3条回答
请叫寡人大王 2016-02-29 21:01
您好!倒置式防水保温屋面施工工法是将保温绝热层放在防水层上方的施工工法,反之就是将保温绝热层放在防水层下方的传统屋面施工工法。由于传统工法施工的屋面防水层直接受自然环境影响,老化速度快,使用寿命短,防水层老化破坏后就得彻底翻修,这是传统屋面构造不可避免的弊端。随着新型保温绝热材料在建筑领域的推广应用,新型的屋面构造也应运而生,倒置式防水保温屋面就是其中一种。倒置式防水温屋面把保温绝热层放在防水层之上,使防水层免受温差、紫外线和外界或人为撞击的破坏,从而改善了传统屋面构造存在的弊病,有效地延长了防水层的使用寿命,经诸多工程验证均收到了良好的效果。
1.特点
本工法可有效的延长防水层寿命,长达30年-50年,是传统屋面工法使用寿命的3-5倍。本工法操作方便,劳动效率高,与传统屋面相比综合造价经济。
2.适用范围
本工法适用于各种形式的屋面,如:平屋面、斜屋面等。特别对于昼夜、冬夏温差较大的地区,以及防水层受外界破坏严重的屋面工程,其优越性体现得更为显著。
3.工艺原理
倒置式防水保温屋面施工工法的工艺原理关键在于保温绝热层在防水层的上方或下方对防水层受自然环境影响的巨大差别。
4.工艺流程及操作要点
倒置工法施工细节
4.1平屋面施工法
4.1.1将基层清理干净,同时将突起点做适当整平。
4.1.2基层必须干燥,要求含水率低于8%。基层含水率的测试方法为:在正午阳光充足时,取 1m×1m卷材铺于基层上,3—4小时后掀起无水印即满足要求。
4.1.3拐角处用水泥砂浆抹八字角。
4.1.4涂刷基层处理剂:基层处理剂一般为溶剂型橡胶改性沥青粘剂。将基层处理剂均匀涂刷在基层,要求厚薄均匀,形成一层整体。
4.1.5铺贴附加层卷材:基层处理剂干燥后,按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材,根据工程实际,必要放线时,放线施工。
4.1.6热熔铺贴大面防水卷材时,应注意火焰的大小和移动速度,以卷材表面刚刚融化为好(此时沥青的温度应为200℃—230℃之间),火焰喷灯与卷材的距离0.3m左右。若火焰小或距离远,卷材表层融化不够,与基层粘结不牢。
4.1.7第一层热熔卷材铺贴完后进行热熔封边,用抹子或开刀将接缝处融化的沥青抹.
No1等 2016-02-29 20:31
(一)工程前期准备
1.施工前应对图纸进行审核,了解屋面施工图中的防水细部构造,有关屋面层次状况极其技术要求。并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
2.所使用防水材料应通过技术鉴定并有材料出厂合格证,以及市建委颁发的防水材料使用认证证书。材料必须符合设计要求。
防水材料进入现场,应按规定进行现场抽查复试,复试结果达到技术指标时方准时使用。
3.屋面防水工程必须由防水专业队施工。施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并戴手套,必要时戴防毒防护安全用具,采取安全防护措施。
(二)作业条件
1.基层15~20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,应抹平压光,坚实牢固、平整不起砂、不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
2.找平层表面必须干燥,水泥砂浆应具有足够强度,其含水率≯9%。找平层干燥有困难时,可采取排气屋面做法。
3.与找平层相连接的管件、设备或预埋件应在保温层施工前安装好,避免防水层完工后再凿眼打洞。
4.找平层与突出屋面结构物(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处以及转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)交接处应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按表4选用,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
5.找平层的坡度即泛水应符合设计有关规定要求,不得局部积水。
(三)注意事项
1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场应备有消防器材。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。施工现场必须符合国家有关安全防火规定。
2.在挑檐等危险部位或垂直作业时,操作人员必须配戴安全帽、安全带。
3.五级风(含五级)以上不得施工。
4.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工不低于-10°C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5°C;沥青防水卷材一般不在冬季施工,如确实急需施工时,气温不低于 5°C。屋面防水卷材施工不得在雨天和雪天进行。
(四)加强管理
1.防水施工要与有关工序作业配合协调,施工人员共同防水层不遭破坏,不穿带钉子的鞋上屋面防水层,注意成品保护。
2.劳动组织根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
3.防水层铺贴完毕严禁踩踏,必须采取保护措施。
4.防水层铺贴完毕应做蓄水或淋水试验,检查合格,确认无渗漏时再做屋面覆盖保护层。
四、屋面防水验收及保修期
(一)卷材屋面防水质量应符合下列要求才允许验收:
1.竣工的卷材防水屋面不得有渗漏和积水现象。
2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合规定,搭接宽度应准确,接缝必须严格嵌填密封。卷材表面平整,收头牢固。
4.节点做法必须符合设计要求。
5.每完成一道工序应有专人检查,合格后方可进行下道工序。
6.屋面防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料做好归档工作。
(二)保修期
各种卷材屋面防水工程的保修期至少定为三年。由施工单位与使用单位签定协议,保修期内凡出现渗漏,由施工单位 负责返修,费用由责任方负担。