装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房门窗封堵要如何防尘

石磊 | 被浏览822次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-02-29 22:11

    在机房完装修的技术处理中,需要做到防尘、节能、防火、防静电、防水、防鼠虫,其中防尘显得尤为重要.如过机房防尘不到位,再好的服务器和网络设备都会出现故障.为什么要机房防尘由于服务器和网络设备在运行的过程中会产生很多热量,为了将这些热量散发出去,通常会采用主动散热的方式排出热量,而由于机房的空间狭小,这些设备通常采用风冷方式进行散热,散热孔与对流的空气配合,将灰尘带入机房设备内部.除此之外,某些设备工作时会产生高压与静电,都会吸引空气中的灰尘.灰尘会夹带水分和腐蚀物质一起进入设备内部,覆盖在电子元件上,造成电子元件散热能力下降,长期积聚大量热量则会导致设备工作不稳定.除此之外,由于灰尘中含有水分和腐蚀物质,使相邻印制线间的绝缘电阻下降,甚至短路,影响电路的正常工作,严重的甚至会烧坏电源、主板和其他设备部件.过多的干灰尘进入机房设备后,会起到绝缘作用,直接导致接插件触点间接触不良.同时,会使设备动作的摩擦阻力增加,轻者加快设备的磨损,重则将直接导致设备卡死损坏.可见,灰尘对服务器的危害是非常大的.因此,机房的防尘显得尤为重要,是必须注意的.机房灰尘的来源《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)第3.1.5条要求:主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.m的尘粒数,应小于18000粒.常见的机房内灰尘来源有下面几种:1、机房在维护过程中,进出的人员会将一部分灰尘带入机房;2、机房建筑本身产生的灰尘或者机房本身的老化可能产生灰尘;3、用于维持整个机房环境的温度和湿度的空调系统,也会将少量的灰尘带入机房;4、机房内为负压,即外界气压大于机房气压,使得灰尘从缝隙内挤入机房.5、机房围护结构饰面装修、涂层材料选择不当,耐风化性能差,墙面、顶棚、地面等部位气沉、涂层脱落产生灰尘.机房如何防尘北京深万科技有限公司(010-8844 8778)提醒您机房防尘应注意以下几点:1.定期检查机房密封性.定期检查机房的门窗、清洗空调过滤系统,封堵与外界接触的缝隙,杜绝灰尘的来源,维持机房空气清洁.2.严格控制人员出入.设置门禁系统,不允许未获准进入机房的人员进入机房,进入机房人员的活动区域也要严格控制,尽量避免其进入主机区域.3.维持机房环境湿度.严格控制机房空气湿度,即要保证减少扬尘,同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路.4.机房分区控制.对于大型机房,条件允许的情况下应进行区域化管理,将易受灰尘干扰的设备尽量与进入机房的人员分开,减少其与灰尘接触的机会.例如将机房分为三个区域,服务器主机区、控制区、数据处理终端区.并设置专门的参观通道,通道与主机区用玻璃幕墙隔开.5.做好预先防尘措施.机房应配备专用工作服和拖鞋,并经常清洗.进入机房的人员,无论是本机房人员还是其他经允许进入机房的人员,都必须更换专用拖鞋或使用鞋套.尽量减少进入机房人员穿着纤维类或其他容易产生静电附着灰尘的服装进入.6.提高机房压力.建议有条件的机房采用正压防尘,即通过机房新风设备向机房内部持续输入新鲜、过滤好的空气,加大机房内部的气压.由于机房内外的压差,使机房内的空气通过密闭不严的窗户、门等的缝隙向外泄气,从而达到防尘的效果.机房除尘技巧机房做好防尘还不够,必须定时除尘,以保证机房的无尘环境.1.设定合理的除尘周期根据机房的具体情况设定合理的除尘周期,并按照机房内部、机房外部、机房设备内部三部分进行分别清洁.2.谨防静电危害拆机清理设备时,首先要避免人员带电对设备造成损害.在清理前应当先穿好防静电服,佩戴除静电环等设备.避免带电拆机,必须在完全断电、服务器接地良好的情况下进行,即使是支持热插拔的设备也是如此,以防止静电对设备造成损坏.对于显示器等设备应首先做放电处理.日常的防尘、除尘才能保证机房的无尘环境,为了使机房设备更高效率的运行,日常的机房防尘必不可少!

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-29 20:54

    机房门窗封堵和防尘最好的方法是提高机房压力。建议有条件的机房采用正压防尘。机房应配备专用工作服和拖鞋,并经常清洗。。维持机房环境湿度。严格控制机房空气湿度,即要保证减少扬尘,同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路。做好这些基本就差不多了。希望能解决你的问题。

    0 评论

  • 米多奇hq 2016-02-29 20:20

    1.定期检查机房密封性。定期检查机房的门窗、清洗空调过滤系统,封堵与外界接触的缝隙,杜绝灰尘的来源,维持机房空气清洁。 2.严格控制人员出入。设置门禁系统,不允许未获准进入机房的人员进入机房,进入机房人员的活动区域也要严格控制,尽量避免其进入主机区域。 3.维持机房环境湿度。严格控制机房空气湿度,即要保证减少扬尘,同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路。 4.机房分区控制。对于大型机房,条件允许的情况下应进行区域化管理,将易受灰尘干扰的设备尽量与进入机房的人员分开,减少其与灰尘接触的机会。例如将机房分为三个区域,服务器主机区、控制区、数据处理终端区。并设置专门的参观通道,通道与主机区用玻璃幕墙隔开。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:艺流程:分档 →固定边框龙骨 → 安装横向龙骨 →龙骨与钢柱固定 →检查龙骨安装 →填充防火材料→安装防火板→ 接缝及护角处理 → 质量检验 A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。 B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。 C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。 D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。 E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
    • 堵头 马桶堵 厨房下水道堵 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有电缆防火封堵方案?求分享
    • 最亮的小太阳 回答:一、直接用膨胀螺栓固定桥架当然可以,不违反规范的要求。 二、应采用防火封堵材料进行封堵,一般为成品防火包,塞在预留洞缝隙处即可。 防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。 对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。 对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。 对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。 防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵材料的价格如何
    • 随意夜风 回答:电缆防火封堵材料的价格不贵的,具体价格如下所示; 阻火模块防火封堵材料 膨胀型防火模块 电缆口阻火砖耐高温阻火砖。¥8.00 720型 400型 防火包/阻火包/防火枕 电缆坑洞封堵材料 防火泥/板。¥3.00 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 堵头 马桶堵 厨房下水道堵 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工工艺是怎样的?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 一、直接用膨胀螺栓固定桥架当然可以,不违反规范的要求。