装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压电缆技术要求规范有哪些?

雷芝 | 被浏览171次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 她说918 2016-02-28 15:06

    低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  

    0 评论

  • 若有缘_8330 2016-02-28 14:21

    你好
    一、 避雷器 1、DL-T613—1997进扣交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 2、GB 2900.12-89 电工名词 避雷器 3、GB11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器

    三、 带电作业 1、DL T 676-1999 带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件 2、GB 13034-91 带电作业用绝缘滑车 3、GB T 14286-93 带电作业术语 4、GB T 18037-2000带电作业工具基本技术要求与设计导则

    四、 电抗器 1、GB10229—88电抗器

    五、 电缆与架空线 1、DL 508-93 交流110-330kV自容式充油电缆及其附件订货技术规范 2、DL T 487-2000 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压 3、DL401-91高压电缆选用导则 4、DL-T5092—1999P 110~500kV架空送电线路设计技术规程 5、GB T3084.12-94电线电缆电性能试验方法-局部放电试验方法 6、GB T3084.1-94电线电缆电性能试验方法 7、GB T3084.4-94电线电缆电性能试验方法-导体直流电阻试验 8、GB T3084.4-94电线电缆电性能试验方法-交流电压试验 9、GB50168-92电缆线路施工及验收规范 10、GB50173-9235kV及以下架空电力线路施工及验收规范 11、GB50217-94电力工程电缆设计规范

    六、 电流互感器 1、DL T 725-2000 电力用电流互感器订货技术条件 2、GB 1208-1997 电流互感器 3、GB T 17443-1998 500kV电流互感器技术参数和要求 4、GB1208—1997电流互感器 5、SD 333-89 进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范

    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-27 18:04

    GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。
    本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。
    本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品:
    ——户内安装使用的;
    ——金属材料制造的;
    ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 低压配电柜有哪些技术要求
    • 秉锅锅155 回答: 3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。   3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。   3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。   3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。   3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。   3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。   3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。   3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。   3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。   3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。   3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。   3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。   3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。   3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。   3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。   3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。   3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。   3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。   3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。   3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。   3.9开关柜内配置以设计图纸为准。   四、技术服务   1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。   2.技术文件   供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:   ①质量合格证书,产品鉴定证书等。   ②典型说明书和主要技术参数等。   3.出厂试验报告单   3.1出厂试验项目:   A.结构检查   B.机械特性和机械操作试验   C.主回路工频耐压试验   D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验   E.主回路电阻测量   F.局部放电测量   G.泄压通道压力试验   H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查   I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性   J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验   K.二次绕组匝间耐压试验   3.2现场验收试验   低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。   4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。   五、备品备件   1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。   2.备品备件清单表   序号名称型号规格单位数量用处备注   1按钮LA39-11只50开关柜免费   2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费   3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费   3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费   4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费   六、质量保证   1.质量保证   (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。   (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。   (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。   (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。   七、包装运输及储存   1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。   2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。   3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。   4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。   5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。   6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:   A.包装及密封是否良好。   B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。   C.产品的技术文件是否齐全。   D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。   八、其它   1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。   2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。   3. 未尽事宜,协商解决。
    • 低压灯 配电柜 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电柜技术要求是什么啊?
    • 随意夜风 回答:低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范)
    • 低压灯 配电柜 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求规范是什么?
    • 森深不见鹿 回答:1、使用条件 1.1 户内安装,安装场地海拔不超过 2000M; 1.2 环境温度:≤40℃,≥-5℃,在 24h 内其平均温度不高于 +35℃; 1.3 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数 额定运行电压(V) 400 额定绝缘电压(V) 1000 额定频率(Hz) 50 峰值耐受电流(KA) 50KA 短时耐受电流(KA/1S) 105KA 外壳防护等级 IP31(防垂直落水) 可扩展性 宽度方向 内部分隔形式 类型 3 3、产品符合标准 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 4、低压配电柜技术要求 4.1 招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经 过试验验证,完全保证设备的可靠性。 4.2 开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直 接接触带电部分,保证人身安全。 4.3 柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。 4.4 一次母线系统采用镀锡铜母线, 配电垂直母线采用异形母线 或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。 4.5 母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。 4.6 配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配 置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。 4.7 母线连接应采用 8.8 级的高强度螺栓, 并采用数字力矩控制 装配。 4.8 柜内的 N 和 PE 母线应“T”形分布,方便用户就近接线的 要求。 4.9 低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统 低压配电柜应满足电磁兼容性, 扩展的要求。 扩展的要求。 4.10 主断路器: (1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.11 馈电断路器: 额定电流 630A 以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电 流 630A 及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.12 柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压 等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌 产品 4.13 试验 配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形
    • 配电柜 栏杆规范 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:一、   基本要求      1)投标人的企业应通过ISO9000系列质量体系认证。      2)投标产品应具有国内权威机构颁发的“型式试验证书”、投标产品应通过“3C”认证。   二、   环境条件      1)环境温度:-5℃~+40℃,最高月平均温度不大于35℃。   2)相对湿度:月平均值不大于90%。   3)饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10-3Mpa   4)月平均值不大于1.8×10-3Mpa      5)海拔高度:≤2000m   6)地震裂度:≤7度
    • 低压灯 配电柜 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜设计要求规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:1. 检查柜体喷涂层,无破损、划痕; 2. 低压电器元件的安装位置与设计图纸相符,且安装牢固可靠; 3. 一次线截面积符合图纸要求; 4. 一次线铜排连接处镀锡处理,且接触面积符合要求; 5. 一次线连接螺丝紧固可靠,接触电阻符合要求; 6. 相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 7. 电气间隙大于10mm,爬电距离大于25mm; 8. 地排和零排要按图纸安装; 9.各种标志粘帖齐全、正确; 10. 开关分合操作灵活可靠,无阻碍; 11. 二次线的接线与设计图纸相符,通电试验无误; 12. 工频耐压:2kV/1min, 不闪络,不击穿。
    • 低压灯 配电柜 栏杆规范 11个月前