    (1)暗盒高度在同一水平线上,横平竖直,不得里外倾斜,同时考虑安装位置是否合理,是否会跟其他项目发生位置冲突。
    (2)确认水电材料品牌
    (3)看图纸,检查开线槽、暗盒安装、排管布线是否合理、是否横平竖直,强弱电线管距离大于等于15公分以上,强弱电线管交叉部位必须用锡纸包裹,水、电、煤气管距离。
    (4)确认是否有地暖、中央空调,考虑标高。
    (5)四分管最多穿三根线、六分管最多穿五根线,线管内电线不允许有接头或者使用旧线行为,强弱电或不同回路的导线不得同管穿设且不得共盒,弱电单管单线排设。
    (6)PVC线管连接用束结(带胶),线管与暗盒连接用拧紧,再用管卡固定。
    (7)水管焊接牢固(正对方向必须为左热右冷)。
    (8)燃气热水器导管统一使用4管,上下用45度弯头连接,便于日后穿管
    (9)检查各分路荷载与其线径是否匹配,同时检查厨房、卫生间、空调是否单独回路,严禁零线共用。
    (10)检查阳台排水系统是否合理,如加设洗衣机、拖把池必须保留地漏(防臭、防渗漏、防倒泛水);露天阳台面积大于20m2时,至少排设两个地漏。
    (11)煤气管道不得暗敷,燃气热水器的排气管不得接入烟道。
    (12)检查墙面开槽深度是否能保证线槽粉好后低于墙面8mm。
    (13)电线穿墙须加黄蜡管。
    (14)配电箱移位,必须加装过线盒。
    (15)对所有卫生间原有管道进行消音处理,外包保温隔音海绵
    (16)台盆柜里和水槽处内丝弯头必须出墙3公分,其余内丝弯头出墙1.5公分
    (2)检查线路是否完好,强电用兆欧表检测,绝缘电阻≥0.5MΩ;弱电用专用检测仪检测。
    (3)检查水管焊接是否牢固密封,水压表检测,打压0.6兆帕、保压三十分钟;打压试验完毕后,放水检查水管出水量。
    (4)检查阳台落水管是否有存水弯。
    (5)检查水、电管排设距离,固定连接是否可靠。
    (6)卫生间、厨房间地面不允许排设电路。
    (7)检查接地线的排设情况,镜前灯、户外照明、铸铁浴缸须加接地线。
    (8)仔细查看图纸,检查各个分路是否按图施工,检查电源排设是否令客户满意(与业主沟通)。
    (9)确定浴缸型号,如安装铸铁浴缸,检查是否从等电位箱排设接地线到浴缸安装位置。
    (10)插座暗盒离地面高度不低于750px。
    (11)需封砌的暗合内电线接头必须锡焊后包裹绝缘胶带,吊顶、隔墙内的所有电线接头牢固。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-29 21:34

    1、 不论水管走顶还是走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。




    2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。



    3、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。



    4、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。



    5、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。



    6、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。

    7、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。



    8、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。

    9、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。

    10、墙体内、地面下,尽量不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。



    11、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。

    12、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.8mpa。时间为20-30分钟。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-29 21:30

    1 PVC是国家禁止用作水管的材料了,千万不要用了。建议使用镀锌管 铜管
    2 暗槽:也就是把所有的线路都藏在墙体里面,这些需要把墙体上开出槽来放线路的套管,费用较贵。
    3 明线:也就是把线穿在套管里面,藏在吊顶里或是地砖下面。费用相对便宜
    4 水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。
    5 卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便。
    6 洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。
    7 强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。强弱电距离为30-50cm为好。
    改造前业主需要准备的事情 :
    1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
    2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
    3、家具、电器基本规格,摆放位置
    4、顶面吊顶灯位布置
    5、平面布置图及造型灯位布置
    6、其他个性化需求
    7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
    8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
    9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
    10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。

    施工前,签订水电改造合同注意 :
    1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
    2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
    3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值
    2:施工中:水电路改造施工中的注意事项及部分常规尺寸 :
    着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大;此文常规尺寸仅供参考
    一、常规尺寸:
    1、淋浴出水口距地1100mm
    2、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为taiwan华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。
    3、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
    4、双控开关距地850mm
    5、壁挂电视电源位距地1100-1300mm
    二、注意事项
    1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区
    2、不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
    3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
    4、不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
    5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线
    6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
    7、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
    8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线
    3:施工后:水电路施工后怎么进行立即验收 :
    1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面 全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
    2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
    3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
    4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 改造水电完成后要怎么验收?
    • 一追再追 回答:改造水电完成后验收方法:1)暗盒高度在同一水平线上,横平竖直,不得里外倾斜,同时考虑安装位置是否合理,是否会跟其他项目发生位置冲突。 (2)确认水电材料品牌 (3)看图纸,检查开线槽、暗盒安装、排管布线是否合理、是否横平竖直,强弱电线管距离大于等于15公分
    • 水电改造 水电改造打压 水电改造验收 1年以前
  • 3 回答
    • 水电改造后验收方法是什么?
    • 没有昵称_0108 回答:1、 不论水管走顶还是走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。    • 老房装修水电改造后要怎么验收?
    • 石波 回答:1、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;2、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。3、水路验收:水路改造完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 水电改造 装修水电改造 水电改造验收 4个月前
  • 3 回答
    • 水电改造验收标准是什么
    • 钱静香 回答:1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格2、强电验收:采用500v绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 物业收费标准是什么 水电改造验收 交房标准是什么 3个月前
  • 3 回答
    • 水电改造之后该如何验收?
    • 距离_5082 回答:1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。 2、检查水表是否已安装,是否有水表空走.阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表损坏或可能存在漏水点。 3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。 4、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象的。 5、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次。 6、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 7、看电表是否通电,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。 8、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。 9.开关箱内开关应安装牢固。 10.卫生间内的电源插座应是防潮插座。
    • 水电改造 水电改造打压 水电改造验收 3个月前