熊顺慈 | 被浏览212次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • woshi1091888511 2016-02-29 17:38

    室内墙面与天棚装饰脚手架
    室内高度在3.6m以内的内墙与天棚装饰,其脚手架费用已包括在相应综合基价内,不得另列项目计算。
    室内高度在3.6m以上,且天棚或屋面板底需抹灰者,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰综合基价内的简易脚手架费用。
    ? 室内高度在3.6m以上,若只有内墙抹灰而无天棚抹灰或只在屋面板底喷浆、勾缝者,不需要满堂脚手架,可按内墙垂直投影面积计算装饰脚手架,套用里脚手架综合基价。
    顶层楼梯间,一般休息平台至屋面板底的高度均超过3.6m,可按此条规定计取脚手架。 满堂脚手架工程量,按室内净面积以“m2”计算。
    满堂脚手架综合基价是按天棚高5.2m以内编制的,若天棚高超过5.2m时,每超过1.2m计算一个增加层(超过不足0.6m时,略去不计)。天棚高,以室内地坪面至天棚或屋面板的底面距离为准,斜的天棚或屋面板按平均高度计算。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-28 11:30

    (1)外脚手架、里脚手架均按墙面垂直投影面积以平方米(m2)计算,门窗洞口及空洞面积均不扣除。凡砌筑高度(除定额注明者外)在1.5m以上的各种砖石砌体均需计算脚手架。 (2)外墙脚手架的垂直投影面积以外墙的长度乘室外地面至墙中心线的顶面高度计算。内墙脚手架的垂直投影面积以内墙净长乘内墙净高计算,有山墙者以1/2高度为准。 (3)建筑物外墙沿高、内墙净高和围墙高度在3.6m以内的墙,按里脚手架计算。建筑物外墙沿高、内墙净高和围墙高度在3.6m以上的砌体,按外墙脚手架计算。山墙部分从室外地面(内墙以室内地面或楼层面层)至山尖的l/2处的高度超过3.6m时,其整个山墙部分按外脚手架计算;云墙高度从地面至云墙突出部的1/2高度超过3.6m者,整个云墙按外脚手架计算。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-27 21:18

    一、工程量计算规则
      脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。
      (一)综合脚手架
      1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。
      2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。
      3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。
      4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。
      5.按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。
      (二)单项脚手架
      1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。
      2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。
      3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。
      4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下:
      满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m)
      5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。
      6.悬空脚手架工程量按搭设水平投影面积以m2计算。
      7.斜道工程量按不同高度以座计算。
      8.烟囱及水塔脚手架工程量按筒径和高度以座计算。
      9.电梯井脚手架工程量按单孔以座计算。
      10.水平防护架工程量按铺板的水平投影面积以m2计算。
      12.垂直防护架工程量按室外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘搭设长度以m2计算。
      13.立挂式安全网工程量按架网部分的长度乘高度以m2计算。
      14.挑出式安全网工程量按挑出安全网的水平投影面积以m2计算。
      15.屋面防护栏杆按图示屋面檐口以延长米计算,楼层临边防护栏杆按图示临边长度以延长米计算。
      16.楼梯防护栏杆按图示以水平投 影长度计算。
      17.洞口垂直防护栏杆按图示洞口长度以延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长W宽度以m2计算。
      18.挑脚手架工程量按搭设长度以延长米计算。
      二、其他说明
      1.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架计算,其中人工乘系数1.11,其他不变。
      2.架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应将人工、材料、机械用量乘系数1.2,超过3m时应将人工、材料、机械用量乘系数1.50。
      3.建筑物垂直封闭定额项目的封闭材料采用竹笆板,如采用纺织布时,应将竹笆板换算为纺织布,人工乘系数0.80。
      4.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
      5.外脚手架单排、双排按以下规则取定:①砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;②砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。
      6.外脚手架定额中均综合了上料平台,护卫栏杆等。
      7.水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。
      8.烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。
      9.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱筒身,水塔塔身及筒仓,不得再计算脚手架。
      10.砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。
      11.贮水(油)池池壁高度超过1.20m时,应按里脚手架的砌筑架计算。水池内池顶及池壁抹面应按满堂脚手架计算,其池壁抹面不得再计算脚手架。
      12.室外地沟墙高度超过1.20m时,按里脚手架计算。
      13.计算了综合脚手架 ,又计算建筑物密目网垂直防护架、建筑物密目网垂直封闭时,尼龙安全网不扣除。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 水电装修工程量怎么算?
    • **其实我不帅 回答:工程量是你做了干了多少活的量,而不是你的钱。就是说,进了500米管,这个才叫工程量。 你要知道这个钱是多少有以下几种算法。 1、套当地的工程定额,就知道人工费是多少,综合单价是多少。 或者你再看看完成这个量的定额花了多少个工日,然后乘以你跟你的甲方所定的工日单价,假如完成这个量需要20个工日,你一个工日的价钱是250元,那么就是5000块啦。 2、你看看你花了多少人工就知道了。比如,你一个工人的工资一天是250元,那你这500米管,你是用四个人,铺了5天完成的,那么你的总成本就是5000,除以500,那一米的成本造价就是10元。那么这5000块是你的成本,这个你报多少钱,是取决于你想赚多少钱。当然还有一种做法就是,你按10块钱的单价去报,但是你报700米,那么就有7000块钱了。(以上单价及人工都是随便的举个例子,具体是怎么样的,你自己套吧。)
    • 水电改造 水电工 装修水电改造 1年以前
  • 5 回答
    • 装修脚手架多少钱一副
    • 温晴霞 回答:装修脚手架的价格在市场价格是400元左右 具体的价格变动需留意行情 装修装饰用脚手架,主要用于装修装饰,维修安装,高空作业。属于铝合金材料,方便、轻巧。 装修装饰脚手架的设计独特,安全条件满足情况下,可任意组装组合。 配置配件使用安全可靠,外观设计美观亮丽,产品库存时间高达30年以上。一套产品够工程长年使用,从而让购买商更多收益。
    • 二手房装修 装修费用 脚手架管 1年以前
  • 3 回答
    • 装修工程量怎么计算
    • 青春奋斗者 回答:一、配管配线 1、管路敷设按建筑物结构类型,分材质、规格及安装方式以米计算。不扣除管路中间接线盒、箱、灯头盒、开关盒所占长度。连接导线预留长度进出线盒0.3米。 2、塑料线槽分规格以米计算。 3、管内穿线分型号,按导线截面以米计算。 4、各种接线箱、盒按安装部位以个计算。 二、照明器具 1、灯具、开关、插座、按钮及电铃均以套计算。 2、局部照明变压器按容量以台计算。 3、吊扇、壁扇及排风扇分规格以台计算。 4、轨道以米计算。 5、组立铁杆按铁杆高度以根计算。 6、升降装置以套计算。 三、电视、电话、综合布线 1、电话电缆,电视电缆及双绞线、光缆等分型号、按敷设方式以米计算。 2、电话出线口(插座)、共用天线各种元器件、信息插座分型号以个计算。 3、双绞线、同轴电缆、光缆测试分别以点(条、芯)计算。 给排水、采暖、燃气工程 一、室内管道 1、管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件 等所占的长度。 2、钢管沟槽连接管件、低压铜管件等,按图示数量以个计算。 二、卫生器具 1、各种器具分规格、型号以组(套、个)计算。 2、大、小便槽自动冲洗水箱按容积以组计算。 3、水嘴等附件分材质、规格以个计算。 材料定额用量=材料净用量×(1+损耗率)
    • 二手房装修 装修费用 装修预算 1年以前
  • 3 回答
    • 结构脚手架与装修脚手架的区别是什么
    • 家和往事兴 回答:答,建筑脚架是在施工的过程中因为内在力的要求和部件之间需要连接做的脚架,而装饰脚架是因为美观而做的脚架,两者所起的作用不一样。 主要是区别主体结构时采用的一种脚手架和单独装修时采用的脚手架,它们截然不同。一种是主体结构时必须设置的以及加固构件设置的脚手架,是必须计算考虑的。另一种装修脚手架有时会利用结构脚手架的,就不能再考虑计算的。应根据计算规则来计算相关的费用。除非有单独装修时要计算部分脚手架就可以了。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 二手房装修 脚手架管 衣柜与床的搭配 11个月前