砂浆抹面施工工艺是怎样的

尤华美 | 被浏览378次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-02-29 17:12

    1.先清理墙面模板皮及其他粘墙材料,并剔凿胀模砼。
    2.用水泥砂浆封堵线槽。
    3.墙体浇水湿润(不少于两天,且不少于6次,气温低于0℃另作处理)。
    4.剪力墙与其他交接处及线槽外面挂钢筋网片(网片居中,每边不低于15cm)。
    5.墙体甩水泥浆(用107胶或建筑专用胶拌水泥)并连续浇水养护两天,且不低于6次。
    6.墙体分层刮槽,并浇水养护一至两天,再做表层抹灰,表层抹灰完成需连续浇水养护五天且不低于十五次。
    7.每户抹灰时先抹卫生间墙体(卫生间、厨房墙体抹灰为水泥砂浆,其他均为混合砂浆)。
    8.阳角部位需做水泥砂浆护角。
    抹灰注意事项:
    1.墙体垂直、平整度需严格控制,最大偏差不超过4mm,房间方正度最大偏差不超过8mm。
    2.飘窗两侧墙体垂直度和飘窗平整度偏差最大不超过4mm。
    3.房间及飘窗方正度,推拉门两侧抹灰厚度均相同。
    4.梁底及梁侧面抹灰的垂直、平整度。
    5.门洞口两侧墙垛厚度需保持一致。
    6.墙面的空鼓、开裂及时修补。
    7.落地灰的清理和重复使用。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-02-29 15:29

    ⑴工艺流程:基层处理→粘滴水槽→抹底层砂浆→滴、挡水线→抹面层砂浆→抹踢
    脚板→养护。
    ⑵基层处理:若砼表面光滑,应对其表面进行“毛化”处理,其方法主要有两种:
    一种是将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔除光面,使其表面粗糙不平,用水湿润基层
    后晾干,采用机械喷涂或用刷帚甩一层1:1稀粥状水泥细砂内掺20%107胶拌制,使
    其凝固在光滑的基层光面,用手掰不动为好;另一种方法是在抹底层砂浆前,用钢
    丝刷或毛丝帚掸去表面浮灰,然后用1.2:4(水灰比)砼界面剂直接刮在基底面,使
    用厚度1~1.5mm,每m用量1~1.5kg(此法替代人工凿毛工艺,省工省力时)。

    0 评论

  • 她说918 2016-02-29 14:32

    、先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷撑基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
    2、根据墙上的+0.5m水平控制线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
    3、用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。
    4、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5×5cm)横竖间距为1.5~2.0m,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
    5、搅拌砂浆。应用搅拌机进行搅拌,颜色一致。
    6、在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。
    7、涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺均匀。
    8、木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度。
    9、木抹子刮平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。
    10、地面压光完工后24h,铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d,抗压强度达5MPa时才能上人。 希望对你有帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 聚合物抹面砂浆密度是多少
    • -丶- 回答:新拌砂浆体积密度:水泥砂浆不应小于1900kg/立方米; 聚合砂浆不应小于18kg千克/立方米。 干混砌筑砂浆的密度有标准要求是≥1800   kg/立方米。 干混抹灰砂浆的密度没有标准要求,约在   1700   kg/立方米   。 干混地面砂浆的密度没有标准要求,约在   1900   kg/立方米。 干混普通防水砂浆的密度没有标准要求,约在1750   kg/立方米。
    • 聚合物防水砂浆 聚合物水泥防水砂浆 聚合物砂浆 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙抹面砂浆配合比是多少?
    • 自命非凡 回答:  水泥砂浆一般按强度等级分类的,各个等级的灰砂比是不同的。M2.5-M5水泥用量200-230kg/方;M7.5-M10水泥用量220-280/方;M15水泥用量280-340kg/方;M20水泥用量340-400/方。你的1:3可能说得就是水泥黄砂的配比。干粉砂浆也没什么不同啊,你直接加上砂的那部分重量就好了。但是为了保证砂浆强度及原材料的用量,砂浆密度是有要求的。水泥砂浆密度不小于1900kg/方(密度是指砂浆加水搅拌后,捣实后的质量密度)(1) 对基层的处理   用1:3水泥砂浆补平,每次修补厚度10mm以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基层,打底2~3d后开始贴砖。   (2) 操作程序:阳角找方→设置标筋→分层赶平、修整→表面压光。   (3) 每遍抹灰厚度宜为5~7mm。   (4) 水泥砂浆或水泥混合砂浆抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。