地暖试压要求和规范是什么

周晓红 | 被浏览720次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-02-28 15:17

    首先应该以每一组分集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水,同时把系统管道内的气体排净,切记一定要找专业的地暖公司做地暖打压工作。
    缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍。
    在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏。
    稳压一小时后再检查有无渗漏点。
    确定无渗漏后,将压力再升至0.6Mpa,观察15分钟,压力降

    2 评论

  • 哟年 2016-02-28 17:06

    正确系统水压试验要求 : 1)试压前应关闭分水器闸阀。 2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。 4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-28 14:40

    地暖试压需要专业人士来做。首先要猪准备好试压泵、压力表及连接地热管线与试压泵的连接件。先将压力缓慢上升,升至工作压力的1.5倍,如果无渗漏,把压力将至工作压力稳压2小时,观察管线及接口是否有渗漏,如果不渗不漏,则试压合格。(如果不供暖,则放净管内积水。)

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 地暖系统设计有哪些要求和注意事项
    • 流绪 回答:一、地暖温控系统的设计 在别墅地暖系统中温控系统决定着其舒适性和节能性。在进行温控系统设计时要根据房屋的使用性质来进行设计,可设计为区域控制和分层分室控温。一般情况下,卧室、书房和客厅这些主要房间可分室控温,有些区域性质的采用区域控制为好。 二、地暖盘管的设计 由于别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管间距设计很重要,一般情况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管间距为15cm,其他位置为20cm。由于是独立采暖系统,地暖盘管长度最好保持在100米以内。每一支路地暖盘管最好保持长短一致。 三、地暖设备的设计 在别墅地暖系统中设备选型尤为重要,有些地暖公司认为在独立采暖系统中混水中心是可有可无的,其实恰恰相反,混水中心在别墅采暖系统中是必不可少的。采暖设备除了混水中心外还有分集水器,分集水器在设计时最多不要超过10路,一般情况下,分集水器每一组设计为8路。为了能够更好的实现水流平衡,可选择带记忆调节功能的分集水器。 四、地暖主管道的设计 在地暖系统里主管道是输送整栋楼房采暖用水的管道。由于别墅的建筑特性,房间较大,用水量较多,这时候就要注意每一层的主管道要根据所需流量来计算,选择与采暖系统相匹配的管径。每一层的主管道的管径要注意由下而上逐步变细。 五、地暖热源的设计 一般别墅在交房时都有自带的热源(锅炉),有时开发商装的锅炉的采暖功率是小于采暖面积需求的,这就需要对锅炉从新进行选型。只有锅炉的功能和型号选配合理才能保证采暖系统的供热稳定。锅炉在选择时不但要根据采暖面积所需热负荷来计算,还要根据生活热水用水量来计算,根据两者计算出的结果选择出锅炉的功率。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 6个月前
  • 4 回答
    • 给水管试压规范是在多少?
    • 奋斗_9500 回答:你好,水管试压规范如下: 1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验; 2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除; 3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
    • 泄压阀 水电改造打压 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管试压有什么规范?
    • AN拉勾勾 回答:ppr水管试压必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏.
    • ppr管 栏杆规范 ppr水管 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖施工要求和规范是什么
    • 猪仔_5727 回答:地暖施工注意事项一:地暖主管的安装   地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点:   1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)   2、主管必须要做保温;   3、主管安装要横平竖直;   4、主管要用管卡固定牢固;   5、主管安装完毕后要做打压试验。      地暖安装注意事项二:地暖分水器的安装   分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:   1、分水器安装要保持水平;   2、分水器安装完毕后要擦拭干净;   3、要注意供回水的连接;   4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。      地暖安装注意事项三:地暖管材铺设   在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:   1、与设计回路相符合;   2、管道铺设间距与设计相符合;   3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知安装公司;   4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM;   5、坚决杜绝出现管道交叉现象;   6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管。      地暖安装注意事项四:地暖回填层的铺设   地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:   1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工;   2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位;   3、混凝土找平后地面高差不多大于5mm;   4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。   地暖有严格的安装标准规范:   第一、地暖系统安装前,必须保证整个房屋水电施工完毕且通过验收;   第二、室内装饰上已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕;   第三、保证地暖施工区域平整清洁,任何影响施工进行的设备、材料、杂物等,如电线;   第四、施工的环境温度条件不宜低于5℃;   第五、因为地暖本身的特性,所以应避免与其他工种进行交叉作业,并且确保预留好后期需要的孔洞。   第六、加热管在运输、放置时,必须遮光包装,不得裸露散装,并保证移动时轻拿轻放;   第七、在平时的储存放置时,温度不得超过40℃,且保证通风,一定要保证受到物理压力的伤害。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 请问地暖怎样试压?
    • q747572634 回答:地暖刚铺设好,施工完毕后施压,使用手动注压泵,将压力补充至0.6Mpa(6bar,也叫6公斤)即可。 试压过程中,建议保留压力24小时。可测试管路长期耐压性能。 试压过程压力会掉一点,比如过若干小时压力会掉至0.5mpa甚至更低,但应不会掉至0。如果压力表回0,在排除压力计损坏的情况下,应判定管路或接口处有漏水现象。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前