    EPS保温板分为三类,一种是我们平时所说的白泡沫板,就是聚苯乙烯保温板,根据含水量多少每吨价格14000~18000元之间;以前做常用于屋顶保温、包装盒,后来应用于建筑墙体保温,由于保温效果好曾经占据保温行业的半壁江山,随着新产品的问世,这种保温板的易燃缺点凸现出来,适用范围逐步减少,但价格低廉优势仍然占据一定的市场份额;另一种SEP保温板也称作EPS真金板、热固性真金板等名称,在聚苯乙烯发泡保温板的基础上再加入阻燃剂,大大提高保温板的阻燃能力,这种EPS真金保温材料密度30kg左右,市场价格500元左右一立方;另一种也是以聚苯乙烯为主材料加入无机保温材料混个而成,这种无机保温材料阻燃等级最高,密度也最大,当然价格也最高,每立方米密度180kg左右,价格700元/lm³。这三种保温材料按保温效果来说第一种最优,保温阻燃效果兼顾第二种最适合,防火等级第三种最优,根据您的实际需求选择最合适的产品才是最佳选择。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-02-29 20:09

    保温板的B1、B2级是按照防火要求划分的,一般外观无法辨别,必须经试验才能区分。
    聚苯板主要等级主要是依据GB8624来划分的,主要分为A级、B1级、B2级、B3级等。目前来看市面上一般是B2级,通过添加阻燃剂等改进生产工艺可以达到B1级,但是要达到A级,几乎没有可能。需要用m606氧指标测定仪、z801建材烟密度测定仪、z803建材可燃试验仪等来判定燃烧等级。
    具体如下:
    B1级:
    1、烟密度实验,用z801建材烟密度测定仪来测试,标准要求烟密度等级≤75。
    2、氧指标试验,用m606b数显氧指标测定仪来测试,标准要求氧指标(OI)≥28。
    3、可燃性试验,用z803建材可燃试验装置来测试,标准要求60s内燃烧长度≤150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。
    4、单体燃烧试验,用z806单体燃烧试验装置来测试,标准要求燃烧增长率指标(FIGRA)≤120W/s,火焰横向蔓延长度(LFS)<试样边缘,600s时的总放热量(THR600s)≤15MJ。
    B2级:
    1、氧指标试验,用m606b数显氧指标测定仪来测试,标准要求氧指标(OI)≥26。
    2、可燃性试验,用z803建材可燃试验装置来测试,标准要求60s内燃烧长度≤150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。
    3、单体燃烧试验,用z806单体燃烧试验装置来测试,标准要求燃烧增长率指标(FIGRA)≤750W/s。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-29 19:21

    A级
    为无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。目前主要是指玻化微珠、闭孔膨胀珍珠岩、岩棉、矿棉、玻璃棉、水泥基或石膏基无机保温砂浆及轻质砌块自保温体系等的无机保温砂浆。

    B1级
    难燃保温材料,是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的EPS/XPS保温板等。

    B2级
    可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯板与XPS挤塑聚苯板,也就是我们常说的普板。这种材料燃点低,并在燃烧过程中会释放大量有害气体。

    B3级
    易燃保温材料,这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,目前已是被淘汰的外墙保温材料。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 彩钢岩棉夹芯板防火等级如何划分
    • 一追再追 回答:彩钢岩棉夹芯板防火等级:岩棉夹芯彩钢板的芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。是同类(夹芯板系列)中耐火性能最强的一种新型防火板材。适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。
    • 夹芯板 防火岩棉板 夹芯板多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • eps屋面保温板和xps屋面保温板有什么区别?
    • 麻麻都夸我乖 回答:聚苯板( EPS )是以聚苯乙烯树脂为主要成份,通过发泡、模塑成型而成的具有闭孔结构的泡沫材料。   挤塑板( XPS )是以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成份,添加少量添加剂,通过加热挤塑而制成的具有闭孔结构的硬质泡沫材料。   EPS 与 XPS 的外墙外保温体系比较   1 、经济性:   XPS 导热系数比 EPS 小,且具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点,其结构的闭孔率达到了 99% 以上,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和稳定,相对于 EPS 80% 的闭孔率,领先优势不言而喻。实践证明 30mm 厚的 XPS 保温板,其保温效果相当于 50mm 厚 EPS 保温板, 120mm 厚水泥珍珠岩。所以为了达到相同的保温效果, XPS 的保温厚度可以比 EPS 薄 30% 左右。但由于XPS的价格是EPS的2倍左右,所以 XPS 的经济性还是不如 EPS 。   2 、热稳定性:   根据国标进行检测( 100 × 100 ×原厚, 70 ℃ 下 48h ),目前国内使用的(含外企的) XPS 的变形量为 1.2% 左右,而 EPS 的在 0.5% 以内,所以使用 XPS 板的建筑外保温系统外面的保护砂浆和涂料易开裂。而 EPS 有很好的耐候性和在温度变化时的尺寸稳定性,是国际、国内应用最广泛的建筑外墙保温隔热材料。   原因分析: EPS 一般是常压下自由发泡的,然后又经过中间熟化、模塑(终发泡)、大板养护等过程,其间经历时间达数天之久,其孔结构基本是圆形的、孔间融合也比较好,所以整体尺寸稳定性较好。而 XPS 几乎是在瞬间发泡的,由于是由高温高压下突然变为常压,发泡过程很难控制,如果后面冷却不好,急冷也会引起应力集中; XPS 在发泡的同时,又受整平机的挤压,使其基本上只能在长度和宽度方向上膨胀,因此,其内部孔结构是梭形的,这种梭形孔的尖端在受到外力作用(如温度应力等)时会产生应力集中;应力集中到一定程度就会引起变形,所以其尺寸稳定性较差。   3 、可粘性:   由于生产工艺的不同, EPS 的孔隙率比 XPS 大,即 EPS 保温板的表面平整度不如 XPS ,但正因为如此,加上 EPS 的密度小, EPS 板的可粘性比 XPS 强。尽管现在建筑市场也出现了刨皮的 XPS 板,但保温行业所要求的相关界面剂及 XPS 的标准目前尚无行标或地标。所以一般 XPS 板的保温外立面容易开裂、空鼓、脱落。   4 、表观质量:   通过外保温施工工艺知道,保温板粘贴完成后,要进行整体表面打磨找平,但由于 XPS 板的强度高,导致打磨不容易控制,异型板也不容易在现场加工,所以一般 XPS 板的建筑外立面的表观质量不如EPS板。   5 、透汽性:   XPS 板的隔汽性能较好、吸水性低,但由于外保温体系是若干保温板拼接且和结构墙之间有一定空腔的立体构造,所以 XPS 板高抗蒸汽渗透性的优异性能用于外墙外保温,就变成其致命缺点,因为板缝处吸水性、防潮性我们无法提高或避免,而板材处却不透汽,它阻碍了墙体中的潮气透过,使潮气大量聚集在墙体与 XPS 保温层之间的空腔内,极易造成在板缝处产生水汽集中以至保温层变形和粘贴层的脱落,直接影响外墙外保温系统的使用寿命,以及外墙外保温系统的安全性。而 EPS 板特殊的材料性能,能隔绝雨水,又能使墙体中的潮气透过,有效的解决了建筑物的透气性问题。   6 、成熟性:   首先看欧美的建筑节能,目前在欧美国家广泛应用的外墙外保温系统主要为外贴保温板薄抹灰方式,有二种保温材料:主要就是阻燃型的膨胀聚苯板,还有部分为不燃型的岩棉板。目前,欧洲和美国对外墙外保温已有严格的立法工作,其中包括要求对外墙外保温系统的强制认证标准,以及对于系统中相关组成材料的标准等。由于欧美国家有着相应健全的标准、严格的立法,对于外墙外保温系统的耐久性,一般都可以保证有 25 年的使用年限。事实上,这种系统在上述地区的实际应用历史已大大超过25年。 2000 年欧洲技术许可审批组织 EOTA 发布了名称为《带抹灰层的墙体外保温复合体系技术许可》( ETAG 004 )的标准,这个标准是欧洲外墙外保温体系几十年来成功实践的技术总结和规范。 希望对你有所帮助。
    • 聚苯保温板 挤塑保温板 eps保温板 1年以前
  • 3 回答
    • eps保温板燃烧等级是怎么分的?
    • 哎哟喂哟 回答:  我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级.   A级:不燃性建筑材料   B1级:难燃性建筑材料   B2级:可燃性建筑材料   B3级:易燃性建筑材料   新国标《建筑材料及其制品燃烧性能分级》(GB8624-2006)于2007年3月1日实施,其中将建筑材料及其制品的燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级.
    • 聚苯保温板 挤塑保温板 eps保温板 1年以前
  • 3 回答
    • eps板外墙外保温施工方案是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm。EPS板粘结牢固后,应在8——24小时内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。    固定件个数按照以下要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且数量≮4/块板;    打底:    EPS板接缝处表面不平时,须用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与EPS板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除EPS板表面的泡沫碎屑。    鹰嘴:    为保证排水的畅通,所有线条、空调板、飘窗板、门窗洞口等一定要做好流水坡度或在EPS办打磨时打磨出流水坡度,坡度为1.5cm。