    • xiaoping123 2016-03-01 11:20

      GCK低压抽出式开关柜的基本框架为组合装配式结构,柜架的全部结构件都经过镀锌,喷塑处理,通过镙钉紧固互相连接成基本柜架,再按需要加上门,挡板、隔板、抽屈、安装支架以及母线和电器组件等零件,组装成一台完整的控制中心柜。
      特点:
      1.柜架采用C型材组装而成,柜架零件及专用配套零件由本公司配套供货,保证柜体的精度和质量。
      2.零部件的成型尺寸,开孔尺寸,设备间隔实行模数化。
      3.内部结构件采用镀锌处理。
      4.柜体顶盖为可折卸式,拿掉顶盖可以很柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
      5.外部经磷化处理;然后采用静电环氧粉末喷涂。
      6.柜架分成母线室、功能单元室、电缆室三个相互隔离区间,可防止事故扩散和便于带电维修。

      0 评论

    • axiba 2016-02-29 22:39

      你好:

      额定绝缘电压:交流660V,交流1000V

      额定工作电压:交流 380 V ,交流660 V

      额定频率:50Hz

      馈电电路最大电流:2500A

      抽屉回路最大电流:500A

      控制电机最大容量:320KW

      水平母线峰值耐受电流(0.1S):63KA、105KA、176KA

      水平母线短时耐受电流(1S):30 KA、50 KA、80 KA、100 KA

      垂直母线峰值耐受电流(0.1S):63 KA、105 KA

      垂直母线短时耐受电流(1S):30 KA、50 KA

      额定工频耐受电压(1min):2500V

      二次工频耐受电压(1min):2500V

      防护等级:IP30、IP40

      外型尺寸宽*深*高mm:600(800、1000)*800(1000)*2200GCK低压抽出式开关柜广泛应用于发电厂,变电所,厂矿企业和高层建筑的动力配电中心PC和电动机控制中心MCC,作为交流50-60Hz,额定工作电压为660V及以下,额定电流为4000A及以下的发、供电系统中配电、电动机集中控制,无功补偿使用的低压成套配电装置。
      希望我的回答可以帮助到你。

      0 评论

    • ddd_3192 2016-02-29 22:35

      GCK低压抽出式开关柜广泛应用于发电厂,变电所,厂矿企业和高层建筑的动力配电中心PC和电动机控制中心MCC,作为交流50-60Hz,额定工作电压为660V及以下,额定电流为4000A及以下的发、供电系统中配电、电动机集中控制,无功补偿使用的低压成套配电装置。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。