  • 哟年 2016-03-01 14:26

    根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)中的:
    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
    检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-03-01 13:59

    把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任
    何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可
    以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
    2
    测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压
    力是正常水压的3倍
    3
    保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑
    PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间
    是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

    0 评论

  • Standby凡 2016-03-01 13:30

    给水工程需要做试压检验的理论依据:
    依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)要求“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于 0.6MPAa。
    检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPAa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏。
    给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验。
    1.连接试压泵:试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统。
    2.向管道注水:打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。
    3.向管道加压:按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压。
    4.排出管道空气:缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头。
    5.继续向管道加压:再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压。然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验。试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力。
    备注:1、可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验。
    2、进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力试验。
    3、管道排空是为了保证室内给水管系统压力试验的准确性,一定要认真做好。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 给水管试压规范是在多少?
    • 奋斗_9500 回答:你好,水管试压规范如下: 1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验; 2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除; 3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
    • 给水管价格表 水管试压 pe给水管价格 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水管道试压方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:1.建筑内给水管道压力试验 (1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠. 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等. 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀. (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验 1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀. 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min. 4)强度试验.强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格. 5)严密性试验.强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格. (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近. 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀. 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢. 5)试验压力.冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa. 6)强度试验.试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次. 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa. 7)严密性试验.试验时间为2h.强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力.此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格. (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等.建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便.试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格. 2.埋地聚乙烯给水管道压力试验 (1)水压试验前的准备工作 1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验. 2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h.管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复. 3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验. 4)管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容: ○1管端后背堵板及支承设计. ○2进水管路、排气管、泄水管设计. ○3加压设备及压力表选用. ○4排水疏导管路设计及布置. 5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱.不得用阀门作为封板. 6)备好、备齐试压用的试压泵、压力表.压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm. 7)试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态. (2)水压试验 水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.80MPa,.不得用气压试验代替水压试验. 管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段. 1)预试验.预试验阶段的水压试验按以下步骤进行: ○1降压.将试压管道内的水压降至大气压力,保持60min,且要确保空气不进入管道. ○2升压.缓缓升高试验压力,待压力升至试验压力的1/2时,对试压管段进行检查,检查各类接口、各类连接点有无明显的渗水、漏水现象,若有,则泄压修复,若无,则继续升压试验.修复渗漏管道,严禁带压作业. ○3稳压检查 待压力升至试验压力时,稳压30min,期间如有压力下降,可注水补压,但不得高于试验压力.检查管道接口、各类连接点有无渗漏,检查裸露的管子、管件、配件有无变形、破裂等现象.若试压管段有异常,应迅速查明原因,泄压后,进行修复,重新组织试验. ○4持压.停止注水补压后,持压,持压时间为60min,在60min的时间内压力降不超过试验压力的70%,则预试验合格,预试验阶段的工作结束.在60min时间内压力降超过70%,应停止试压,查明原因,采取相应措施后重新进行预试验. 2)主试验.主试验阶段的试压按如下步骤进行: ○1预试验阶段结束后,应将试验管段泄水降压,压力降为试验压力的10%~15%,期间应准确计量降压所泄出的水量△V,允许泄出的最大水量△Vmax按下式计算: 式中 △Vmax¬——试压管段计算允许泄出的最大水量,L; V——试压管段总容积,L; △P——压力降,MPa; EW——水的体积模量,MPa;不同水温时的EW值可按下表选用. di——管材内径,m; en-管材公称壁厚,m; EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量与水温及试压时间有关. 当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压.泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验. 表 温度与体积的模量关系(摘自GB50268-2008) 温度/℃\\x09 5\\x09 10\\x09 15\\x09 20\\x09 25\\x09 30 体积模量 /MPa\\x09 2080\\x09 2110\\x09 2140\\x09 2170\\x09 2210\\x09 2230 ○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间为30min.在30min的时间内管道剩余的压力有上升趋势时,则水压试验结果为合格. ○330min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再继续观察60min.在90min内压力降不超过0.02MPa,则水压试验合格. 4)当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格.应查明原因并采取相应措施后再组织试压.
    • 市政排水管道 屋面防水施工方案 水管试压 1年以前
  • 3 回答
    • pe给水管试压方案求一份?
    • 芒果5270 回答:1、管材口径大,要分段试压,否则压力升不上去。 2、PE管材有一定的韧性,管内壁会在受压时候吸附一部分水,升压慢。 3、分段试压采用盲板法兰和电动升压机。 4、最好先在分段试压的有一定坡度的管段里放满水再接打压机。 5、要多几次打压和补水。 6、前几次压力下降是正常的,总体隔12小时压力下降小于0.05MPA就不错了。 7、如果是燃气的建议非接口部分要沙土回填,接口部分要涂上肥皂水,一旦漏了就知道 8、给水打压也一样,要回填覆盖,否则压力会让管道拱起来
    • 给水管价格表 水管试压 pe给水管价格 1年以前
  • 3 回答
    • ppr给水管试压要注意什么?
    • ag123456 回答:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
    • 给水管价格表 水管试压 pe给水管价格 1年以前
  • 3 回答
    • 水管如何试压
    • prettygirl 回答:1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。 3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合: 4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。 5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。 6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。 7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。
    • 泄压阀 水电改造打压 水管试压 1年以前