住宅地下室设计规范有哪些?

盛思涵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-02-27 21:17

      地下室设计规范主要的要点有抗震要求、荷载取值与组合、地下水与抗浮、裂缝及控制方法、保护层和垫层厚度这几个方面来讲。

      1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

      2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

      3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

      4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

      工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。

      5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

      地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按规范加注。

      关于 地下室设计规范要点主要就包含了上面的这几点。还有很多方面的内容,主要都是在《建筑防火规范》,《高层民用建筑防火规范》《地下人防建筑防火规范》《地下人防建筑设计规范》等这些规范资料里,里面就明确了地下室设计规范,希望可以帮到你。

      1 评论

    • 荣耀vvv 2016-02-27 15:59

      国家颁布的《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定:
      6.9.7   地下室、半地下室应采取防水、防潮及通风措施,采光井应采取排水措施。
      8.2.11   地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接,应设置集水设施用污水泵排出。 《住宅建筑规范》(GB50368-2005)规定 《住宅建筑规范》(GB50368-2005)规定:
      [2]   
      5.4.1   住宅的卧室、起居室(厅)、厨房不应布置在地下室。当布置在半地下室时,必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施。
      5.4.4   住宅的地下室包括车库、储藏间等,均应采取有效防水措施。
      8.2.9   地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管低于室外地面,故不应与上部排水管道连接,而应设置集水坑,用污水泵单独排出。

      1 评论

    • ddd_3192 2016-02-27 16:53

      1柱、梁、板
      1.1 地下车库框架柱尽量设计为扁长柱,柱长方向为车长方向,柱净距须满足车位净距要求。
      1.2 尽量做宽扁梁,力求梁高均匀。不建议做反梁,因个别梁较高而影响地下室层高,且地下室顶板有覆土时可考虑将该梁局部上反。
      1.3 当厚板需要直通筋时,直通筋按构造最小值配置(受力计算需要除外),支座需要时另加短筋。
      1.4 地下室车库结构顶板应采用结构找坡排水。
      2外墙
      2.1 当外墙厚大于等于300mm时,可不设扶壁柱。
      2.2 外墙顶部、底部除计算需要外,原则上不设暗梁。
      2.3 外墙受力筋采用长、短筋交错放置。
      2.4 墙厚应根据最经济配筋率确定。同一地区、相同条件地下室墙厚应统一。
      3地下室构造
      3.1 不设伸缩缝。
      3.2 超长地下室可根据当地经验合理设置后浇带、加强带。
      4剪力墙暗柱、柱纵筋的插筋在基础内锚固要求
      仅将四角插筋伸至底板钢筋网上,末端弯折长度取6倍钢筋直径,其余插筋及剪力墙竖向分布筋锚入基础内总长度取LaE。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。