    正确的施工顺序是搞好成品保护的前提。颠倒施工顺序,将造成工序的交叉污染防不胜防。组织施工前,应编制详细的施工计划,审核其工序的合理性,按经批准后的施工计划实施。如未合理安排工序,造成成品污染,应追究有关管理人员的责任。各专业应相互合作,加强沟通,如水电管线预埋工作应及时与土建工种取得联系,搞好预埋,避免事后开凿,对结构及防水等造成不利影响。各专业不可避免存在交叉作业,相互影响时,各方应加强协商,采取相应的成品保护措施,将其对成品的影响减少到最小程度。成品保护,不仅仅是局部的事情,是对整个工程的全面要求。   
    一、主体结构工程成品保护   
    (一)模板的成品保护   
    1.塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模。   
    2.梁板钢筋绑扎时注意保护梁底模板,防止移位;钢筋绑扎时不得划伤木模多层板覆膜面,以免影响混凝土表面光洁效果。   
    3.顶板模板支设完毕后,注意其上堆料不得过重以防模板变形甚而压塌模板。   
    4.水电做管须穿过模板时,模板上打孔必须使用遵纪守法钻或开孔器,不得使用攒子。   5.模板的支撑件其他工种不得随意拆除。模板拆除后要及时清理、修理板面,边缘破损的模板及时裁方,刷好封边漆,以增加模板的周转次数。木模板的龙骨使用竖向木方支撑,避免锯木方,造成木材的浪费。所有预留孔洞,埋件均应在支模前做好预埋,严禁事后剔凿。大模板拆模及时擦油清理,保证板面平整洁净,不得粘连混凝土。   

    (二)钢筋的成品保护   
    1.顶板钢筋绑轧完毕后,要避免在上面堆积重物,并且不得随意上人,如果因为施工操作及运送材料必须上人,须采取一定措施,如增设马凳、铺脚手板等。   
    2.水电专业做管时注意绝不允许切断钢筋,若需要断筋,应及时通报土建技术负责人,做好必要的加固补强,方可断筋,并应注意钢筋混凝土保护层的控制。   
    3.注意防止钢筋的污染,并做好钢筋的除锈、防锈工作。   
    4.直螺纹戴好保护套,防止撞伤螺纹。   
    5.墙柱钢筋绑扎完成后不得上人蹬踏。   
    6.钢筋的原材加工预制好的成品料做好标识,要用100mm×100mm的木方垫起,做好防潮工作。雨期施工时钢筋堆放地要做好排水措施和必要的苫盖。   

    (三)混凝土的成品保护   
    1.由于模板拆除时混凝土强度较低,须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不得碰撞混凝土墙、柱,以免影响混凝土的观感。   
    2.顶板混凝土不具备一定强度(跨度大于8m,混凝土抗压强度达到100%才可拆模;小于8m,混凝土达到75%以上才可拆模。目测硬物无深划痕)时不得上人及堆料。   
    3.施工过程中必要的剔凿必须待混凝土基本达到设计强度(硬物无深划痕)时方可进行。   4.所有墙、柱、较大孔洞口、楼梯踏步,在拆模后及时用废旧的多层板条做好角部包封,防止撞伤混凝土阳角。   
    5.后浇带、孔洞口在清理处理好后及时封盖。避免因混凝土养护用水泡导致钢筋锈蚀。   6.混凝土顶板在浇筑后24h内不得堆料上人,防止混凝土板早期强度被破坏,板面出现裂缝。混凝土板上堆料要堆放在有支座点的混凝土梁部位。   
    7.现场混凝土墙面、柱面不得随意涂画,做好成品的清洁。   

    (四)水电预埋(留)管线、孔洞的成品保护   
    技术及工长等有关管理人员,必须了解水电管线埋设情况,并与水电队技术人员配合,加强施工中对水电管线的预留和保护,尽量避免破坏其管线、孔洞。   

    (五)防水   
    1.防水层做好施工后水泥砂浆层的保护,防止钢筋、木料撞破防水层。   
    2.防水预留边角要用塑料布隔离,用水泥砂浆将防水层边角保护抹严,并随时检查,发现有保护层破损的及时修补。   
    3.防水材料进场后及时存入库房立放,防止防水材料损坏。   

    (六)测量放线   1.定位标准桩和水准基点周围应做保护及明显标志,应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。   
    2.因现场施工需要,必须破坏控制桩时,应提前向技术质量部提出申请。   
    3.本工程主要轴线由项目部进行测放,在交由施工队组前应进行校核,并办交接手续。  

     二、装修工程成品保护   
    (一)、玻璃幕墙、铝合金成品保护   
    .1幕墙、窗框四周嵌防水密封胶时,操作应仔细,不得污染幕墙、窗框。   
    1.2拆搭脚手架、跳板其材料对铝框要有相应的保护措施,否则不许在门窗框上拖拽,安装管线、设备应防止撞坏幕墙。   
    1.3不许在幕墙、窗框上撞击,钉钉或刻画,幕墙、窗玻璃安装后应立即贴上“小心玻璃”的标识。   

    (二)、电讯通讯成品保护   面板、模块、配线架、机柜、控制箱、控制柜、摄像头和报警器的安装必须在内装基本完成后进行。其他安装与相关工序配合进行。   

    (三)、木门成品保护   
    3.1木门窗、框及贴脸线和筒子板等进入施工现场,必须将材料放置在通风良好,防雨防潮的地方,并设专人管理。   
    3.2油漆和胶等一些易燃材料必须放置在远离火种和易燃产品处,并设专用房间加以保管。   3.3产品在油漆和安装后,将产品用塑料布将油漆好的产品全部遮盖起来,以免其他杂质对本产品的污染。   
    3.4施工中做好对工人的技术交底严禁撞击门框窗及贴脸。   

    (四)、地面、墙面成品保护   
    4.1地面抹好后,进行洒水养护的一周内不得进行下一道工序操作。   
    4.2运输通道处的地面,养护完毕后应铺设专门的保护层保护地面。   
    4.3做好的地面,不允许有污染物落洒在地面,如:机油、油漆、油污、胶或粘结剂,更不能在水泥地面上拌和砂浆。   
    4.4其他工种的操作工具如高凳、梯子及小车腿等用胶皮包好,以防磕碰施工好的地面。   
    4.5在水泥地面上堆放金属或其他重物时,应垫木板以免划伤地面。   
    4.6做好的地砖五天后方能上人。   
    4.7新铺的花岗岩地面房间应进行临时封闭,操作人员和检查人员进入房间踩踏时,一定要穿软底鞋,并应轻踏在一块板上。   
    4.8花岗岩地面完工后,房间应封闭,粘贴完在水泥砂浆或其他粘结剂达到强度后,其他工种插入作业时,应在表面加覆盖保护措施。   
    4.9墙面剔凿应在抹水泥墙面之前进行,以防剔凿造成墙面空鼓,轻质墙体必须在经过项目经理部同意后,方可用切割机切割、剔改。   
    4.10瓷砖贴完后应加强保护和养护,墙角和门窗处应加木板防护以防碰撞。   
    4.11墙面贴好后,严禁在墙上或附近剔凿,防止破坏瓷砖与墙面的粘结。   
    4.12瓷砖贴好后,应进行养护,严禁用色笔在墙面上乱画或用硬质物品敲击。   
    4.13其他工种在插入施工时,任何人不得而知污染和损坏瓷砖,特别是瓷砖的阳角,不得有金属物体和其他材料堆积在屋面瓷砖上。   
    4.14刮白涂料墙面不得受雨淋、水泡,其他工种施工时不得碰撞阳角和墙面。   
    4.15严禁有一切污染物污染涂料墙面,严禁在刮白的涂料墙面上乱写乱画。   

    (五)、水电成品保护   
    5.1管道保温、灯具、面板、风口应防止受污染,阀门不得随意开启。   
    5.2导线、母线钢管防丢失。   
    5.3设备应防止受到损坏、受潮。   

    (六)、消防、人防设备成品保护   
    6.1消防水系统所有带压管在打压试验完成后,如与其他专业管道打架,非消防专业人员不得擅自改动消防管,应通知有关专业人员协商解决。   
    6.2消防联动、报警线缆敷设完成后都应有一定的余量,非消防专业人员不得擅自剪短、抽走,挪作他用。   
    6.3消防喷淋头上好后,禁止用明火烧,禁止用重物敲击,禁止随意挪动喷头。   
    6.4消防报警探头、喇叭、手报按钮、声光报警器、报警电话插座、消火栓箱安装完毕后禁止非本专业人员随意拆、搬弄。   
    6.5消防中控室自移交消防专业施工队之日起禁止其他人员入内,如必须进入时应有审批手续方可进入。   

    (七)、通风空调专业成品保护   
    7.1在与其他专业管道打架时,应协商解决,不允许随意拆除或改变风管标高、位置。   
    7.2不允许将超限风管挤压变形,不允许随意破坏风管。   
    7.3不允许随便拆除或破坏支架、横担。   

    (八)、吊顶成品保护   
    8.1吊顶所需材料,如板材、龙骨等,不可在其上面坐,踩、行走、休息和堆放其他物品。   8.2已安装好的主龙骨架的大厅、走道、卫生间、电梯厅,如其他项目需调整,交叉作业时,应提前通知我方,由我方派人员进行配合施工,其他项目施工人员应戴好洁净手套,并注意不能弄弯吊杆、主龙骨架。   
    8.3在我方吊顶作业安装封面板前,其他项目应将各自该干的活干完,封完面板后,不可再揭开施工,如因为设计更改等原因确需施工, 由此造成材料损坏、损耗、返修人员工资由其负责。   
    (九)、石材成品保护   
    9.1整个立面的板材安装完毕后,及时清理石材表面污染,避免腐蚀性咬伤。   
    9.2易于污染或磨损石材的木材或其他胶结材料严禁与石材表面接触。   
    9.3对于不合格的石材更换工作完成后,要立即清洗干净。   
    9.4对于易破坏的阳角部位,用胶合板加以临时保护。   
    9.5墙面石材安装完毕后,及时清理板材表面污染。   
    9.6对于门窗洞口,施工通道易破损的阳角部位,用胶合板加以临时保护。   
    9.7石材地面派专人养护,养护期内(不少于一周)严禁在其上面行走、施工。   
    9.8进入施工现场的小推车,车腿、车把要包裹好,避免碰坏地面石材。   
    9.9所有的非专业人员不得挪用、搬运石材。

    0 评论

  • Standby凡 2016-02-29 19:32

    1)施工时,注意保护定位桩、标高桩,防止碰撞移位。
    2)安装模板时轻起轻放,不准碰撞,防止发生变形。
    3)拆模时不得用大锤硬砸或橇棍,以免损伤砼表面和棱角。
    4)模板在使用过程中应加强管理,分规格堆放及时修补。
    5)钢筋绑扎时禁止碰动预埋件及洞口模板。
    6)钢筋绑扎后不准乱踏,浇灌砼时设专人负责。
    7)安装电线管、暖卫管线或其它设施时不得任意切断和移动钢筋。
    8)要保证钢筋和垫块的位置准确,不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋,不得碰动预埋件和插筋。
    9)已浇注完成的框架柱四角用护栏围挡保护。
    10)已浇筑楼板,楼梯踏步的上表面砼要加以保护,必须在砼强度达到30%设计强度后方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。
    11)地面施工结束后及时封档,特别防止铁质器具拖拉损伤地面。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-29 19:07

    1、全体施工人员应树立良好的成品保护意识, 自觉保护自己的劳动成果。
    2、做好施工地段的临时性标志、标牌及指示牌的安放工作,并派专人在施工起止点进行交通维护。
    3、钢筋成品保护
    原材料进场后,应用木方垫好,中间设隔离措施,按品种规格分类码放,冷轧带肋钢筋入库存放,钢筋绑扎好后,设专人看筋,浇筑砼前,铺设木板走道,保证钢筋位置准确,不被踩弯变形。
    4、模板支、拆保护
    模板进场保持整洁,放置合理,吊运时防止碰撞。
    模板吊运就位时平衡准确,不得碰撞其它路面,施工中调整模板时,注意保护模板下面的砂浆找平层。
    拆除时按程序进行,禁止使用大锤敲击,防止砼墙面及门口等处出现裂纹、掉角现象。
    冬期施工时,做好保温措施,防止出现质量通病。
    5、专业工程成品保护
    专业工程施工中,应严格按图施工禁止随意改动。专业材料,设备进入现场应妥善保管,堆放整齐、严密,严禁随意拆除。专业工程的各种设备、器件,禁止磕碰与踩踏。各道工序完毕后方能去掉包装、在竣工验收前全部彻底清理一遍,使其干净、整洁。注意工种配合,保护好各类成品。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场成品保护措施有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:施工现场的安全管理措施 安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。 控制是对某种具体的因素的约束与限制,是管理范围内的重要部分。 安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。   一、落实安全责任、实施责任管理   施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。 1、建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。   2、建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。   抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。 ①项目经理是施工项目安全管理第一责任人。 ②各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要求负责。 ③全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生产系统做到纵向到底,一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边,人人负责。   3、施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。 一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。 特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》,坚持"持证上岗"。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。   4、施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、失控的管理责任,接受由此而出现的经济损失。   5、一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议,向施工项目经理部做出安全保证。   6、安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。  二、安全教育与训练  进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少人失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此,进行安全教育、训练要适时、宜人,内容合理、方式多样,形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨,讲求实效。  1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质   ①具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同,接受入场教育后,才可进入施工现场和劳动岗位。 ②没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩、以及不适于从事操作的疾病。 ③没有感官缺陷,感性良好。有良好的接受、处理、反馈信息的能力。 ④具有适于不同层次操作所必须的文化。 ⑤输入的劳务,必须具有基本的安全操作素质。经过正规训练、考核,输入手续完善。 2、安全教育、训练的目的与方式。安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练,不仅要使操作者掌握安全生产知识,而且能正确、认真的在作业过程中,表现出安全的行为。 安全知识教育。使操作者了解、掌握生产操作过程中,潜在的危险因素及防范措施。 安全技能训练。使操作者逐渐掌握安全生产技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少操作中的失误现象。 安全意识教育。在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。 3、安全教育的内容随实际需要而确定
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场成品保护措施是什么
    • ag123456 回答:正确的施工顺序是搞好成品保护的前提。    一、主体结构工程成品保护    (一)模板的成品保护    1.塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模。    (二)钢筋的成品保护    1.顶板钢筋绑轧完毕后,要避免在上面堆积重物,并且不得随意上人,如果因为施工操作及运送材料必须上人,须采取一定措施,如增设马凳、铺脚手板等。    (三)混凝土的成品保护    1.由于模板拆除时混凝土强度较低,须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不得碰撞混凝土墙、柱,以免影响混凝土的观感。    (四)水电预埋(留)管线、孔洞的成品保护    技术及工长等有关管理人员,必须了解水电管线埋设情况,并与水电队技术人员配合,加强施工中对水电管线的预留和保护,尽量避免破坏其管线、孔洞。    (五)防水    1.防水层做好施工后水泥砂浆层的保护,防止钢筋、木料撞破防水层。    二、装修工程成品保护    (一)、玻璃幕墙、铝合金成品保护    .1幕墙、窗框四周嵌防水密封胶时,操作应仔细,不得污染幕墙、窗框。    (三)、木门成品保护    3.1木门窗、框及贴脸线和筒子板等进入施工现场,必须将材料放置在通风良好,防雨防潮的地方,并设专人管理。    3.2油漆和胶等一些易燃材料必须放置在远离火种和易燃产品处,并设专用房间加以保管。   3.3产品在油漆和安装后,将产品用塑料布将油漆好的产品全部遮盖起来,以免其他杂质对本产品的污染。    3.4施工中做好对工人的技术交底严禁撞击门框窗及贴脸。    (四)、地面、墙面成品保护    4.1地面抹好后,进行洒水养护的一周内不得进行下一道工序操作。    (五)、水电成品保护    5.1管道保温、灯具、面板、风口应防止受污染,阀门不得随意开启。    5.2导线、母线钢管防丢失。    5.3设备应防止受到损坏、受潮。    (六)、消防、人防设备成品保护    6.1消防水系统所有带压管在打压试验完成后,如与其他专业管道打架,非消防专业人员不得擅自改动消防管,应通知有关专业人员协商解决。    (七)、通风空调专业成品保护    7.1在与其他专业管道打架时,应协商解决,不允许随意拆除或改变风管标高、位置。    7.2不允许将超限风管挤压变形,不允许随意破坏风管。    7.3不允许随便拆除或破坏支架、横担。    (八)、吊顶成品保护    8.1吊顶所需材料,如板材、龙骨等,不可在其上面坐,踩、行走、休息和堆放其他物品。   8.2已安装好的主龙骨架的大厅、走道、卫生间、电梯厅,如其他项目需调整,交叉作业时,应提前通知我方,由我方派人员进行配合施工,其他项目施工人员应戴好洁净手套,并注意不能弄弯吊杆、主龙骨架。    8.3在我方吊顶作业安装封面板前,其他项目应将各自该干的活干完,封完面板后,不可再揭开施工,如因为设计更改等原因确需施工, 由此造成材料损坏、损耗、返修人员工资由其负责。    (九)、石材成品保护    9.1整个立面的板材安装完毕后,及时清理石材表面污染,避免腐蚀性咬伤。    • 地砖成品保护措施通常有哪些?
    • 这妞很酷 回答:地砖成品保护措施: 1)施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护,不得触动、移位。 2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠的保护措施,不得因浇砂浆造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。 3)瓷砖完成后在养护过程中应进行遮盖、拦挡和润湿,不应少于7天。当水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后方可正常使用。 4)后续工程在瓷砖面层上施工时,必须进行遮盖、支垫、严禁直接在瓷砖上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭设脚手架等。如需上述工作时,必须采取可靠的保护措施。
    • 地砖 露台地砖 顺辉地砖 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙涂料施工成品保护措施有哪些?
    • Qyana 回答:1、施工面为两个面或多面垂直相交时,在接口阴阳角单次施工后,要对已施工面的接口处进行清理,保持接口处清爽平滑,无涂料堆积。 2、圆弧状基面施工方法。多圆弧连接面,在满批涂料后,进行弧线的收平处理,保持弧线的阴阳角顺直,以毛刷沾水轻扫涂层代替打磨。要求无漏涂,无涂料结块堆积,保持线条顺直。如刷后的涂料堆积在圆弧的弧线内或阴角处,要用批刀对堆积的涂料块进行刮批,保持阴阳角和弧线顺直;单圆弧面,在满批涂料后用批刀沿圆弧面进行刮批。 3、滴水线槽的处理。施工前,需对滴水线刷油保护,否则涂料干燥后,很难清理干净。待涂料干燥后,清除线槽内的涂料,并根据情况涂刷黑漆出新。
    • 内外墙涂料 内外墙涂料施工 外墙涂料施工方案 6个月前