应急照明设计标准规范是什么?

晓夏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 娉橴 2016-03-03 10:41

      9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:

      9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

      9.2.1.2 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。

      9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。

      9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20M的内走道。

      9.2.2 疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。

      9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。

      9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20M。

      9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。

      9.2.6 应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。

      0 评论

    • 若有缘_8330 2016-02-28 14:18

      你好,
      1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;

      2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;

      3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;

      4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

      5 公共建筑中的疏散走道。

      二、应急灯质量应达到的主要标准

      1、应急照明时间要连续达到90分钟。

      2、必须设置故障指示灯或者设置故障报警装置。

      3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。

      4、应急灯禁止使用铅酸电池。

      5、具备一定的抗震性能

      三、鉴别应急灯质量达标的基本方法:

      一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。

      二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。

      三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。

      四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅酸电池。
      希望我的解答能帮到你

      0 评论

    • f71241 2016-02-27 23:41

      1. 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间) 。
      2. 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自 备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。
      3. 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
      4.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过 20M 的内走道。
      5.疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于 0.5LX 消防控制室、消防水泵房.防烟排 烟机房、 配电室和自备发电机房、 电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应 急照明,仍应保证正常照刚的照度。
      6.除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。
      7. 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道 的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.00M 以下的墙面上。走道疏散标志灯的间 距不应大于 20M。
      8. 应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。
      9. 应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于 20MIN,高度超过 100M 的高层建筑连续供电时间不应少于 30MIN。 在工业和民用建筑中, 安全照明系统已引起普通重视。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-02-27 20:13

      消防照明应急灯安装高度:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。双头消防应急照明灯,也可以安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所)。

      0 评论