  • 请叫寡人大王 2016-02-29 21:01

    您好!倒置式防水保温屋面施工工法是将保温绝热层放在防水层上方的施工工法,反之就是将保温绝热层放在防水层下方的传统屋面施工工法。由于传统工法施工的屋面防水层直接受自然环境影响,老化速度快,使用寿命短,防水层老化破坏后就得彻底翻修,这是传统屋面构造不可避免的弊端。随着新型保温绝热材料在建筑领域的推广应用,新型的屋面构造也应运而生,倒置式防水保温屋面就是其中一种。倒置式防水温屋面把保温绝热层放在防水层之上,使防水层免受温差、紫外线和外界或人为撞击的破坏,从而改善了传统屋面构造存在的弊病,有效地延长了防水层的使用寿命,经诸多工程验证均收到了良好的效果。
    1.特点
    本工法可有效的延长防水层寿命,长达30年-50年,是传统屋面工法使用寿命的3-5倍。本工法操作方便,劳动效率高,与传统屋面相比综合造价经济。
    2.适用范围
    本工法适用于各种形式的屋面,如:平屋面、斜屋面等。特别对于昼夜、冬夏温差较大的地区,以及防水层受外界破坏严重的屋面工程,其优越性体现得更为显著。
    3.工艺原理
    倒置式防水保温屋面施工工法的工艺原理关键在于保温绝热层在防水层的上方或下方对防水层受自然环境影响的巨大差别。
    4.工艺流程及操作要点
    倒置工法施工细节
    4.1平屋面施工法
    4.1.1将基层清理干净,同时将突起点做适当整平。
    4.1.2基层必须干燥,要求含水率低于8%。基层含水率的测试方法为:在正午阳光充足时,取 1m×1m卷材铺于基层上,3—4小时后掀起无水印即满足要求。
    4.1.3拐角处用水泥砂浆抹八字角。
    4.1.4涂刷基层处理剂:基层处理剂一般为溶剂型橡胶改性沥青粘剂。将基层处理剂均匀涂刷在基层,要求厚薄均匀,形成一层整体。
    4.1.5铺贴附加层卷材:基层处理剂干燥后,按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材,根据工程实际,必要放线时,放线施工。
    4.1.6热熔铺贴大面防水卷材时,应注意火焰的大小和移动速度,以卷材表面刚刚融化为好(此时沥青的温度应为200℃—230℃之间),火焰喷灯与卷材的距离0.3m左右。若火焰小或距离远,卷材表层融化不够,与基层粘结不牢。
    4.1.7第一层热熔卷材铺贴完后进行热熔封边,用抹子或开刀将接缝处融化的沥青抹.

    0 评论

  • No1等 2016-02-29 20:31

    (一)工程前期准备
      1.施工前应对图纸进行审核,了解屋面施工图中的防水细部构造,有关屋面层次状况极其技术要求。并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
      2.所使用防水材料应通过技术鉴定并有材料出厂合格证,以及市建委颁发的防水材料使用认证证书。材料必须符合设计要求。
      防水材料进入现场,应按规定进行现场抽查复试,复试结果达到技术指标时方准时使用。
      3.屋面防水工程必须由防水专业队施工。施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并戴手套,必要时戴防毒防护安全用具,采取安全防护措施。
      (二)作业条件
      1.基层15~20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,应抹平压光,坚实牢固、平整不起砂、不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
      2.找平层表面必须干燥,水泥砂浆应具有足够强度,其含水率≯9%。找平层干燥有困难时,可采取排气屋面做法。
      3.与找平层相连接的管件、设备或预埋件应在保温层施工前安装好,避免防水层完工后再凿眼打洞。
      4.找平层与突出屋面结构物(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处以及转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)交接处应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按表4选用,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
      5.找平层的坡度即泛水应符合设计有关规定要求,不得局部积水。
      (三)注意事项
      1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场应备有消防器材。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。施工现场必须符合国家有关安全防火规定。
      2.在挑檐等危险部位或垂直作业时,操作人员必须配戴安全帽、安全带。
      3.五级风(含五级)以上不得施工。
      4.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工不低于-10°C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5°C;沥青防水卷材一般不在冬季施工,如确实急需施工时,气温不低于+5°C。屋面防水卷材施工不得在雨天和雪天进行。
      (四)加强管理
      1.防水施工要与有关工序作业配合协调,施工人员共同防水层不遭破坏,不穿带钉子的鞋上屋面防水层,注意成品保护。
      2.劳动组织根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
      3.防水层铺贴完毕严禁踩踏,必须采取保护措施。
      4.防水层铺贴完毕应做蓄水或淋水试验,检查合格,确认无渗漏时再做屋面覆盖保护层。
      四、屋面防水验收及保修期
      (一)卷材屋面防水质量应符合下列要求才允许验收:
      1.竣工的卷材防水屋面不得有渗漏和积水现象。
      2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
      3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合规定,搭接宽度应准确,接缝必须严格嵌填密封。卷材表面平整,收头牢固。
      4.节点做法必须符合设计要求。
      5.每完成一道工序应有专人检查,合格后方可进行下道工序。
      6.屋面防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料做好归档工作。
      (二)保修期
      各种卷材屋面防水工程的保修期至少定为三年。由施工单位与使用单位签定协议,保修期内凡出现渗漏,由施工单位 负责返修,费用由责任方负担。
    望采纳

    0 评论

  • ag123456 2016-02-29 20:12

    倒置式保温层屋面的常规做法,回答如下:
    一、在屋面板结构层上铺一层20mm厚的细石;
    二、在找平层(6)上铺设一层4mm的防水材料制作的防水层;
    三、在防水层上铺设一层30至50mm的由保温材料制作的保温层;
    四、在保温层上铺设一层聚苯乙烯泡沫塑料板;
    五、在聚苯乙烯泡沫塑料板上制作40mm厚的刚性防水层;
    六、刚性防水层通过支承,支承在防水层上即可。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面保温防水施工做法是什么
    • Andy421 回答:屋面保温防水施工做法如下: (1)基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率≤9%不允许有起砂、掉灰现象。 (2)基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。 B、基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。 (3)施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材(4)卷材的铺贴采用滚铺法这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 A、起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。 B、搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm㎜。操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50-100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。 C、复杂部位附加增强层的铺贴其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。 D、在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温隔热工程施工方案谁有?
    • 梦见了什么 回答:屋面防水施工的组织方案: 一:材料的选用 首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材以及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封 材料及新型刚性防水材料。对于选用的材料,不仅要符合国家或行业标准,有出厂合格证和材料准用证, 还必须进行现场抽样复检,复检不合格的材料坚决不用。 二:屋面防水设计 设计时应根据建筑物性质、工程特点、重要程度和使用功能进行防水设防。同时以因地制宜、按需选材、 防排结合、刚柔并济、整体密封为原则进行屋面防水设计和选材,由于所使用的防水材料与施工的环境气 温相关,因此要根据当地的最高和最低气温、日温差、屋面坡度、防水层形式(外露或非外露)以及结构大小 等具体情况,选用适宜的防水材料,确定相应的施工方案。 三:施工 屋面防漏施工工程是一项技术性强、标准要求高的防水材料再加工过程,因此必须由经过专业技术培训, 熟悉施工规范和防水材料性能特点及适用范围的训练有素的专业防水施工队伍进行施工。在施工过程中必 须严格遵守国家标准规范,认真贯彻执行工艺标准,一丝不苟、精心操作,确保工程质量。 四:施工完成的后期工作 加强管理维护是降低屋面渗漏率和延长防水层使用年限的重要措施。防水工程竣工验收后在长期的使用过 程中常常由于材料的逐渐老化、各种变形的反复影响、风雨冰冻的作用、雨水的冲刷、使用时人为的损坏 以及垃圾尘土堆积堵塞排水通道等因素的作用使防水层遭到损坏,并导致渗漏。因此加强管理维护是提高 防水工程质量必不可少的重要措施。同时要定期进行屋面的保养维护,可以通过在每年雨季来临前和入冬 前对防水层进行全面清扫检查发现有损坏之处及时修复等措施,来降低屋面渗漏率,减少返修,节省开 支,延长防水层使用年限。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 保温工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温施工要点是什么?
    • 瞎激动51 回答:(一)施工的环境要求 为了保证施工操作以及卷材铺贴的质量,宜在+50C~+350C气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。 (三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 基层是预制混凝土板的,当板与板之间的缝隙宽度小于20mm时,采用细石混凝土灌缝,石子粒径不得大于10mm,其强度等级不得小于C20,并尽可能使用膨胀水泥或掺膨胀剂搅拌的混凝土进行灌缝;当板与板之间的缝隙宽度大于40mm时,板缝内应设1ф6钢筋或按设计要求配置的钢筋,浇筑完板缝混凝土后,应及时覆盖并浇水养护7天,混凝土强度等级达到C15时,方可继续施工。防止灌缝混凝土过早承受施工荷载的影响,确保板间的粘贴强度。 基层是现浇钢筋混凝土时,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。 (四)屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。 当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,并且用细石砼制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 1.水落口:周围500mm范围内做成,坡度≥5%,且平滑。 2.女儿墙、出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为80mm,用细石砼制成。 3.伸出屋面管道根部周围,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度300mm,高60mm,整平抹光。 (五)基层处理剂 ,为了加强防水卷材与基层之间的粘结力,保证整体性,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。常用的基层处理剂有冷底子油及与各种高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材配套的底胶(基层处理剂),选用时应与卷材的材质相容,以免卷材受到腐蚀或不相容粘结不良脱离。 冷底子油、基层处理剂喷、涂前要检查找平层的干燥并清扫干净,然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位先行处理,最后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均匀,不能够漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1~2天涂刷,基层处理剂涂刷后4天左右干燥才铺贴卷材。 (六)卷材的铺贴 1.卷材的铺贴方向。卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设,各类卷材上下应搭接,多层卷材的搭接位置应错开,上下层卷材不得垂直铺贴。 2.贴卷材的顺序。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 铺贴多跨和有高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。 3.卷材搭接方法及宽度。铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接:垂直于屋脊的搭接缝应顺当地与主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处应采取防止卷材下滑的措施。 (七)防水卷材细部做法 泛水与屋面相交处基层应做成钝角(>1350)或圆弧(R=50~100mm),防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm,常为300mm;卷材的收口应严实,以防收口处渗水,卷材防水檐口分为自由落水、外挑檐,女儿墙内天沟几种形式。 (八)对屋面防水卷材保护 防水卷材铺贴完成之后,必须做好保护,以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网,保护层设分格缝,缝内用密封材料填充,更好地保护防水层。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温施工方案是怎样的?
    • 梦见了什么 回答:一:材料的选用 首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材以及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封 材料及新型刚性防水材料。    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温施工顺序有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:1、材料 泥宝弹性防水涂料属高分子防水涂料,以聚氯乙烯胶泥为子剂,添加乳化剂、弹性剂、分散剂,经加垫后 面成的弹性防水材料,具有弹性,刚必性久性,同时必须有无毒、无味、无收缩,防水、防冻、耐碱、耐老化。 2、作业条件: ① 屋面铺贴防水层的基层面应清洁,平整和干燥,不得有空鼓开裂和积水现象。 ② 找平层的厚度应符合设计和施工规范要求。 ③ 屋面分隔缝要清理干净。 ④ 防水施工在避雷作业完成后进行。 ⑤ 应浆表面污渍、油渍松散物等清洗干净,如有裂缝孔洞应浆某挖深,挖深至结构层实体,宽约1.5—2cm,清除杂物,涂刷前使用水分湿润,但不能积水。 3、配料比 分三次开料,第一桶用1公斤粉料加0.6公斤水调用,第二遍用1公斤粉料加1公斤粉料加1公斤水调用, 第三遍同第二遍方法,涂刷第一遍后必须有6个小时湿润养护后方能到 第二遍。 三、 操作工艺: ①屋面按施工规范充分格缝,间距6m屋面抹处留一道分格缝宽4mm,深度到达结构层中间灌以密药膏,女儿 墙地30cm处,用切割机开槽,以使于收光,所有直角处用1:2.5水泥砂浆粉成圆弧型。 ②嵌板缝药膏。 ③涂层施工时,分格缝部位铺设加层,每片距板缝边缘不小于80mm。 ④屋面按照二布、三胶的作法,重复2格过程。 ⑤在屋脊处理纤布过物背布小于200mm。 ⑥在天沟泛水等部位均在加铺有玻纤布的滴加材料的附加层水管口周围与屋面接处作密封处理,重有二道材料 的附加层涂膜伸入管口的深度布得小于5cm。 ⑦合成高分子防水涂膜不应小于3mm。 ⑧施工顺序应先艺点,附加层然后进行大面积涂布。 ⑨屋面铺角处及立面涂层应铺两遍不得流淌。 ⑩严禁在雨天五级风以上或预计在固化前有雨时施工,气温低于45度于35度时不宜施工。 四、质量保证: 1、屋面防水层严禁有渗透现象。 2、基本项目: ①泥室防水层的表面平整度应符合排水要求无积水现象。 ②冷水防水层应粘贴牢固,封盖严密等、做法等符合施工规范规定。 五、施工应注意事项: 1、应注意问题: ① 剥离:施工时基面必须充分湿润,才能加基面结合成整体,本材料必须涂两层以上每层湿润后均应注意湿润保护。 ② 结团:一定要先有水,而后徐徐下料。 ③ 硬化:开料起必须在2小时内完成。 ④ 不得在烈日或雨天不宜施工。 ⑤ 热灌法施工应由下向上进行尽量减少按斗,垂直于屋脊的板缝应先浇灌,同时纵转交叉处宜平行屋脊板缝各边长150mm并留成槎。 2、成品保护: 防水屋完成固化前,不允许上人行走及堆积物品。 3、安全措施: ① 参加施工人面应扎紧轴口裤脚不能直接接触油膏玻纤布。 ② 嵌淀油应在避必处熔化,并在弯放置灭火器,好的油膏后应熄灭火。 进入现场人面应遵守现场制定的安全条例。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前