装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

金属踢脚线施工工艺有哪位清楚?

封秋萍 | 被浏览258次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-01 15:00

    和普通地脚线工艺差不多,只是在那之前先把墙凿了大概1.5公分。PVC踢脚线又叫高分子踢脚线,有卡扣的!水泥钉子先将卡扣固定在墙上,然后将踢脚线卡在卡扣上就可以了!

    0 评论

  • xiaoping123 2016-03-01 09:58

    一、准备工作
    1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米;宽40—50毫米;高度根据踢脚线型号而定,T70的高17—17.5毫米;T80的高14.5—15毫米;T100的高38—38.5毫米;T110的高36.5—37毫米;定位尺用木制、铁制的均可。
    2、清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。
    二、安装卡扣
    1、安装方法一(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定,见图一。水泥排钉长32毫米;卡扣间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个卡扣;墙面端头30毫米左右各要有一个卡扣。
    2、安装方法二(冲击钻打孔固定):在定位尺上固定一个钻模(钻模孔直径略大于冲击钻头),抵住墙根,用冲击钻往墙上钻孔;在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时,仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度(利用卡扣上的腰圆孔)。其余同上。
    3、说明:木质墙面或石膏板墙面要用木工射钉枪固定卡扣;石膏墙面还可以利用轻钢龙骨用自攻螺钉固定卡扣。
    三、安装踢脚线型材
    1、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后(误差±1.5毫米),按尺寸下料及切割阴阳角(均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝),磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜,以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶,其颜色常用银灰色或白色。
    2、将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口,然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按,使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽,同时轻拍踢脚线中部即可,见图2。安装时从一端开始,一个卡扣一个卡扣的向另一端逐步按入,切忌锤击。
    3、安装完毕后,踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口,阴阳角及平接预留的2毫米缝隙贴美纹纸后打硅胶泥缝。
    4、撕去踢脚线所有保护膜,并用老粉擦去不锈钢饰面残胶,用拉丝布去掉切口处因胶受热形成的黑斑。
    5、使用不锈钢阴阳角更便于安装,欢迎客户选用。其安装方法:在踢脚线安装完成后,用AB胶把阴角、阳角、封头分别粘在接头处即可。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-29 23:17

    一、金属踢脚安装施工工艺
    施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装
    二、金属踢脚安装施工方法与技术措施
    1、木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面平整。
    2、在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm 打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。
    3、木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。
    4、木踢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。
    5、木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时,木踢脚板基板要与立墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的2.0-2.5 倍,且间距不宜大于1.5m。
    6、金属饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁,金属饰面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。
    三、金属踢脚安装质量要求
    1、木踢脚板基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发生翘曲或呈波浪形等情况。
    2、采用气动打钉枪固定木踢脚板基层板,若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm,钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时,偏差不得大于3mm,接搓平整,误差不得大于1mm。
    3、木踢脚板基层板接缝处做斜边压搓胶粘法,墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝,不能搭接。木踢脚基层板与地坪必须垂直一致。
    4、木踢脚基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制,一般不应大于18%,相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。
    5、金属饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 哪位比较清楚深圳踢脚线的价格,求告知!
    • Andy421 回答:一般都是5元左右一米的。踢脚线装修要注意以下几点: 踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。 铺贴脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后,应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再贴砖,这样可以使砖贴的更牢固。 由于要完成对地面和门框等工程的收口工作,尽管显得有些累赘,家装中还是免不了使用踢脚线。普遍使用的是专门的装饰木条踢脚线,有宽有窄,十分方便。但若是选用大理石或花岗岩铺设地面的家庭,再用木条踢脚线或装饰板收口,就显得有些突兀。如果用天然石材踢脚线,由于尺寸限制做踢脚线必须得拼接,踢脚线接缝处会影响整体美观。
    • 踢脚线 瓷砖踢脚线 踢脚线颜色 1年以前
  • 3 回答
    • 金属乳胶漆的价格有哪位清楚?
    • **其实我不帅 回答:金属乳胶漆具有金属闪光质感,能够提高建筑物的档次,充分彰显高贵、典雅的气质。一般有水性和溶剂型两种。由于金属乳胶漆在水和空气中不稳定,常发生化学反应而变质,因此其表面需要进行特殊处理,致使用于水性漆中的金属乳胶漆价格昂贵,使用受到限制,一般来说,它的价格在185元左右一桶。
    • 金属门 金属拉手 金属楼梯 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙金属氟碳漆施工工艺有哪位了解?
    • No1等 回答:施工工艺 基层检查、处理→分格缝整理→防裂处理→刮底层腻子第1道→刮底层腻子第2道→打磨、湿水、养护→刮面层腻子第1道→打磨→修补面层腻子→打磨、湿水、养护→刮涂油性腻子→打磨→喷涂专用灰色→底漆1道→点补油性腻子→打磨→喷涂专用灰色(底漆2道)→打磨→刷涂分格缝→喷涂2道金属漆→质量检查、修补。 2.1 基层处理 a) 基层须清理干净,不能有垃圾、油污、浮浆等粘污物,。 b) 基层应平整、无空鼓,孔洞处应用水泥砂浆点补,高出的部位要用手提砂磨 机磨平。凹处也可用专用填补腻子点补平整。对空鼓部分,应将空鼓及周边10 cm 处全部清除干净,用水泥砂浆修补腻子修补,待干燥后方可进入下道工序。 c) 对大于2 mm 的裂缝,应用凿子凿成垂直于墙面的“V”字型,再用修补腻子修补。 d) 处理后的基层质量要求:基层平整、无空鼓,不得有大于2 mm的裂纹,抹灰层 的含水率不高于8 %。 2.2 分格切缝处理 为确保金属氟碳漆的装饰效果,缓冲、减少墙面的开裂应力,防止墙面因热胀冷缩而产生裂缝,同时也为增加透气性能,防止气泡逸出,墙面均需做分格缝。分格缝深度、宽度—般为15~20 mm ,横竖方向以及整体分布按设计或甲方要求进行,分格缝可在基层粉刷时用木分格条留出,也可事后用切割机进行切割,如采用切割,应在切割后用凿子剔平,并用清水洗净缝内灰尘,不管是粉刷时留出或切割出的分格缝,均需用专用的分格缝专用腻子批嵌,并用专用勾缝工具将分格缝整理成型。 2.3 腻子施工 为确保金属氟碳漆涂层的质量,墙面腻子施工需分三层进行,底层腻子主要是大致找平,以提供平整的施工面层,填补微细裂纹,防止涂层开裂,所用材料为专用底层腻子,施工时按说明加水稀释,以适于批刮为宜,此腻子为高聚合物、无机粘结料及粉体,加入拌和剂后,在搅拌均匀的情况下将发生化学反应,生成分子结构很小的凝结体,大大增加了分子间的聚合力,具有极佳的强度,并且透水率极小,如基面过于干燥,则应先洒水至墙面见湿为止再批刮。其施工方法分两道进行,第一道腻子批刮完后,大面用靠尺上下、左右均匀批平,阴阳角用铝合金方管靠直;第二道批刮至表干后,用200 号砂纸打磨平整。两道腻子间隔时间以表干为准,表干后即可进行。施工温度一般要求在5~40 ℃之间,调好的浆料夏天应在3 h 时、冬天4 h 内用完,所用浆料应充分搅拌,静置10 min 经熟化后方可使用。面层腻子是为了使基底滑爽,保证基面达到施工所需平整度,材料同样为专用二道腻子,施工时应施工一遍、打磨一遍,第一遍表干后用300 号砂纸打磨,打磨后用靠尺检查,对凸起部位重点打磨,凹下部位进行点补。第二遍表干后用600 号砂纸打磨,如第二遍批刮已满足用3 m靠尺检查,平整度小于1 mm要求,就不需进行第三遍批刮,否则仍需进行第三遍批刮,直至达到要求,打磨、洒水、养护后进入下道工序。第三层腻子为氟碳涂料专用抛光腻子,能抛光基面,使基面光滑细腻,此腻子采用特殊树脂,优质颜料及高性能助剂调配而成,每施工一道均需干燥4h 用800 号砂纸细磨以保证表面光滑细腻,所配胶料应随配随用,放置时间不宜超过8h。 2.4 底漆层施工 外墙金属氟碳涂料仿铝板待腻子施工完洒水养护干燥7天后,即可进入底漆层的施工,该底漆为专用封闭底漆,能封闭底层水分,抵抗碱性侵蚀,为金属漆提供均匀一致的底色及封闭腻子层,并保证金属漆一致的干燥速度。施工时分两道进行,第一道喷涂为薄涂,最大厚度不超过60 um ,表干后进行打磨,如需要第二 道喷涂应在第一道喷涂表干后进行,喷涂后用600 号砂纸打磨,施工时温度应在0~35 ℃为宜。在雨、雪、雾、霜、大风天气应禁止施工。 2.5 面涂层施工 外墙金属氟碳漆面层涂料是涂装施工中的最终涂层,具有装饰和保护功能,提供颜色光泽,采用特殊树脂、超耐候性颜料、高性能、多功能助剂调配而成,富有多种色彩,其特点是遮盖力强,光滑细腻,机械强度高,抗冲击及涂层耐污候耐变。施工时采用喷涂进行,分两道施工,涂装间隔为24h ,同时要勤听天气预报,以确保施工后的面层12 h 内不下雨,给面涂充足干燥时间,避免面涂被雨水冲坏。 面涂施工完后,墙上分格缝仍需进行处理,处理所用材料同面层,只是颜色为黑色,要求处理后的分格缝顺直,粗细一致,不污染面层涂层。 2.6 罩光清漆施工 罩光清漆系采用特殊树脂、溶剂、助剂配
    • 氟碳漆 外墙漆 氟碳涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 室内楼梯踢脚线的施工方法有哪位清楚?
    • 奋斗_9500 回答:一、准备工作 1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米;宽40—50毫米;高度根据踢脚线型号而定,T70的高17—17.5毫米;T80的高14.5—15毫米;T100的高38—38.5毫米;T110的高36.5—37毫米;定位尺用木制、铁制的均可。 2、清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。 二、安装卡扣 1、安装方法一(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定,见图一。 三、安装踢脚线型材 1、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后(误差±1.5毫米),按尺寸下料及切割阴阳角(均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝),磨去毛刺。    • 踢脚线 瓷砖踢脚线 踢脚线颜色 11个月前