装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能给份外墙保温防水施工方案

刘问雁 | 被浏览313次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-02-29 22:21

    1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
    2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
    4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
    5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
    6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
    7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
    8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-29 21:03

    外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。
      外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。
      外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-29 20:40

    (一)施工条件:
    1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装导位。外墙上的消防梯、落水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件已安装完毕。
    2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度(低于5摄用甲酸钙防冻措施)。
    3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证系统施工的连续性。
    4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面,有脚架带网布为宜。
    5、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应带防水、密封等长久保护,按设计要求施工完毕后方可拆除。
    (二)、配合施工条件检查、准备:
    1、墙体工程质量检查验收
    A、墙体的检查:根据墙体材质,参考《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰。具体要求如下:
    (1)、使用1:2.5水泥砂浆找平,若混凝土及砌筑墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),也可无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆;
    (2)、表面强度达到0,5Mpa:
    (3)、平整度和垂直度要求:2米靠尺检查,差距控制在4mm以内;
    B、预埋件检查:外墙面上预埋件(消防梯、水落管、进线管、外墙饰件等)依照图纸要求安装完毕;
    C、门窗的检查:保温砂浆施工前,门、窗框必须按照设计要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作,且符合设计施工验收规范:
    D 架设的准备:按照国家验收的有关规定进行施工安全技术交底和劳动保护及防火、防毒的安全捡查:
    E、材料准备:所需要的材料进场后,按照相关规定登记检查,并妥善贮存和管理。提前做好材料报检和送检工作;
    F、水电准备:依据需求配送电源及相关的水源,水质应符合用水标准:
    G、工具的准备:施工前的工具准备到位,工具的完好性与设备的调试;
    H、人员的培训:重点在于产品、工艺、施工步骤、注意事项及安全须知、安全措施及文明施工等方面。
    2、施工气候条件
    施工条件:本系统的施工24小时内,环境温度应在5-35摄氏度之间,严禁在大风、大雨以及阳光直射下施工。否则需采取防护措施。(三) 基层面检查与处理
    1、基层面检查
    (1)、干燥度检查:基层面和找平层砂浆干燥程度、潮湿程度、固化程度。
    (2)、干净度检查:基层面的油污、灰尘、疏松物等影响粘结效果的异物。
    (3)、表面强度检查:基层面砂浆的表面强度、裂缝、砂眼、空鼓等检查,钻机钻检查强度和起砂情况。
    (4)、平整度和垂直度检查。
    2、基层面处理
    (1)、驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥1 0 nm应铲平。
    (2)、钢制轻打磨:驱除油污。
    (3)、墙面修整处理:修补提高平整和垂直度,提高表面强度,从顶层到底层地面弹厚度控制线,如顶层和底层垂直度出现差异,此时必须用1:2.5水泥砂浆找平。并且用2m的靠尺或水平仪检测平整度,要求差距控制在4 mm范围内。
    (4)、基墙为混凝土,空心砌块、粘土砖等,基材无油污、无灰尘及其他松软附着物,基材表面过于干燥或表面温度超过35摄氏度,应在施工前一天用水淋湿。
    (5)、如果基面过度凹凸,应提前补平,以保证保温浆料层厚度均匀。
    (6)、外墙致密基材及松软墙体,必须用界面剂糙化处理。
    (四)垂直、套方、打点、冲筋、厚度控制及面砖保温工程的施工工艺:
    1、吊垂直线:从顶层到底层地面吊垂直线,预留出保温层和外饰面砖层的厚度,弹好控制线,再做护角。
    2、弹好控制线、作好阳角护角后。如果顶层和底层不垂直,平整度(厚度)相差较大时,必须用1:2.5的水泥砂浆找平,养护后再作保温。
    3、打点、冲筋:用配制搅拌好的保温浆料直接做成直径为30 mm、厚度为40㎜的灰饼冲筋,达到找平标准。
    4、聚合物外墙外保温面砖饰面系统的施工工艺如下:
    界面砂浆+中空微珠保温砂浆十抗裂砂浆+网格布十锚固件+抗裂砂浆。
    (五)保温材料搅拌及施工
    1、界面砂浆
    (1)、搅拌:
    界面砂浆为防水防潮包装,规格:40 kg/袋。界面砂浆处理材料属于粉状预混单组份界面剂。现场直接加水搅拌均匀即可施工,理论用量:1.5 kg/m2;按每袋40 kg的界面砂浆加水12-15公斤搅拌均匀,搅拌好的界面砂浆应无细小颗粒和粉团,静置5分钟后再搅拌一次。用刮刀涂于墙面,也可用滚筒滚涂于墙面:
    (2)、施工要点:
    A、必须要注意界面剂的均匀性,杜绝有些部位漏涂现象,必须要均匀。相隔1-2小时趁界面砂浆未干可进行下道工序的施工。界面剂的厚度一般应≥1 mm,用量1.0-1.5kg/m2,必须作好检查验收记录;
    B、配好的界面砂浆必须在2小时内用完,滚涂界面砂浆时,在门洞洞口外侧、空调板、伸缩逢两侧、女儿墙、散水等部位应同时铺设翻包的耐碱玻纤网格布,网格布宽度不小于1 50 mn,压埋宽度不小于50 mm,翻包宽度为1 00 mn。趁界面砂浆未干时开始作保温砂浆;
    2、保温砂浆搅拌及施工:
    (1)、搅拌:
    A、中空微珠保温砂浆为防水防潮包装,每袋25公斤。它是单组分的材料,现场施工时只需直接加水搅拌均匀即可使用;每袋保温砂浆加水20-25 kg。
    B、搅拌5-6分钟,用手握成团,浆料柔糍无松散现象即可施工;
    (2)、施工要点:
    A、在保温砂浆施工前1 2小时用水将多孔砖和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿;
    B、趁界面砂浆未干时作保温砂浆,这样确保保温砂浆不会因墙面干燥失水太快而出现开裂等现象;
    C、作保温砂浆时应分层施工。第一遍厚度应控制在20 mm内。且必须压实,让保温层和基层结合牢固。确保保温砂浆不空鼓、不开裂、不脱落;
    D、第一遍保温砂浆作好养护24小时(视气温而定,只要表面发白,用手指基本按不动即可)方可做第二遍保温砂浆。保温砂浆的厚度以灰饼为准。之后应用大杠刮平、压实,养护24小时;
    E、配好的保温砂浆必须在4小时内用完。掉地上的砂浆必须在4小时内回收;
    (3)、注意事项:
    A、现场混料搅拌时,保温砂浆必须整包或整包的倍数进行加水搅拌,严禁将单一包装的保温砂浆分批搅拌。确保保温砂浆的水灰比例。
    B、由于保温砂浆在搬运过程中可能会造成颗粒分层,因此若对保温砂浆进行抽样检验时,应该对单一包装的保温砂浆进行充分混合均匀的工作,之后方可抽样进行测试。
    C、保温砂浆在施工后24小时内避免雨淋,防止保温层被雨水冲掉,影晌质量;
    3、抗裂砂浆及网格布和锚固件施工要点:
    (1)、抗裂砂浆:
    抗裂砂浆为防水防潮包装,规格为25 kg/袋。为科阳厂家预拌而制成的经聚合物改性水泥基防渗防裂的单组份砂浆。其抗裂性能好,耐水强度高、压折比柔韧度稳定,施工操作方便,现场加水搅拌均匀即可施工。抗裂砂浆中的骨料比较粗糙(30-50目),正因为粗糙度较大不易产生收缩裂缝,再加上其中的纤维混合使用,形成立体、多维的网状结构,能柔性释放应力,从而消除了因温差引起的开裂。
    (2)、网格布
    A、网格布用于聚合物外墙外保温面砖饰面系统中的抗裂砂浆层中,本工程按行业标准JG1 58-2004,选用孔距4*4mm、130g单层网格布。6层以上锚栓按5个/m2栓花型均匀布置。
    B、加强型抗裂砂浆浆料的配制
    搅拌机内加净水5 kg,再加入一袋抗裂砂浆(25 kg)。用搅拌机搅拌3分钟,静置3分钟以增加和易性,装入推车前再搅拌一次2-3分钟,重新搅拌时无须添加水和其他材料;
    C、第一遍抗裂砂浆施工
    1、待保温砂浆养护好后,如果温度在30-35度左右时,施工抗裂砂浆前2-3小时应在养护好的保温砂浆面上浇一次水。
    2、在浇好水后的保温砂浆面上抹4mm厚的抗裂砂浆。
    3、在卸载加强的角钢部拉也用抗裂砂浆封盖,如果高出1 -2mm
    的待做二遍抗裂砂浆时处理。
    4、养护24小时。
    E、网格布施工:
    施工时宜从顶层开始沿墙面阳角处,铺设在固化后的第一遍抗裂砂浆之上。固定时应由两人配合,其中1人按住网,另一个用与膨胀钉直径相同的冲击钻头成梅花形从网中钻孔并安装膨胀钉,膨胀钉锚固于基层的深度不小于25mm。网固定后在有凸出的部位用钢丝做成V型卡子压入,网平面三角的搭接不应小于1 0mm,阴阳角处的搭接不应小于50mm,固定阴阳角网前,应先将网折成90°直角,再铺贴。网平整度检验合格后再进行第二遍抗裂砂浆的施工,厚度控制在5mm,要求完全覆盖网。刮平抗裂砂浆层,用木抹搓平并拉毛。每平米锚固件的个数不小于4个。
    F、第二遍抗裂砂浆的施工
    1、在铺设网面上做抗裂砂浆层,以网及锚固件刚好埋入抗裂砂浆中为最佳厚度;
    2、抗裂砂浆达到一定强度后应适当浇水养护;
    注意点:特殊部位和局部节点部位处理所有保温部位与非保温部位起头与收头部位(挑檐下口、正负零的部位等)。在界面剂施工前先预埋(用界面剂埋覆)翻包耐碱网格布,压埋宽度不小于50 mm,保温层施工完毕后,达到规定的时间后进行翻包,将耐碱网格布翻包在第一遍抗裂砂浆层上,宽度为100 mm,以便增强抗裂和抗冲击的强度,总宽度=50十保温层厚度(40㎜)+100mm左右。保温层与非保温层起头与收头部位必须用密封膏填充,然后再进行下道工序即抹抗裂砂浆的施工。
    3、门窗洞口处耐碱玻纤网格布加强
    门窗洞口处用200×300的耐碱玻纤网格布加强,铺设方式为45度角方向加强。玻纤网格布压埋在抗裂砂浆中。
    4、节点的防水处理
    所有预留空洞,门窗侧边,在抗裂砂浆施工完毕,达到规定的时间后,在门窗侧边及四周涂刷一道聚合物水泥基弹性防水涂料,外圈
    四周压边宽度为100 mm,以杜绝水的渗透而影晌基层。
    ※预留洞口处理:当脚手架折离墙体后,对连接处的孔洞先用细石砼进行填补,然后作保温砂浆层,其他步骤的操作同护面层施工一致。
    (六)成品保护:(略)
    (七)安全技术措施
    1、分格线、滴水槽、门窗框、槽盒上残存砂浆应及时清理干净。
    2、作业时,应防止破坏已抹好的墙面,门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其它工程作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。
    3、各构造层在凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动。
    4、系统墙面完工后要妥善保护、不得玷污、磕碰、损坏。
    5、应遵守有关安全操作规程。
    (1)严格遵守各项安全管理制度和安全操作规程。
    (2)施工前必须对工人进行质量安全技术交底。
    (3)对脚手架进行全面的检查,尤其是脚手片必须满铺,确保检查合格后方可进行施工。
    (4)对一些连墙件等其他安全设施不得随意拆除。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份外墙保温一体板施工方案,谢谢啦!
    • 小牛k1 回答:你好,方案如下:外墙保温装饰一体化板的施工工艺 (一) 准备成品板设计方案及施工工艺方案 设计制作建筑物的保温复合装饰板外保温装饰系统平面图,经甲方认可后备案(包括主板、阳角板及线条颜色的确认)。 (二) 捷阳保温装饰一体板施工工艺流程及施工技术要求 1.工艺流程 基层检查 → 弹放基准线 → 粘贴保温装饰复合板 → 加锚固件 → 贴分格缝 → 施密封胶 → 清洁面板 2.粘贴复合捷阳保温装饰板施工工艺 (1) 放基准线 首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上。每个连接施工面均要弹线。 质量要求:达到设计图要求。 检测方法:用卷尺测量。 (2) 调配专用粘结砂浆 按规定比例,将专用粉末状粘结剂加入适当的清水,用电动搅拌器调配均匀即可。 检测方法:用目测法。 (3) 粘贴保温装饰板 首先把调配均匀的粘结砂浆用抹子点涂在保温复合板的背面。每个涂点的直径>150mm,每平方米不得少于8个涂点。用手将板推压至墙面上,然后将吸盘吸附在板的表面,用吸盘调整复合板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。 ☆ 质量要求a) 整体平面的平整度<3mm/2米直尺,板缝高低差<1mm。 b) 保证每平方米以内的粘结点不得少于8个,每个涂点直径不得小于150mm,粘贴的面积不得小于板面的45%。 c) 位置要求横平竖直,排列整齐。 ☆ 检测方法: a) 用直尺靠在已粘结好的板面上,再用塞尺测量间隙的大小。 b) 用目测法。 (4)安装扣件 复合板粘贴好位置确定后要安装机械紧固件。紧固件应先从直边中部按300~500mm间距安装,必要时再外加外压件调整板缝的高低差。无论安装内紧固件或外紧固件都不能用力过大,以免造成版面的波浪形状。应根据板面的平整度来调节力的大小。 ☆ 质量要求:紧固件安装齐全,压力适度。 ☆ 检测方法:用目测法。 (5)嵌入填缝条: 根据板间间隙的大小,选择合适的嵌缝条,填实板间间隙要求嵌缝条与板面深度为3~5mm为宜。 (6)弹分格线,贴纸胶带 用专门清洁剂将施胶板面清洗干净,根据分格宽度的要求弹出分格线再沿贴线贴上纸胶带。 (7)打耐侯密封胶 先用封胶枪在分格缝内均匀适量的打上密封胶,再用平刮刀刮平密封胶,要求密封胶在板上的厚度为0.5~1mm,施胶完毕后应将纸胶带拉掉即可。 (8)质量要求:无痕迹,无污垢。 ☆ 检测方法:用目测法。 (9)板面清洁 先清洁装饰板边缘上的涂灰、污垢、再撕去保护膜,再用干净毛巾将粘胶遗留物清除干净。 质量要求:无污痕,无污垢。 检测方法:用目测法。 3.施工说明 (1)基准线 基准线是指施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的最初施工线,并使四面墙的图形保持相对位置不变的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的顶端,施工横向的基准线应为阴阳角轮廓线或有特征的轮廓搜索线,凡基准线都应占线施工。 (2)施工顺序 纵向施工一般都按从下至上的施工顺序进行,但为了保证每块板在四周墙面上的同一水平线上,应首先以建筑物四周墙面的同一基准线为起点向上、向下两个方向粘贴。横向施工 应遵守先阳角后阴角。先保证特殊结构(如门、窗的对称性和均匀性),再大面积施工。 (3)转角施工 1.轮廓线转角:可采取搭接和折弯的两种工艺完成。 2. 窗台施工:上沿线必须做出外斜度流水坡度,下沿线必须做出内斜度滴水坡度。 (4)异型弧度施工 必须应用特殊板材,并打上压紧扣件方能施工。 希望能够帮助到你!
    • 保温板施工方法 外墙保温施工方案 保温板施工 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份外墙保温涂料施工合同?
    • 梦见了什么 回答:甲方: 乙方: 双方本着平等互利的原则,根据国家有关法律、法规的规定,自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约: 一、 工程名称及地点 1、工程名称:阳光嘉园B区4#、5#楼:中兴嘉园C区4#14轴-38轴、7#楼。 2、工程地点:B区在民主路与光明街交汇处。 C区在花园北路与金辉北街交会处。 二、施工承包范围: 工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。 施工面积:涂刷面积约为7000平方米(暂定)。 三、质量及施工标准;1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。 2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。墙面必须使用耐水腻子; 3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录; 4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉; 5、涂料面层最少不得少于两遍; 6、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。 7、施工主要工序应满足以下顺序: 修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。 8、施涂罩面涂料时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工 。 施工颜色由甲方确定。 四、施工承包工期: 1/3 1、自2009年 09月26日至2009年10月15日。 2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。 3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期每拖延一天,承包人受罚人民币500元,并承担由此引起的一切直接或间接的后果。 4、如遇风雨及不可抗力的原因,经甲方书面认定后,工期顺廷。 五、承包方式:乙方包工包料。 六、合同价款: 1、 工程综合单价:套现行辽宁省定额计算规则 a、每施工平方米包工料31元采用振华外墙弹性涂料-A5。 b、每施工平方米包工料21元采用格陵兰外墙弹性涂料 (包括材料、施工、运输等) 2、 工程量:工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。 3、工程造价:约115,500.00元 七、付款方式: (1)、工程款的支付根据实际情况而定,但每次支付不得超过已完成工程量的80%。 (2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的97%; (3)、余款3%自工程竣工验收十年且无质量问题的1个月内无息付清。 八、甲、乙双方责任: 1、 甲方责任: 1)、甲方负责在乙方进场前7日内提供外墙装饰方案。 2)、负责对检查验收中发现质量问题责令主楼施工单位限期整改,达到合格标准。 3)、负责乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的协调工作,避免施工中发生矛盾和冲突。 2、 乙方责任: 1)提供营业执照及资质等级证明;提供产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录;施工记录。 2)在乙方进入施工现场施工时,即视为原基底抹灰层符合乙方施工要求,以后如出现 2/3 外墙装饰面质量问题须由乙方负责。 3)在进入施工现场前,向甲方提供施工方案,经甲方审核同意后,在作业中严格执行。 4)自行提供涂料施工的脚手工具。 5)严格按审批后的施工方案,按步施工。严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及的关操作规程施工,并提供质检验收表。 6)、加强安全生产意识,如发生的安全生产事故,由乙方承担全部责任。 7)服从甲方管理人员及施工监理工程师的监督和管理。 8)遵守施工现场的各项规章制度。 9)在涂料过程中,给建筑物其它部位造成污染或破损的,由乙方负责修复到原貌。如不能修复到原貌的,其经济损失由乙方承担。 九、安全文明施工要求: 1、 乙方施工人员进入施工现场,乙方事先对施工人员进行三级安全教育。 2、 遵守甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。 3、 由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。 4、 乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理,费用乙方自负。 十、工程保修: 保修期为十年,预留保修金(工程造价的3%),十年后退还。在保修期内出现的保修事项由乙方无偿保修。 在保修期限内,承包人不在要求的期限内保修,发包人可委托其它人员进行修理,费用从保修金中扣除,承包人并应负责由此产生的后果。 十一、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。 十二、本合同自签定之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 年 月 日 年 月 日
    • 油漆施工合同 装饰装修施工合同 保温施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 求给份外墙防水施工方案,谢谢
    • 为了你_8879 回答:1. 工程概况 1.1青岛冶金学术交流中心总建筑面积为41000平方米,地下三层,地上28层,为框架剪力墙结构。主楼部位基础为独立柱基筏板结构形式,独立柱基高度为1400,筏板厚600,裙房部分为满堂式基础,底板厚度为800。地下室防水等级为二级。本工程地下室基坑最大涌水量为100.95m3/h,预计最高水位约为4.53米,对防水要求较高。采用二布四涂JS涂膜防水材料作为防水层,厚度为2mm。 2.施工部署 2.1 施工条件 2.1.1外墙模板已拆除,螺杆木块已剔除,外露对拉螺杆割除且提出用1∶2水泥砂浆抹平。 2.1.2外墙找平层抹完。 2.2 施工工艺 2.2.1 外墙面打磨 抹找平层 打底层 下涂 无纺布 上涂 面层 抹1∶2水泥砂浆保护层 砌120保护砖 3.施工方法 3.1将外墙模板缝处突出部分用磨光机打磨平,局部因模板洞漏浆而形 成的小蜂窝处在将石子剔除后用1∶2水泥砂浆抹平。 3.2大面模板接缝在打磨机打磨平后即可进行防水施工,对于相临混凝土面接缝高低大于5㎜以上采用1∶1∶1加107胶水泥砂浆(重量比)抹平。在底部阴角处抹R=100mm圆角。在阳角处抹R=50mm圆角。 3.3配料:打底层涂料重量配合比为液料:粉料:水=10:7:14;其 他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0-2。 3.4涂膜分多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。 3.5每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭接宽度为 ≥50mm。 3.6涂刷应先做转角处等部位的涂料加强层,后进行大面积施工。 3.7JS防水层中铺贴的无纺布增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于 100 mm,上下层接缝应错开1/3幅宽。 3.8因基坑底部基础边至边坡距离很小,脚手架坐落在砖模和部分底板上,同时为了防水施工时有操作架,外架暂时不拆,施工时考虑先施工立面,待立面做完后再施工底部平面。 3.9因JS防水为液体,在立面施工时会产生流坠,为了确保防水厚度,必须要多涂刷几遍,直到达到厚度为止。 3.10防水层在外墙与-1.9和-1.6米平台处应上翻200㎜,保证与平台今后的防水搭接,并且用底标号的水泥砂浆抹20厚保护层。防水在主楼部分的外墙应施工至室外地坪往上200㎜。 3.11新防水层与原有的防水层搭接时要将原有防水层上的垃圾、水渍 清理干净。 3.12等防水层硬化后,即可进行水泥砂浆保护层施工,保护层施工为1∶2水泥砂浆,厚度为20 mm。 3.13防水层保护层施工完后,进行保护墙砌筑,保护墙采用实心粘土砖砌筑,墙厚120 mm,砌筑砂浆采用1∶2.5水泥砂浆。粘土砖在砌筑前一天浇水湿润,使砖吸水深度达到10mm。 3.14保护墙在转角处以及大面每隔6米设一道伸缩缝,缝宽20,中间用沥青麻丝嵌填。 3.15保护墙每段砌筑2.5米高度后进行回填土,砌筑和回填土流水进行施工。 4.质量要求 4.1基层表面要符合施工要求。 4.2防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,防水层不应有裂纹、脱 皮、鼓泡、皱皮,流淌现象。 4.3JS涂膜防水层应与基层粘接牢固,厚度应符合设计要求。 4.4防水、砂浆配比必须符合要求。 4.5砌筑砂浆的饱满度不小于80%。 5安全注意事项 5.1因地下室外墙高度达13米多,在外架上施工时必须系好安全带,戴好安全帽。 5.2严禁酒后作业。 5.3在脚手架上施工前要先铺好跳板。跳板两头用铁丝扎牢。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份外墙保温施工交底,拜托了~
    • 勿忘初衷_5447 回答:外墙保温技术交底 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 中建·大观天下B区工程 施工单位 中国建筑第五工程局有限公司 交底部位 工序名称 外墙保温 交底提要:工程技术交底 1、 工程概况 本工程外墙保温采用聚苯板薄抹灰体系,基层墙体为加气混凝土砌块及混凝土剪力墙,外墙采用70厚聚苯板薄抹灰玻纤网外墙保温;外墙冷桥部位采用30厚聚苯颗粒保温,如顶部阳台顶板、底部阳台楼板、阳台栏板、女儿墙、外挑与附墙构件、门窗洞口、伸出屋顶构件等。具体建筑做法为: 2、施工准备 2.1技术准备 2.1.1材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 2.1.2施工技术交底(作业指导书)已完成。 2.2主要机具准备 吊篮、称量衡器、电动打磨器(砂纸)、电锤、钢丝刷、抹子、专用锯齿抹子、手持电动搅拌器、多用刀、拉线、靠尺、手锯、冲击电钻,安全帽、安全带及操作人员的必须劳保用品等。 2.3作业条件 2.3.1 外墙和外门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量验收要求;门窗框应已立完。墙体垂直全高:H/1000且≤30mm、平整度: 5mm/2m; 2.3.2 将墙体表面的油污、浮灰、脱模剂、养护液等影响粘结的物质清理干净,剔除表面的凸出物,凹 外墙保温技术交底 鲁JJ-005 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 中建·大观天下B区工程 施工单位 中国建筑第五工程局有限公司 交底部位 工序名称 外墙保温 处用水泥砂浆修补找平。 2.3.3外墙保温施工前,外墙的槽钢洞、脚手眼、螺杆眼必须封堵完毕,外墙螺杆眼采用聚氨酯发泡剂封堵,较大的采用C20 细石混凝土封堵,较小的采用1:3 干硬性水泥砂浆封堵。 2.3.4 空调洞需预埋pvc管,并凸出墙面预留保温厚度。 2.3.5主体结构的变形缝应提前做好处理。 2.3.6线条部位尺寸审核无误,线条外侧砌体施工完成。 2.3.7施工期间及完工后24h 内,必须保证风力不大于5 级,无雨雪天气,温度不低于5℃。 3、施工工艺 3.1操作流程 贴聚苯板保温涂料外墙 基层处理 弹 基 准 线 聚苯板上抹粘接剂 粘贴聚苯板 聚苯板打磨找平 板缝清理嵌缝 涂防护砂浆/铺网格布 防护砂浆表面找平 验收 配制粘结剂 机具准备 翻包部位贴玻纤网 门窗口起终端翻包网 防护面层砂浆 锚栓锚固 基层处理 机具准备 外墙保温技术交底 鲁JJ-005 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 中建·大观天下B区工程 施工单位 中国建筑第五工程局有限公司 交底部位 工序名称 外墙保温 胶粉聚苯颗粒保温涂料外墙 3.2 操作要点 3.2.1基层处理 墙面应清洗干净,脱模剂、油渍、浮灰等清扫干净。墙面松动风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10㎜时应全部剔除。 按设计配比将界面处理砂浆搅拌均匀制成界面砂浆,用涂料滚刷将界面砂浆均匀地涂刷于加气混凝土砌块材质墙面,注意界面砂浆层不宜涂刷过厚,以免影响保温层厚度。 3.2.2吊垂直线、套方、弹控制线 采用10Kg大线坠吊细铁丝进行放线,然后将垂直线采用墨线弹到墙面上,以便于施工。苯板粘贴前,每隔5米水平间距吊垂线。必须确保墙面的阳角,阴角处设置垂线。放线时应从墙面的大阳角处放起,门窗口角,墙体阴角,阳台角,装饰柱角等处均弹出垂直控制线,保温板粘贴时,至少在保温板的上,下两端设置两条水平通线,作为保温板粘贴时的平整度控制线。同时,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线和装饰线等,以便于门窗、装饰线条施工的尺寸控制
    • 保温板施工方法 外墙保温施工方案 保温工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份外墙外保温工程施工方案
    • 最亮的小太阳 回答:1、基层墙体的处理 1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。 2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下: ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位; ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa) 2、 分割、弹线 按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。 3.、裁切、开槽 根据尺寸要求对板材进行裁切; 保温装饰板背面刷涂界面剂; 保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂; 现场配置胶粘剂。 冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。 4.、粘贴 TDD板背后点式布胶: 根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。 TDD板粘锚结合上墙 1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。 2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。 3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。 5、 锚固件安装 根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。 再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。 当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。 6.、防水密封处理 1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。 2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。 3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。 7.、揭保护膜、清洁面板 1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。 2)清洁板面应在撤架前进行。 8.、工程验收
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 保温工程施工 1年以前