应符合下列要求:
    对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。如电
    缆转换为架空线,则应在转换处装设避雷器、避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚
    应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
    对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚连在一起接到电气设备
    的接地装置上。当多回路进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设避雷器或其他形
    式的过电压保护器,但绝缘子铁脚仍应接到接地装置上。
    进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷和电气设备的接地装置上。
    装设在建筑物上的避雷带或避雷针的引下线和接地装置,距周围架空线及架空管道
    的空气距离应满足公式12.4.5-1或12.4.5-2的要求,距周围地下各种金属管道及其
    他各种接地装置的距离应满足公式12.3.6-4的要求,但不应小于2m。如达不到时,
    应将各种接地连在一起。
    进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连
    接。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防雷接地设计规范有哪些?
    • 随意夜风 回答:防雷接地设计规范 (1) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1镀锌钢材有扁钢、扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2镀锌辅料有铜丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。
    • 接地 防雷器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑防雷接地规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆. 保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆. 接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值. 形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格. 并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来.希望能够帮助你. 第三类防雷建筑物的防雷措施   第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器.避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设.并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格.   平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带.   第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω.其接地装置宜与电气设备等接地装置共用.防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连.当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m.   在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体.
    • 接地 防雷器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地设计规范有哪些?
    • 芒果5270 回答:防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是: 第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定. 一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器. 二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置. 三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积. 四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5) 式中 S - 钢筋表面积总和(m2). 五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定. 六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。
    • 接地 防雷器 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 电气安装 接地 衣柜与床的搭配 11个月前
  • 4 回答
    • 防雷接地施工验收规范有哪些?
    • qq332391422 回答:按照《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验收规定》等有关法律法规、规章的规定,防雷装置的设计审核和竣工验收工作为气象主管机构组织实施的一项行政许可项目。(我总结了一套吉林地区实际工作需要的防雷设计审核、施工质量监督和竣工验收的工作和业务流程,现就有关情况在此进行共同探讨。) 名词解释: 设计审核:指县级及其以上气象主管机构根据《中华人民共和国行政许可法》对防雷装置的设计进行审核并准许施工的行政许可行为; 技术审查(评价):指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构(目前为县级及其以上防雷中心)对防雷装置进行的设计文件技术审查,为技术服务性行为; 竣工验收:指县级及其以上气象主管机构根据国家法律法规、规章对防雷装置投入实际使用的行政许可行为; 检测验收:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构对已竣工防雷装置进行安全性能的检测、检验、检查等技术服务性行为; 质量监督:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构对防雷装置的施工质量进行技术监督服务性工作。 防雷装置设计审核是对防雷装置施工许可的审查,许可性审查是对防雷装置设置的合法性、科学性进行审查,其中合法性审查属于行政性审查内容,主要审核所设计的防雷装置是否符合国家有关法律、法规、规章;是否符合我国现行政治和经济政策等。对防雷装置的科学性、先进性和规范性等方面进行全面审查。 设计审核和技术审查(评价) 设计审核的实施机关是县级以上地方气象主管机构,按照国家法律、法规和规章进行行政性审查,审查结果由县以上气象主管机构核发核准书,出具的通知、回执、意见、核准等必须有气象主管机构的印章。 技术审查(评价)的主体是当地气象主管机构认可的防雷技术机构,即县级及其以上的防雷中心。防雷中心对防雷装置的设计技术进行科学性、先进性、规范性审查。 一、 设计审核内容和工作流程 1.1.1设计审核内容 设计审核工作必须由行政许可相对人(建设单位)提交《防雷装置设计审核申请书》,同时提交的材料有: 1.1.1.1设计人员和设计单位的资格和资质证书; 1.1.1.2建设项目批准书(建设和规划许可)及相关技术资料; 1.1.1.3防雷专业技术机构出具的技术评价报告(包括设计审查分析报告、产品质量分析报告、风险评估报告等相关技术资料); 1.1.1.4其它必备材料。 资料齐全以后,许可机构应当在规定的期限内作出审核决定,对合格者,应当办结有关手续,颁发《防雷装置设计审核核准书》,防雷装置的在合法性、规范性、科学性以及在符合现行防雷技术规范方面符合要求,允许施工。 1.1.2设计审核工作流程 设计审核工作由气象主管机构根据《中华人民共和国行政许可法》、《防雷装置设计审核和竣工验收的规定》等法律、法规、规章,依法对防雷装置进行施工许可性审查。 二、 技术审查(评价)内容和业务流程 防雷装置技术审查(评价)工作由防雷专业技术机构进行(目前该项工作由县级以上防雷中心承担),技术审查主要是对设计文件进行科学性、规范性、先进性审查,确定是否符合现行国家技术规范。 1.2.1技术审查(评价)内容 技术审查(评价)主要是对设计文件进行科学性、先进性和规范性审查。审查防雷装置设置的合理性、经济性;是否符合现行国家技术标准。具体审查内容有: 1.2.1.1设计依据:指现行的国家或行业防雷技术规范标准,例如建筑物防雷设计要求按照GB50057-94(2000版)等。 1.2.1.2防雷分类:是否按照防雷规范要求确定防雷等级划分。分类是否准确等。 1.2.1.3防雷区域的划分: 1.2.1.4接闪器:①接闪器保护范围;②接闪器结构形式及敷设;③避雷带网格尺寸;④接闪器材料规格。 1.2.1.5均压环:①均压环间距;②均压环与结构主筋或引下线连接;③均压环材料规格(40×4镀锌扁钢) 1.2.1.6引下线:①引下线间距及敷设;②引下线电气贯通方式;③引线材料规格。希望我的回答对你有帮助。
    • 接地 防雷器 栏杆规范 10个月前