装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋管道支架是如何计算的

符天曼 | 被浏览1138次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-02-27 13:52

    其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。
    1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。
    2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
    3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
    4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
    所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米

    3 评论

  • ddd_3192 2016-02-27 11:50

    严格讲应有管道支架图,但喷淋管道的支架差别及种类很多,要每个支架都画出来有(时间上的)难度,一般根选个比较典型的一个区域,作个比较正确的计量,然后其他区域按其进行计算(以管道长度与规格为基准),特殊的大规格管道也如此。一般比较正规的安装单位,都有自己的标准(按管道规格与长度)进行支架计量,因为每个安装单位均有自己的管道支架制作习惯,这样会有不同的计量标准。

    1 评论

  • ag123456 2016-02-26 22:36

    1.54
    1.54
    1.54 25
    1.33 32
    1.27 40
    1.17 50
    1.17 65
    1.17 80
    1.06 100
    1.38 125
    1.38 150
    你用镀锌钢管米数乘以 镀锌钢管系数就可以了

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋管道的价格是多少?
    • q747572634 回答:¥728.00 阳春 ISG立式管道泵 消防喷淋 喷泉供水 农田浇灌 管道增压 ¥859.00 SCL50-160B喷淋给水加压泵 单级增压泵消防稳压泵 立式离心管道泵 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 管道 暖气管道 管道阀门 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。 (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。 (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管支架安装间距是多少?
    • dxjian 回答:消防喷淋支架安装的距离是:   1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 11个月前
  • 3 回答
    • 消防管道支架距离有谁知道?
    • xiaoping123 回答:直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。    • 管道 道闸 暖气管道 10个月前