建筑幕墙设计规范有哪些?

戴鑫蕾 | 被浏览813次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2016-02-29 21:17

    1、玻璃幕墙用材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求。尚无相应标准的材料应符合设计要求.并应有出厂合格证。
    2 玻璃幕墙应选用耐气候性的材料。金属材料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面热浸镀锌处理、无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施,铝合金材料应进行表面阳极氧化、电泳涂漆,粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理。
    3 玻璃幕墙材料宜采用不燃性材料或难燃性材料;防火密封构造应采用防火密封材料。
    4 隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承慕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。

    1 评论

  • ag123456 2016-02-29 21:29

      规定如下:
      预埋件应在土建施工时埋设,幕墙施工前要根据该工程基准轴线和中线以及基准水平点对预埋件进行检查和校核,一般允许位置尺寸偏差为±20mm。如有预埋件位置超差而无法使用或漏放时,根据实际情况提出选用后置埋件(膨胀螺栓或锚栓)的方案,并必须报设计单位审核批准,在现场做拉拔试验。

      建筑石材幕墙施工前的准备与检查
      1、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求预先埋设。预埋件应埋置牢固,位置准确,不可漏埋。预埋件的位置偏差应小于设计的允许值。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,位置偏差不应大于20mm,进出偏差不应大于15mm。当预埋件偏差超出以上要求时,应有合理的预埋件修补和弥补方案。
      2、构件储存时应按照施工顺序排列放置,存放架应有足够的承载力和刚度。构件在存储、搬运和吊装时应采取相应的保护措施,以防止构件被碰撞、损坏和污染。
      3、安装前应对构件规格、编号、出厂合格证等作全面检查,不合格的构件不得安装。
      4、石材板块在安装前应在加工厂或现场进行预拼装并二次编号,避免石材幕墙出现过大的色差和累计安装误差。
      5、石材幕墙施工前,总包或结构施工单位应提供准确的石材幕墙标高控制线和轴线控制线,作为统一的测量基准线,各方验线复核后并签字确认。
      6、脚手架(吊篮)的搭设(或调整),应满足石材幕墙施工的需要,同时满足高层或多层脚手架安全施工的要求。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-29 21:26

    幕墙设计规范标准如下:
    1转接件与埋件的连接安装
    转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点:
    1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。
    1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。
    1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。
    1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。
    2防雷处理
    根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。
    3防腐处理
    为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑幕墙验收有什么标准和规范?
    • 一追再追 回答:建筑幕墙验收的标准和规范:1、合格证项目 隐框玻璃幕墙用铝合金型材其规格、型号必须符合设计要求及国家有关标准要求。 隐框玻璃幕墙用的结构胶,耐候胶必须与相粘结和接触部位的材料相容;结构胶必须是在贮存保质期内。《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。《金属石材幕墙工程技术规范》。
    • 装饰幕墙 工程验收标准 北京建筑幕墙 2年以前
  • 3 回答
    • 什么是石材幕墙?设计规范标准是什么?
    • xiaoping123 回答:石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。 (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
    • 装饰幕墙 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙防雷接地规范有哪些?
    • dxjian 回答:1 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057 的要求设置避雷保护装置。 2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。 3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω
    • 装饰幕墙 云南幕墙 北京建筑幕墙 2年以前