  • Hzl_8542 2016-02-28 21:41

    卫生间防水js施工方案:
    一、施工准备
    (一)作业条件
    1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4   豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
    2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
    3.找平层的泛水坡度应在2%   (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm   的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
    4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5   砂浆修补。
    5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。
    6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm   范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm   的圆弧。
    7.根据墙上的50cm   标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
    8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
    9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。
    10.环境温度保持在+5℃以上。
    11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。
    (二)材质要求
    HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。
    (三)工具
    主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。
    二、质量要求
    (一)主控项目
    1.防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。
    2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。
    3.地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。
    三、工艺流程
    HB厨卫专用防水涂料施工工艺流程:
    基层清理→细部附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收
    四、操作工艺
    (一)基层清理
    涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。
    (二)细部附加层施工
    1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
    2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上250mm   高)。常温4h   表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h   实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。
    (三)涂膜防水层施工
    HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
    1.打开包装桶先搅拌均匀。
    2.   第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2   为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。
    3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm   为宜。
    4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2   为宜(如设计厚度为1.5mm   以上时,可进行第四次涂刷)。
    5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1   的108   胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm   砂粒,以增加其与面层的粘结力。
    6.保护层或饰面层施工
    (四)防水层细部施工
    防水层细部做法如下:
    1.管根与墙角
    1-楼板,   2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm   圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。
    3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平)   4-防水层   5-防水保护层   6-地面面层
    2、地漏处细部做法
    1-模板   2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm   圆弧)   3-防水附加层(宽150mm,   管根处与标准地面平)   4-防水层   5-防水保护层   6-地面面层
    3、门口细部做法
    1-楼板   2-找平层(转角处做成半径R=10mm   圆弧)   3-防水附加层(宽150mm,   高与地面)   4-防水层(出外墙面250mm)   5-防水保护层   6-地面面层
    (五)涂膜防水层的验收
    根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地20mm),24h   无渗漏,做   好记录,可进行保护层施工。
    (六)成品保护
    1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。
    2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
    3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。
    4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
    (七)应注意的质量问题
    1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。
    2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不   干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任   心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层施工后,进行第一次蓄水试验,蓄水   深度必须高于标准地面20mm,24h   不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层施工后,再进行第二遍蓄水试验,24h   无渗漏为最终合格,   填写蓄水检查记录。
    3.地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。
    4.地面二次蓄水试验后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-02-28 14:25

    在做防水时卫生间地面要求平整,防水涂料涂刷要薄厚均匀(厚度根据所使用的防水涂料要求)。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。在施工中要注意涂刷到位。卫生间四周墙面上也要涂上大约30cm高的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的三面墙要涂刷2米高。如果使用浴缸,与浴缸相邻的墙面也要涂刷1.5米高,有淋浴要求的,不得低于1800mm.

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-28 12:51

    一、施工要点及流程.
    工法Ⅰ 基面→打底层→下涂层→上涂层
    工法Ⅱ 基面→打底层→下涂层→中涂层→上涂层
    工法Ⅲ 基面→打底层→下涂层→无纺布层→中涂层→上涂层
    1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须 先找平,阴阳角应做成圆弧角.
    2、准确配料:已严格按配比要求进行包装,使 用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中,并充分搅拌至均匀 细腻不含团粒的混合物。
    3、涂覆要领:
    ① 用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法的次序逐层完成.
    ② 若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀.
    ③ 涂覆要尽量均匀,不能局部沉积.
    ④ 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准
    ⑤ 工法Ⅲ中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工.
    二、注意事项.
    1.不能在0℃以下或雨中施工,不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。
    2.液料须保存在5℃以上的阴凉处,粉料应放在干燥处。注意防潮、防晒、保质期为6个月.
    三、价位.
    液料: 20公斤/每桶 300元/桶
    粉料:1:1(JS-Ⅰ型) 20公斤/每箱 50元/每箱
    粉料:1:1.5(JS-Ⅱ型) 30公斤/每箱 80元/每箱
    四/适用范围.
    不同产品类型使用的防水部位不同,由于涂料成膜后物理性能的差异,如下所示
    ①JS-Ⅰ型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等。
    ②JS-Ⅱ型主要用于变形较小部位如外墙、厕浴间等。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防水防潮施工方案怎么写?
    • 芒果5270 回答:聚氨酯防水涂料地下室施工方案建设单位:杭集镇地税局施工单位:一:工程概况该工程为杭集镇地税局地下室防水施工,施工工艺为聚氨酯防水涂料,涂刷一布三涂遍。二、主要特点:1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;3、无毒,无污染,施工简便,工期短。4、聚氨酯防水涂料应储存于阴凉、干燥处。三、施工条件:不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。四、施工准备:1、防水涂料进入现场,必须有国家标准进行检测的检验报告和合格证及质量保证书。2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、壁纸刀等。3、戴手套,穿软底鞋.五、施工工具:1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,麻布;2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;3、涂料涂覆工具:滚子用于涂覆较稀的料;刮刀用于较稠的料及嵌缝处理。刷子用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。六:施 工1.配料配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌均匀,搅拌是否均匀,可以从反映变化中加以确定,料由稠变稀,色泽由深蓝深绿变成黑色,此时说明料已经充分搅拌均匀,应在清洁,干燥的圆形容器中进行搅拌,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化,应及时清除容器和搅拌器上的涂料,最好上下午要调换桶,否则会产生类似疙瘩的不均匀涂膜存在,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。2. 施工将面处理后,就可以进入大面积防水涂布,在施工前必须检查屋面是否干燥,含水量应控制8%左右。在地面大面积涂布,应由内向外进行,在超作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,等第一度料未固化前铺布,布搭接宽度3-5cm,(玻纤布的标准为04mm,玻纤布主要起到加强层和保护层的作用)在固化成熟后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,第二度的方法应与第一度涂层垂直,厚度在0.6 mm左右。涂刷时间应以能上人为标准,第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.7mm左右。涂层总厚度为1.8mm(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)3. 当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如甲苯,二甲苯,)或磷酸稀释,其比例控制在10 % 以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。七、内墙涂膜防水层质量要求:1、涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、过薄,更不允许出现露底现象,涂膜厚度均匀一致。2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。八、 清洗:在施工间歇或结束时,应及时用清水清洗所有粘有涂料的工具及工作装,以便下次使用。九、工程检验:防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,涂膜防水层不应有裂纹,脱皮,鼓泡,皱皮,流淌现象。十、安全消防1、对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。2、施工人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。3、防水施工每天下班前,清理杂物,确保工完场清4、施工现场严禁吸烟。十一、文明施工1、施工现场整洁有序,工完料净场地清。2、施工现场制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象。十二、工程回访:工程完工后,规范规定的保修期内,建立巡查和回访制度,查其原因,及时修补。保修期以外,我公司保证随叫随到及时修补,达到用户满意。
    • 写保护开关 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 金属屋面防水施工方案要怎么写?
    • feng105459 回答:金属屋面防水施工方案: 屋面防水施工的方案最重要的就是选材,要选物美价廉的材料最好。可以选用可以选用禹翔牌UFW-A自粘聚合物改性沥青防水卷材,福建省禹翔防水材料科技有限公司是一家以研发、生产建筑防水材料和承接防水工程的建筑防水系统服务商!    1.把做好的屋面进行清扫一次,再用水冲洗干净,再自然干透。    2.按照图纸设计,安排好地漏,排水等功能。一般天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。    3.采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥标号不低于42.5。面层上要有分格缝,并嵌填密封材料,防止结构变形或温差变形等问题。    4.卷材的铺贴时,要注意方向,跟接口处的打结,如果不按施工工艺,容易日后漏水等问题发生。铺贴多跨和有高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。    5.铺设好卷材后,为了保护它,一般会增加隔热转,铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层75px厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网。这样双层保护会增加安全。
    • 屋面瓦 写保护开关 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水js是如何施工的?
    • zhaiye 回答:一、材料介绍:   JS复合防水涂料是吸收国外先进技术开发的。由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。   二、材料执行标准:   JC/T864-2001   1、主要特点   1.1、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;   1.2、涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异;   1.3、可加颜料、以形成彩色涂层;   1.4、无毒、无味、无污染、施工简单、工期短;   1.5、在立面斜面和顶面上施工不流淌;   1.6、耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水;   1.7、与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。   2、施工条件   不能在0℃以下或雨天施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜。   3、施工范围   JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程、JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料)。   4、可用时间   在液:粉:水=10:7:2,环境温度为20℃的露天条件下,涂料可用时间约3小时。现场环境温度低,可用时间长些;反之短些。料过时稠硬后,不可加水再用。   5、干固时间   在液:粉:水=10:7:2,环境温度为20℃的露天条件下,涂料可用时间约3小时。现场环境温度低、湿度大、通风差,干固时间长些;反之短些;在特别潮湿又不通风的环境中,干固时间会很长,甚至不干。   6、涂层颜色   JS复合防水涂料的的本色为半透明乳白色,加占液料重量5%-10%的颜料,可形成各种彩色涂层,颜料应选用中性的无机颜料,建议选用氧化铁系列,选用其它颜料须先经过试验适用后方可使用。   三、施工工艺:   1、施工工具   1.1、清理基面工具:开刀、凿子、锤子、钢丝刷、扫把、抹布;   1.2、称料配料工具:台秤、水桶、称料桶、搅拌器、剪刀;   1.3涂覆工具:滚子(用于涂覆较稀的料和大面积平面施工);   刷子(用于涂覆较稠的料和小面积局部施工)。   2、基面处理   基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平(或铺设一层玻璃纤维布)   3、配料   如果需要加水,先在液料中加水,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,之后充分搅拌均匀至料中不含团粒(搅拌时间3分钟左右,最好不用手工搅拌)。   打底层涂料的重量配比为,液:粉:水=10:7:0-2,上层涂料可加颜料形成彩色层,彩色层涂料的重量配比为,液:粉:颜料:水=10:7:0.5-1:0-2。在规定的加水范围内,斜面、顶面或立面施工应不加或少加些,平面施工应多加些。   4、涂覆   用滚子或刷子涂覆,按照涂刷下层→玻璃纤维布→上层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以涂膜干固为准。   涂覆间应注意以下事项:   1、若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀,每次蘸料进,先在料桶底部搅动几下,以免沉淀。   2、涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。   3、每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。   5、清洗   在施工间休或施工结束时,应及时用水清洗所有沾有涂料的工具和工作服。否则,等涂料干固后很难清洗干净。   质量要求与工程检验   施工后,应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,查明原因并及时修复。涂膜防水层防水做完后不应有裂纹、脱皮、流淌、皱皮等现象。   厕所间涂膜防水做完后,蓄水24小时不渗漏为合格。屋面涂膜防水做完后,应检查有无渗漏和积水,排水系统是否畅通(可在雨后或持续淋水24小时以后进行,有条件蓄水的屋面可做24h蓄水检查)。   四、防水工程执行标准:   按照国家《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002和《防水工程施工与质量验收实用手册》标准施工。
    • 卫生间 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面js防水施工方案是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:防水涂料屋面防水施工方案 屋面防水施工方案的施工流程 基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道防水涂料→涂刷第二道防水涂料→质量验收→覆盖层施工 施工操作 1.在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。 2.按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中,然后再将粉料倒入,充分搅拌至均匀、无料粒糊状,静置十分钟后再搅拌一下,效果更佳。 3.用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上,待第一层完全干透后(约2小时或手擦不粘为准),再涂刷第二遍,两遍的涂刷方向应交错。 4.在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。 5.待防水层完全干固后,方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。 施工注意事项 1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。 2.若在特别潮湿又通风的环境中施工,应采用通风设备加快防水涂料成膜,以免影响防水层质量; 3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用; 4.节点处理按有关规范要求进行,建议加一层玻璃纤维网; 5.浆料涂后24小时内,需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。 6.已完成的防水层在没有做保护层之前,不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放,以免破坏防水层; 7.防水层完全干固后,方可做其它覆盖层; 8.做好防护措施,如戴手套等。
    • 屋面瓦 别墅屋面瓦 屋面吊顶 1年以前
  • 3 回答
    • pvc防水施工方案要怎么写?
    • 一追再追 回答:pvc防水施工方案:(1) 施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。   (2) 确定规划卷材的铺贴方向和顺序,按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直,不得弯曲,按照规范要求的搭接宽度搭接。   (3) 根据选用的固定方法进行固定,如机械固定法、满粘法、条粘法等。   (4) 防水卷材焊接搭接部位,应擦拭干净、干燥,采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊与焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现烧焦现象。   (5) 卷材收头处用压条固定,用密封膏密封,水泥砂浆封实。   (6) 整个工程防水部位施工完毕全面进行质量检查、处理。
    • PVC pvc管 写保护开关 1年以前