3条回答
xiaoping123 2016-02-27 14:36
应该说没有具体的标准,因为在静电地板上新安装的可以承重的重量基本等同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.
-丶- 2016-02-26 23:55
防静电地板承重能力一般在300KG,防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l04~1.0×109Ω。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的打印不正常等故障。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时)
注意:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.