  • f71241 2016-02-28 16:38

    ¥66.00
    防雷接地模块
    ¥240.00
    荣泰防雷 防雷接地模块
    ¥88.00
    恒华 防雷接地模块
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。希望我的回答能够帮到您

    0 评论

  • dxjian 2016-02-27 22:07

    雷铭 防雷接地模块 尺寸:500*400*60 价格¥78
    雷神避雷防雷技术 防雷接地模块 尺寸:500*400*60mm 价格¥88
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-02-27 14:17

    参考价:
    1.防雷接地模块   石墨   降阻剂高效   非金属机房独立接地   5KG-20KG  90元   
    2.方形接地模块   高效降阻防雷接地模块   500*400*60mm    100元   
    3.中光原装正品防雷防静电梅花接地模块ZGD-I-3(TY)Φ260*1000   480元
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 高杆灯防雷接地方法是什么?
    • clown_3715 回答:高杆灯防雷接地方法是 1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。 (2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。 (3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。 (4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。 希望我的回答可以帮助到你
    • 高杆灯 高杆灯厂家 高杆灯价格 6个月前
  • 3 回答
    • 民用建筑防雷与接地装置怎么安装?
    • 倒叙_7629 回答:  (1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。   (2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。   (3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。   (4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。   (5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。   (6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。