  • q747572634 2016-03-01 13:01

    一、工程概况
    二、脚手架的用材和规格
    1、选用φ48×3.5的钢管及其配套的扣件.
    2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4-6m为宜,小横杆采用1.8m为宜.
    3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好.扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准.
    4、悬挑支承梁采用14#工字钢,斜拉钢丝绳选用6×19绳芯1的φ17钢丝绳.所用材料均有出厂证明和合格证.
    三、外脚手架方案的确定
    本工程有裙房2层,主楼28层.裙房采用落地式脚手架,横距1.0m,纵距1.6m,步距1.80m.各面离外墙距离为0.25m.裙房1~2层及主楼3~6层采用落地式脚手架,横距1.0m,纵距1.6m,步距为1.8m.上部采用悬挑脚手架,悬挑起步第一次在7层~12层(15.100~32.500),第二次在13层~18层(32.500~49.900),第三次在19层~24层(49.900~67.300),第四次在25层~屋面机房层(67.300~92.100).悬挑脚手架横距0.90m,纵距1.6m,步距1.80m,离墙距离为0.25m.具体方案及安全计算书如下:
    四、外脚手架的设计与计算:
    1、落地式脚手架
    裙房及主楼1~7层采用双排落地式外脚手架,立杆横距B=1.0m,纵距l=1.6m,步距h=1.8m,小横杆挑出b=0.2m,连墙杆纵向间距l0=3.6m(2步架),水平间距3.6m,考虑脚手片四层,作业层二层,脚手架按12步、20.00m(外架实际高)计.
    1)、立杆承载力的验算:
    由于内立杆所承担的荷载较外立杆大(多一个小横杆的挑出部分),所以验算底层内立杆的受压承载力.
    a、不考虑风荷载
    施工荷载
    P1 =(B/2+b)×l×q1×n1
    =(1.0/2+0.2)×1.6×3.0×2=6.72kN
    式中 q1——施工荷载,q1=3.0kN/m2;
    n1——同时作业层数,n1=2.0.
    脚手板荷载
    P2 =(B/2+b)×l×q2×n2
    =(1.0/2+0.2)×1.6×0.35×4=1.568kN
    式中 q2——脚手板荷载,q2=0.35kN/m2;
    n2——脚手板铺设层数,n2=4.0.
    脚手架自重
    P3 =n3[q3(h+l+B/2+b)+Q]
    =12×[0.0384×(1.8+1.6+1.0/2+0.2)+0.020] =2.129kN
    式中 q3——钢管自重,q3=0.0384kN/m(φ48×3.5);
    Q——扣件重,按二个直角扣件计算,Q=0.020kN;
    n3——立杆步数;n3=12
    底层每根立杆所承担的轴心压力N
    N=[γG(P2+P3)+ γQP1]
    =[1.2×(1.568+2.129)+ 1.4×6.72]=13.844kN
    立杆的计算长度为连墙杆的间距l0=kμh
    l0=1.155×1.5×1.8=3.119
    I=12.19cm4查(查高层建筑施工手册第239页)
    A=4.89cm2
    i=(I/A)1/2=1.58cm
    长细比λ=l0/I=3119/15.8=197
    查表得φ=0.188
    N/φA=13844/(0.188×489)
    =150.59N/mm2
    希望对你有帮助。

    0 评论

  • ag123456 2016-02-29 21:43

    一、工程概况

    二、编制依据
    1、本工程的总平面布置图。
    2、《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009)。
    3、本工程所处地理位置及周围环境情况。
    三、施工总平面布置
    一、总平面规划
    ⑴、文明工地设置:施工现场周边已由建设单位用围墙进行全封闭围护,利用周边部分围墙宣传企业文化。
    ⑵、在临时道路处设置三个出入口,中间一个出入口供建设单位、监理单位、施工单位人员进出场,两边二个出入口供现场材料进出场。
    ⑶、由于现场场地狭窄,无施工场地,生活用房(食堂、职工住房、浴室等)在场外附近租用民房。
    ⑷、根据施工现场实际情况,施工现场总平面规划需分阶段进行布置。
    ⑸、由于地下室顶板荷载限制,建筑材料无法一次性运到施工需用位置,场内材料需要进行二次或多次转运。
    ⑹、为便于场内材料运输,现场临时道路均采用硬地坪(C25砼地坪),以达到绵阳市文明工地的要求。
    二、施工平面布置
    根据本工程施工场地的特点,总平面规划根据施工部位分三个阶段进行总平面布置。
    1、结构施工阶段施工总平面布置图详见附图一。
    2、砌筑、装饰施工阶段施工总平面布置图详见附图二。
    三、临时设施设计
    一、现场围墙
    本工程施工范围已由建设单位修建好围墙。
    二、现场标牌
    本工程在中间大门入口左侧围墙上设置现场标牌——一图五牌,主要有:工程概况牌、管理人员名单及监理电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和施工现场总平面图。
    三现场活动板房
    现场门卫采用一层活动板房,现场办公室、会议室、工具房、材料库采用二层活动板房,详见附图四。
    四、现场厕所
    现场厕所采用砖墙,轻钢屋架彩钢板屋顶,详见附图五。
    五、现场加工棚
    1、地下室施工时设两套钢筋机械加工机械和二套木工加工机械,钢筋加工棚和木工加工棚设在第四段底板上;地上结构施工时设一套钢筋机械加工机械和二套木工加工机械,钢筋加工棚和木工加工棚设在第五段的顶板上。
    2、结构工程施工阶段材料堆场主要考虑钢筋、模板以及周转材料等,布设位置靠近加工棚;砌筑和装饰施工阶段材料堆场主要考虑砂、石、砖堆场,布设在一层顶板上,砂、石堆场三方设砖挡墙,详见下图。

    3、由于地上结构施工阶段的加工设施和材料堆场设在车库的地下室顶板上,需对加工区域和堆场区域的一层梁板结构进行加固处理,采用搭设钢管架进行加固,详见下图。
    加固架的搭设及周转材料的租赁费用根据实际使用按实计算。

    4、在塔吊覆盖范围的加工设施顶部搭设双层防护棚,搭设面积现场办理签证。
    六、现场排水和临时道路
    1、场地雨水排放
    场地雨水排放,沿临时道路边设置砖砌排水沟(车道部位加沟盖板或砼管道),排至场外排水系统内。

    2、搅拌站污水排放
    由于本工程现场搅拌站设在地下室顶板上,考虑利用地下室的集水坑作为临时沉淀池,搅拌站污水采用排污泵抽排至场地外的城市污水管网内。
    3、临时道路
    临时道路沿基坑周边设置,形成场内环形临时道路,临时道路宽5m,详见下图。

    大门入口处做洗车台和截水沟及集水坑,排至场外排水系统内。
    七、机械布置
    本工程布置1台QTZ5012塔吊、1台QTZ4010塔吊、1台SC100/100施工电梯、1台砼输送泵(底板施工时设2台)、2台JC350搅拌机(搅拌机主要用于砌筑和装饰工程),其平面布置详见施工总平面布置图示。
    塔吊基础设在地下室底板上,与地下室底板一起浇筑砼,塔吊基础图详见附图六。
    施工电梯基础设在地下室底板上,与地下室底板一起浇筑砼,塔吊基础图详见附图七。
    砼输送泵直接设在总平面布置位置,泵脚用50厚木垫板垫实。
    搅拌机基础采用M5水泥砂浆砌MU10页岩砖砖墩。
    八、临时用水
    本工程临时用水从现场指定点引入,分二路对现场供水。
    ⑴ 施工用水量的计算
    施工用水量Q1:按工程主体施工用水最高峰计算(每小时用砂浆和砼按20m3考虑,每立方米用水量为300L)。
    Q1=q1*k1\\3600=20*300*1.6/3600=2.7L/S
    砼养护用水量Q2为3.5m3/小时
    Q2=q2*k2\\3600=3.5*1000*1.6/3600=1.5L/S
    总用水量Q总=Q1+Q2=4.2L/S
    消防用水Q4=10L/S,施工用水量小于消防用水量,故按消防用水量进行管径计算。
    ⑵ 管径计算
    临时用水从自来水管网引入,水流速暂定为1.5m/S
    按公式D=[4Q×1000/(π×V)]1/2
    =[4×10×1000/(π×1.5)] 1/2
    =98mm
    经计算选用D100镀锌钢管可满足要求,在场内形成供水通路,干管D100,支管为D75、D50、D25。
    在1、2、3号楼的楼梯间设D50立管,随结构安装,各层留一个接水口。施工用水由立管引出,每层预留D25阀门。
    现场设一台扬程为80m的加压泵,设在1、2、3号楼供水管的主管上,保证楼层施工用水正常供应。
    施工用水管网布置图详见下图。

    七临时用电
    详见专项施工方案。

    四、施工质量措施
    1、临时建筑物的构件应按设计要求制作,活动板房、轻钢屋架等构件制作应在生产车间内完成,不得在施工现场进行。
    2、原材料、构配件和设备进场时,应提供相应的产品合格证、材质证明书和检测报告,对于活动板房,还应提供建筑、结构图和安装施工说明书及使用说明书。
    3、临时建筑施工前应对结构构件的质量进行检查,符合要求后方可施工。
    4、进场的构件、设备和材料应根据施工顺序和场地情况合理布置堆放区域,分类堆放。
    5、临时建筑施工前,应根据设计图和施工专项方案对操作工人进行技术交底。
    6、临时建筑的场地应平整、坚实,并应有良好的排水。
    7、活动板房安装前应对其平面位置和标高等进行定位复核,并应对基础、轴线等进行复核及验收,无误后方可进行安装。
    8、临时建筑的施工安装应采取安全防护措施。
    五、临时建筑的使用与维护
    1、施工现场应建立安全保卫、卫生防疫、消防、生活设施的使用和管理制度。
    2、施工现场应建立临时建筑防风、防汛、防雨雪灾害等应急预案,在风暴、洪水、雨雪来临前,应组织进行全面的检查,并应采取可靠的加固措施。
    3、临时建筑在使用过程中,不得更改原设计的使用功能,活动板房的楼面荷载不得超过设计值。
    4、临时建筑在使用过程中,不得随意开孔、打洞,不得擅自拆除隔墙和围护构件。
    5、堆场的物品、弃土等不得紧靠围挡堆放,堆场离围挡的距离不应小于1m。
    6、当临时建筑的门窗、构件等出现断裂、损坏时应及时进行修复或更换。
    六、临时建筑的拆除与回收
    1、临时建筑的拆除应遵循“谁安装、谁拆除”的原则,当出现可能危及临时建筑整体稳定的不安全情况时,应遵循“先加固、后拆除”的原则。
    2、拆除施工前,应编制拆除施工方案,并采取相应的防尘、降噪、堆放、清除废弃物等措施,对操作人员进行技术交底。
    3、临时建筑拆除前,应做好拆除范围内的断水、断电、断燃气等工作,拆除过程中,现场用电不得使用被拆除建筑物中的配电线。
    4、临时建筑的拆除应符合环保要求,拆下的建筑材料和建筑垃圾应及时清理。楼面、操作平台不得集中堆放建筑材料和建筑垃圾。建筑垃圾应按规定清运,不得在施工现场焚烧。
    5、拆除区周围应设立围栏、挂警告牌,并设专人监护,防止无关人员进入拆除区域。
    6、拆除高度在2m及以上的临时建筑时,操作人员应在专门搭设的脚手架或稳固的结构部位上操作,严禁操作人员站在被拆墙体、构件上操作。
    7、当遇到五级及以上大风、大雾和雨雪等恶劣天气时,不得进行临时建筑的拆除作业。
    8、临时建筑拆除后,场地应及时清理干净。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-29 21:30

    1、临设电工要熟知并掌握安全操作规程和本工地的总容量、现场线路分布情况及控制形式,供电方式和配电箱的用途及使用范围。
    2、临设电工班要建立以下内业资料:安全用电管理制度,值班记录,班前讲话记录,维修整改记录,接地摇测及中小型机械的绝缘摇测记录。
    3、临设电工应提前5分钟到岗,共同巡视现场用电情况,交班人员要讲清用电设备运行情况,遇到处理故障时,应推迟交接班,直到故障排除,并作好记录上报。
    4、临电人员要经常检查用电线路、配电箱、闸具、漏电开关,使其保持良好状态,发现问题及时整改。遇风、雨、雪等恶劣天气时更要加强巡视检查,并有责任监督、宣传、指导现场施工人员安全用电。
    5、在工作中,必须二人进行作业。一般不许带电进行维修,必须带电作业时,要做好保护措施,设监护人并严格执行操作规程。
    6、临设电工必须认真执行有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。有权制止一切违章操作及违章用电行为。
    7、在配合土建施工中,临电人员要积极协助工地领导将各项工作做好,注意安全用电,确保工程用电安全进行。
    (三)、整理好有关施工用电的技术资料
    1、临时用电施工组织设计的全部资料。
    2、修改临时用电施工组织设计的资料。
    3、电气设备的测试、调试记录;电器设备、线路的绝缘电阻测试记录;漏电保护器试验记录。
    4、接地电阻测试记录。
    5、电工日巡维修工作记录。
    (四)、安全用电技术措施:
    1、电工作业人员必须经过有关部门的培训,经考试合格后持证上岗;建立临电人员岗位责任制。
    2、电气设备的金属支架或金属外壳按要求安装PE线。
    3、两台及两台以上的电器设备,其PE线严禁串接,对产生振动的设备其PE线的连接点不少于两处。
    4、严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上用电设备,每台用电设备必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。
    5、严禁用脚手架、金属绑丝直接固定导线。
    6、对电气线路、设备经常检查、维护,严禁„带病‟运行。
    7、现场停电维修,前级电源必须断开并设专人看护,送电时必须有修理电工本人通知方可送电,不得他人带口信送电。送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工 施工许可证 施工升降机 1年以前
  • 3 回答
    • 临时用电的施工方案求一份~
    • 可爱的橙子 回答:一、工程概况 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。 三、按规范编制临时用电施工组织设计 1、现场勘探; 1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。 2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。 电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向: 1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。 2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。 3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。 购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。 4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。 5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。 首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。 另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。 6)接地与防雷设计: 在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示: 注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分 A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。 防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。 7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。
    • 施工 施工许可证 空调用电 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用水方案求一份~
    • 可爱的橙子 回答:施工现场临时用水申请书应该怎么写: xxxxx建设集团有限公司 施工用水申请报告 xx县供水公司: xxxx学校工程计划于2011年xx月开工建设,现向贵公司申请施工水源,请予受理。 客户名称:xxxx建筑工程建设集团有限公司。 工程项目名称:xx建筑工程建设集团有限公司项目工程; 用水地点:xxxxxxx; 项目性质:建设工程; 申请水的用途:因施工需要,特此申请。 所属行业及主要产品:学校 供水时间:2011年xx月至2012年xx月; 联系人及电话:xx xxxxxxxx
    • 施工 施工许可证 施工升降机 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份钢结构临时用电施工方案?
    • 我就是我d 回答:一、工程概况 唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。电气设备的金属壳与专用保护零线
    • 施工 空调用电 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 临时用电安全施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:一、工程概况 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。