    • ag123456 2016-02-29 13:45

      施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
      层建筑结构伸缩缝的最大间距:
      结构体系 施工方法 最大间距m
      框架结构 现浇 55
      剪力墙结构 现浇 45
      注:1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值
      2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减小
      3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小
      当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距:
      1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
      2 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;
      3 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
      4 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝将结构划分为长度较短的区段;
      5 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
      6 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。

      高层建筑钢结构不宜设置防震缝,薄弱部位应采取措施提高抗震能力。
      高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝,当必须设置时,抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝要求。

      防空地下室防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝。当在两相邻防护单元之间设置伸缩缝或沉降缝,且需开设门洞时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门。防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求。若两防护单元的防护等级不同时,高抗力防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧。
      防空地下室结构变形缝的设置应符合下列规定。
      1 在防护单元内不应设置沉降缝、伸缩缝;
      2 上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置;
      3 室外出入口与主体结构连接处,应设沉降缝;
      4 钢筋混凝土结构设置伸缩缝最大间距应按现行有关标准执行。

      钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距
      结构类别 室内或土中 露天
      排架结构 装配式 100 70
      框架结构 装配式 75 50
      现浇式 55 35
      剪力墙结构 装配式 65 40
      现浇式 45 30
      挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
      现浇式 30 20
      注:1 装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
      2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
      3 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
      4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m
      对下列情况上表中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
      1 柱高(从基础顶面)算起低于8m的排架结构;
      2 屋面无保温或隔热措施的排架结构;
      3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
      4 采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
      5 材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。
      对下列情况如有充分依据和可靠措施上表中的伸缩缝最大间距可适当增大:
      1 混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
      2 采用专门的预加应力措施;
      3 采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
      当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
      具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开

      素混凝土结构伸缩缝的最大间距
      结构类别 室内或土中 露天
      装配式结构 40 30
      现浇结构(配有构造钢筋) 30 20
      现浇结构(未配有构造钢筋) 20 10

      砌体房屋伸缩缝的最大间距
      屋盖或楼盖类别 间距
      整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50
      无保温层或隔热层的屋盖 40
      装配式无檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60
      无保温层或隔热层的屋盖 60
      装配式有檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
      无保温层或隔热层的屋盖 60
      瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 100
      注:1 对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0.8的系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;
      2 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;
      3 按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;
      4 层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;
      5 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;
      6 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。

      小砌体房屋伸缩缝的最大间距
      屋盖或楼盖类别 间距
      整体式或装配整体式混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 50
      无保温层或隔热层的屋盖 40
      装配式无檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 60
      无保温层或隔热层的屋盖 50
      装配式有檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
      无保温层或隔热层的屋盖 50
      粘土瓦或石棉水泥瓦屋盖、木屋盖或楼盖 75

      钢结构单层房屋和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距)
      结构情况 纵向温度区段 横向温度区段
      柱顶为刚接 柱顶为铰接
      采暖房屋和非采暖地区房屋 220 120 150
      热车间和采暖地区非采暖房屋 180 100 125

      1 评论

    • prettygirl 2016-02-28 21:26

      2.1技术准备
        2.1.1施工方法的选择
        防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。
        本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。
        2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。
        2.1.3技术交底
        防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。
        2.2现场准备
        2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。
        2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。
        2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。
        2.3材料准备
        本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。
        聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:
        项 目 性能要求
        拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)
        最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)
        低温柔度(℃) ≤-15
        R=15mm,弯180°,无裂纹
        不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水
        本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。
        2.4机具准备
        主要施工机具一览表
        名称 规格 单位 数量 用途
        钢丝刷 把 10 清理基层
        铲刀/扁铲 把 20 清理基层
        扫帚 把 10 清理基层
        滚刷 把 20 刷基层处理剂
        剪刀 把 10 裁剪卷材
        壁纸刀 大号 把 10 裁剪卷材
        墨线盒 个 2 弹线
        钢卷尺 5/50米 把 20/1 丈量尺寸
        喷灯 3公斤 个 10 烘烤卷材
        2.5人员准备
        本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工20人,所有进场人员服从项目部的统一管理。
        三、地下室外墙渗漏水工程施工方案
        3.1工艺流程
        基层清理→底胶涂布→复杂部位增强处理→加热器加热卷材表面→卷材铺贴→排气→压实→刮封接口→保护层施工。
        3.2施工要点
        3.2.1基坑降水
        为了保证正常施工,施工期间必须持续降水,使基坑底部的水位低于底板混凝土上表面300mm以下。
        3.2.2基层处理
        1 检查基层的平整和干燥情况,对高低不平或凹坑较大的部位,可以用1:3水泥砂浆抹平,对突出墙面的异物、浮浆等用扁铲铲平,并清理干净。
        2 对阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、平整圆滑的圆弧形或135°折角。
        3.2.3涂刷基层处理剂
        在已经处理好的基层上用滚刷满涂基层处理剂,不可漏涂或者漏底,涂刷的基层处理剂应该均匀,在第一层基层处理剂干燥以后再涂第二遍。在第二遍基层处理剂刷完8小时并干燥以后,在铺设之前现在基层上画好粉线,确定卷材铺贴位置和搭接尺寸后进行试铺。
        3.2.4复杂部位增强处理。
        阴阳角及混凝土接缝处等部位在在铺贴防水层前,用墙体同种防水卷材作附加增强处理,防水附加层宽度500mm。附加层施工完毕验收合格后方准进行墙面大面积卷材铺贴。
        3.2.4铺贴卷材
        1 卷材防水层应从阴阳角部位逐渐向上铺贴,阴阳角部位的第一块卷材,平面与立面各贴半幅,然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线,再按线铺贴卷材。
        2 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。
        平面卷材铺贴方法
        3 喷灯加热卷材应均匀,烘烤时间不易过长(烘烤时间过长会导致胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离或烧穿卷材),烘烤到卷材底部胶层呈黑色光泽并伴有少量气泡即可。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
        4 卷材搭接缝及收头的位置必须粘接牢固,接头处的卷材必须100%烘烤,粘接时必须有熔融的沥青从边端挤出,并立即用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。
        5 卷材搭接缝施工方法:
        1)先将已经铺好的下层卷材表面的防粘隔离层熔掉,为了防止烘烤到搭接范围以外的卷材,使用烫板沿搭接粉线移动,火焰随烫板移动。这样,火焰就不会影响到其他部分的卷材
        2)粘贴搭接缝:一手用抹子或者刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持汽油喷灯,从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用刮刀刮平。搭接缝或者收头粘贴后,再用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压严实。
        3.2.5后浇带处理
        后浇带处在地下室外墙外侧预先用混凝土预制板进行封闭,室内用螺栓将混凝土预制板拉紧,外侧抹灰后做卷材防水。
        3.3质量标准
        3.3.1主控项目
        1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。
        检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
        2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
        检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
        3.3.2一般项目
        1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
        检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
        2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
        检验方法:观察检查。
        3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密。
        检验方法:观察检查。
        4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
        检验方法:观察和尺量检查。
        4.4质量验收
        4.4.1检验批的验收由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。
        4.4.2每检验批按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2。
        四、地下室外墙渗漏水工程成品保护
        4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。
        4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。
        4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。
        4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。
        五、地下室外墙渗漏水工程安全环保措施
        5.1卷材、汽油等物品设立专用库房,保持通风,配齐干粉灭火器等消防器材,指定防火负责人。
        5.2 现场动用明火应经主管领导批准,并备有消防器材。操作工应受专门培训、持证上岗,作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身携带灭火器具。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-29 14:14

      伸缩缝更换施工方案
      1、大面积混凝土地坪伸缩缝的传统做法是,基层夯实找平后,根据混凝土地坪的厚度固定伸缩缝分格模板,然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定的强度后,取出分格模板,最后在缝内浇灌热沥青。
        2、这种做法的缺点是:由于施工机械和施工人员的往来等原因,造成分格模板变形和位移,因此会出现伸缩缝不直、缝口两侧不平和在缝口两侧出现锯齿状等现象,影响了整个地坪的质量和观感。
        3、在近几年的大面积混凝土地坪施工过程中,改变了传统的施工方法,采用混凝土路面切缝机切割混凝土地坪,以形成伸缩缝,取得了良好的效果。
        具体的施工方法是:在混凝土地坪施工时不留伸缩缝,一次性浇筑混凝土抹平压光,待混凝土达到4、一定强度后,在地坪上按照设计要求弹出伸缩缝位置线,然后用混凝土路面切缝机顺线切出伸缩缝。最后在缝内嵌填建筑油膏即可。
        5、采用这种方法施工,伸缩缝平直美观,高低一致,而且无锯齿状,同时还可以节约部分人工和木材。这种方法简便易行,避免了传统施工方法所存在的问题。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。