厨房消防设计规范是什么?求告知

耿霑 | 被浏览2828次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-27 22:13

    1、吊顶必须采用A级材料;2、报警系统采用感温探测器;3、(高层)采用自动喷水灭火系统;4、隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗,面积按疏散人数计;5、设防排烟时,采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀

    3 评论

  • 哟年 2016-02-28 13:21

    高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:
    (1 )液体储罐总储量不应超过丨5m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m 范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
    (2)中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
    当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时’应设集中瓶装液化石油气间,并应符合下列规范:
    (1 )液化石油气总储量不超过1.00m3的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造。
    (2)总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建造,且与高层建 筑和裙房的防火间距不应小于丨0m。
    (3)在总进气管道、总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。
    (4)应设有可燃气体浓度报瞥装置。
    (5)电气设计应按现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规 定执行。
    (6)其他要求应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。
    在上述要求的基础上,还应该考虑到如下设计细节:
    (1)设计燃气房、燃气罐、燃油箱位置要远离火源,并有防火墙隔断。
    (2)燃气燃油管道的设计要使用符合消防要求的金属管和管件,其走向要远离热源,不 能从热源上通过,法兰接头、管件、阀门要符合消防要求,确保密封无泄漏,并且便于检査与 检修。
    (3)燃料库房要设有消防报警设施,库房内安装防爆照明灯,开关、插座要设在库房外,防止电气打火,要使库房内不见明火。
    (4)燃气房建筑设计要密封,有防火墙,要设计通风装置,送、卩风系统应采用防爆型 的通风设备。送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止冋阀时,可采用普通型的 通风设备。防止燃气泄漏外溢爆炸起火

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-27 17:39

    采光消防天窗为电器名,以采光为主,通风为辅,排烟为要功能的天窗式。材料可选择夹层玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纤维聚酯采光板等。      消防天窗窗原理:   排烟天窗的启动动力采用气动式推窗器,在得到气源时进行开启和关闭;推杆器气源的控制是由控制柜里的电磁阀通过消防24vdc给定信号进行控制。发生火灾时,消防联动自动关闭电源,排烟天窗全部打开,以起到排烟的作用。如果万一发生意外或者电磁阀不能动作时,安装在排烟窗上的温感器在温度达到60度时,会自动把排烟窗打开起到排烟的作用。 施工部署   以“安全第一,质量为本”为宗旨,以我公司质量、管理方针为指导,建立 完善的项目质量环境和职业健康安全管理体系,对工程施工进行全面、全过程的管理,为工程质量、安全、工期、成本、文明施工等指标提供坚实的保障。 产品技术参数及特点   1、天窗骨架采用专用冷轧镀锌型材,从结构优化设计组装方便快捷,抗风压强度高,适用于基本风压小于等于900Pa的地区。                     
    2、铝型材采用专用型材,采用暗钉处理,防止多年后钉孔渗水现象,外表美观(窗扇铝型材为1.4mm厚,以确保窗扇开启时抗风压损坏)。                        
    3、控制系统,控制柜采用PLC智能控制,控制板为彩色触摸屏,可显示窗体开关状态开关运行中,每个控制柜可控制4-6个区域,按需要可以开启关闭任一区域天窗,也可总关总开;可按室外风向关闭迎风侧窗,开启避风侧窗扇;控制柜设置USB接口可接入计算机管理控制系统响应消防应急开启,并预留10个感应接口,可接入风感、雨感、温感、烟感等接口定时开启关闭   (选装项可设置刮风等级、下雨等级、室内达到一定温度可开启关闭)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 民用建筑消防设计规范是什么?
    • kitty1235 回答:民用建筑内部装修防火设计应符合下列一般规定: (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。 (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。 (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。 (5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。 (6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 (7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。 (8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。 (9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。 (10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。 (11)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火措施。照明灯具高温部位与非A级装修之间靠近的距离根据照明灯具在使用时发热的热量大小、连续工作时间长短、装修材料的燃烧性能,以及不同防火保护措施的效果,综合具体确定。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。 (12)在公共建筑中,经常将壁挂、雕塑、模型、标本等作为内装修设计的内容之一。为了避免这些饰物引发火灾.规定公共建筑内不宜设置采用B级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。 (13)建筑物各层的水平疏散走道和安全出口门厅是火灾中人员逃生的主要通道.故其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于Bl级的装修材料。 (14)为了确保消火拴在火灾扑救中充分发挥作用,要求主建筑内部消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,消火栓四周的装修材料颜色应与消火栓门箱的颜色有明显区别。 (15)为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能,建筑内部装修不应遮档消防设施和疏散指示标志及出CI,并巳不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 (16)厨房内火源较多,对装修材料的燃烧性能应严格要求‘建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 (17)经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,因其火灾危险性比较大故装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础L提高一级。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 栏杆规范 配电系统设计 水电安装规范 2年以前
  • 4 回答
    • 高层住宅设计消防规范是什么?
    • 流绪 回答:你好,谁有超高层住宅设计规范: 一、结构部分 1.1超长桩、 桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 1.2深基坑支护 基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 1.3、高标准人防工程 地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。 1.4、大体积混凝土 一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。 1.5、高标号混凝土应用 底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。 1.6、型钢混凝土应用 可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。 1.7高层建筑抗风 风荷载取值,按照什么标准,尤其是300米以上部分的抗风设计 1.8超高层顶部位移控制 1.9抗震设计 北京:规范管理超高层建筑抗震设防审查 时间:2007-03-05 09:12   来源:建设部住宅与房地产信息网   阅读: 1038次 从3月1日起,北京新建的高层建筑、体型不规则的建筑等,都必须在项目初步设计阶段,进行抗震专项审查。日前,北京市建委下发通知对此进行了要求。 北京市建委表示,拟建重要建筑项目属于超限高层建筑工程的,其抗震设防应当满足《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》的相关要求,建设单位应当在项目初步设计阶段向该市建委提出专项报告。在接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起25个工作日内,市建委负责组织专家委员会提出书面专项审查意见,并将审查结果通知建设单位。对于不符合要求的项目,必须进行修改。 此外,通知还要求,拟建重要建筑项目需要采用的新技术、新工艺、新材料等,如果直接涉及建设工程质量安全、公共安全和人身健康、生命财产安全,且工程建设强制性标准没有规定又没有现行工程建设国家标准、行业标准和地方标准可依的,建设单位应当联合施工单位制定“三新”应用的施工技术方案,并请建设、设计、施工、监理等专家进行论证。 二、建筑 2.1风压与外窗 高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。 2.2消防设计 建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别防火要求,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。超高层建筑产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会出现一些新的题目。于是正确运用规范,采取先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安宁至关重要。
    • 栏杆规范 高层住宅几层 水电安装规范 2年以前
  • 4 回答
    • 古建筑设计取费的标准是什么?求告知
    • 流绪 回答:工程设计收费基价的规定,即各设计专业统一使用的“工程设计收费基价表”,按照计费额从200万元至2000000万元(200亿元)分为18个档次,设计费的收费基价也相应地分为18个档次,从9万元到34948.9万元,计费额在各档次之间的,设计收费基价采用直线插值法计算,据此可推算出,设计收费率4.5% ~1.75% 。该标准另注明计费额>2000000万元的,以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价,但是单项建筑工程的计费额很少大于20亿元的,象国家大剧院、中央电视台、国家体育场等总造价几十亿元的已经是很罕见的个例了,因此可以将计费额20亿元作为建筑工程设计费率常规计算的上限,相应的收费基价为4450.8万元,收费率为2.25% 。“收费基价”只是实际的设计费和设计费率计算的基础,在这个基础上还要附加很多调整的系数,包括专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数,它们很少小于1的,大多数大于1,这些系数是相乘的关系,多数建设项目的调整系数会大于1,全部建筑工程项目的平均值恐怕没有人仔细统计计算过,保守估计应在1.1~1.2。“收费基价”乘以各种系数后。
    • 物业收费标准是什么 幻知曲乳胶床垫 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 商业装修设计的定义是什么?求告知
    • kitty1235 回答:以中国商业装修&设计第一品牌子然装饰定义为以营业场所内装修及设计的空间称为商业装修设计,因以环境效果从而提升空间品质及增加营业额价值为导向,帮助服务客户提高营业收入及品牌地位的,在中国装修行业中九十年代从南方的设计环艺引入国内装修只有家装和工装两大定位,行业中也在大量发展家装和大型工程类装修,或是对营业空间从事没有定义的方式为了装修而装修,但从来没有一家企业非常重视营业空间进行专业专注地商业化装修和设计引导,为商业空间进来的每一位顾客提供一个很好舒服环境,从而提升商业品牌的品质和知名度。直到行业在2012年专业商业装修领导品牌子然装饰的出现,开始了规范商业空间装修及设计的标准,在此同时也为整个国家及社会和装修行业从而真正定义了品类的专业化即称为商业装修设计!
    • 装修流程是什么 商业装修设计 商业装修 2年以前