机房防静电地板承重标准是什么?

陈欢馨 | 被浏览568次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-02-27 14:36

    应该说没有具体的标准,因为在静电地板上新安装的可以承重的重量基本等同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.

    0 评论

  • AMG_GT 2016-02-27 08:17

    这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg。

    0 评论

  • -丶- 2016-02-26 23:55

    防静电地板承重能力一般在300KG,防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l04~1.0×109Ω。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的打印不正常等故障。
    静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时)
    注意:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 网络机房用防静电地板的作用是什么?
    • Lin_4987 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板标准高度是多少
    • 鸡酱咯咯哒 回答:在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。   
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 10个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板安装方法是什么?
    • Lin_4987 回答:一、 对铺设场地的要求 1、 全钢防静电地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; 3、 全钢防静电地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。 二、 全钢防静电地板安装铺设工具 1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布; 三、施工步骤 1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、 拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 10个月前
  • 3 回答
    • 防静电地板承重怎么样
    • 请叫寡人大王 回答:这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg. 一般非标产品就不好说了。希望可以帮助到你。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 9个月前