请问应急照明灯怎么接线

韩丝 | 被浏览496次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-02-29 21:06

    现在市场上供应的应急照明灯,一般都有内置电池,以备在供电系统故障停电时点然应急照明灯泡使用,不用另线供电;但是买到的应急灯有使用单相两线的(即电源线带一个两脚插头,安装时直接插到两眼插座上使用,接通电源的火线及零线,与连接普通灯泡一样),也有采用单相三线的(电源线上带三脚插头,安装时插到普通单相三线插座上使用,比两线的多一接地线,该线连接到应急灯金属外壳、支架等上,起安全保护作用),其他并无再多的接线。
    如果你的应急灯没带插头,又有三根接线,那就要留意,一般黄、绿双色线就是接地线,其余两根接电源,可别弄错了。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-02-29 20:26

    这是一个螺口应急电源。N是零线。L1是充电线。N+L1是一直充电220V,从L1或同一项火线上接一条火线到L2上那灯炮就亮了。后面两个接节能灯。型号为MHZ7220A。

    0 评论

  • ag123456 2016-02-29 20:21

    应急照明与应急电源连接时,各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
    二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(LED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。
    三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯使用方法是什么?
    • 小平 回答:消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,它平时利用外接电源供电,在断电时自动切换到电池供电状态,一般高层建筑/商场/娱乐场所等人员密集的地方都会有配置应急灯 产品特点: ⒈灯体先用优质金属喷塑灯箱,分层分色设计,外形新颖美观. ⒉智能故障自动检测功能,工作稳定可靠. ⒊应急转换速度快(≤0.2秒). ⒋高亮LED光源应用,耗电量低,超长使用寿命. ⒌灯头采用椭圆形金属喷塑,立体感强. ⒍灯头可360度转动,灯光聚焦较好。 如果想使用它,把充电的插头拔掉就会亮了
    • 消防斧 应急照明灯安装 应急照明灯价格 5个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯具要求有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:消防应急照明灯具要求有: 1)应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具; 2)应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s; 3)疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出日和楼梯口里侧的上方; 4)疏散标志灯安装在安全日的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m); 5)疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等; 6)应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措族。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上; 7)应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施; 8)疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm.电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
    • 客厅吸顶灯具 应急照明灯安装 应急照明灯价格 4个月前