装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电线电缆规范标准是什么

康馨 | 被浏览394次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-02-29 14:14

    常规电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆
    一、生产标准:
    本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:
    本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:
    1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土) 一、生产标准:
    本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产
    二、使用范围:
    本产品适用于架空电力输配电线路。
    三、使用特性:
    1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。
    2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。
    3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。
    4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。
    5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。
    三.架空绝缘电缆
    一、生产标准:
    本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产
    二、使用范围:
    本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。
    三、使用特性:
    1.电缆额定电压分为三种:
    A、0.6/1kV;
    B、10(12)kV;
    C、35(42)kV;
    2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
    3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。
    4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。
    四.预制分支电缆 一、生产标准:
    Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》
    二、引用标准:
    JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)
    JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)
    IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
    GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
    三、使用范围:
    本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。
    四、使用特性:
    1、绝缘电阻≥200MΩ;
    2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;
    3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;
    4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
    5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
    6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
    7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
    8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
    9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
    10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
    11.电缆的敷设温度应不低于0℃。
    五.地铁(轻轨)用电缆 一、生产标准:
    Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。
    二、引用标准:
    GB9330 塑料绝缘控制电缆
    GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流
    IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆
    IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
    IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量
    IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度
    IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定
    NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
    三、使用范围:
    本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
    四、使用特性:
    产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-02-29 14:08

    电线电缆检验标准
    1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志; 电线本体上有着两个标
    志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。
    2、导体电阻合格;
    3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑;
    4、标志间距离:下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于: 电线属于GB/T5023-
    2008标准的 275mm; 电线属于JB/T8734-1998标准的 200mm。

    0 评论

  • 若有缘_8330 2016-02-29 13:57

    你好:

    一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)
    辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。
    通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
    YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
    YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
    YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
    VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
    VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
    VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。
    VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。

    基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套
    辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电线电缆验收标准和内容是什么
    • xiaoping123 回答:电线电缆检测项目是根据不同产品系列而针对性检测的 如:1、系列:RV RVV BV BVR YJV等; 2、型号:02RV 06RV 52RVV 74RVVYP 75RVVY BV01 3、常规检测项目:产品规格、尺寸、高压测试、导通测试、绝缘厚度、导体电阻。 如果你需要详细的资料,你看下你的产品上面的印字就知道是什么系列的产品,依据什么标准了。
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 竣工验收内容 1年以前
  • 3 回答
    • 电线电缆最新标准是什么?
    • 芒果5270 回答:一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。
    • 电线电缆 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电线电缆国家规范标准是什么?
    • Standby凡 回答:首先,有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。 其次,包装精美。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。 其三,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。 其四,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。 其五,长度准确。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。符合国家标准要求的电线电缆产品的长度符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米),保护广大消费者的利益。 其六,合格证标识清楚。符合国家标准要求的电线电缆产品合格证印刷清晰?quot;CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、认证编号、执行标准、厂名、厂址、电话等标识得清清楚楚,且与产品相符合,还有的企业在合格证上标有"敬告用户"等内容,以便广大消费者正确选购和安装。
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电线电缆检验标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:验收标准: .1电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型 号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; .2检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺),参考数据见附表1; .3测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测, 阻值大于0.5MΩ; .4线芯不能松动; .5检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比; 6称重,抽检整盘线的重量
    • 电线电缆 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内电线电缆安装规范是什么
    • du845968102 回答:一、排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降
    • 电线电缆 栏杆规范 水电安装规范 1年以前