装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙保温节能检验批怎么做?

家惠 | 被浏览1295次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-02-26 22:49

    按规定一般是500——1000平方米为一个批,不足一千平方米也划为一个批。这样的话按面积大小可以两层楼为一个批。

    规范要求:
    1、砖强度等级必须符合设计要求;
    2、砂浆强度等级必须符合设计要求;
    3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;
    4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置;
    5、砂浆饱满度应大于80%;
    6、轴线位移不能大于10mm;
    7、垂直度偏差应小于10mm;
    8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm
    9、表面平整度应控制在8mm内;
    10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内
    11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。

    1 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-26 20:34

    1、施工准备
    基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍靠等清洗干净表面达到平整。
    2、施工要点
    2.1银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统配置
    按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。
    2.2银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能产品使用
    先用清水将基面 灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的银通产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当每一遍材料的含水率大约在50%时,呆进行每二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘连结牢固、不空鼓、不开裂。
    一般银通产品施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,银通产品厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成专家们,后便可做涂料饰面。
    若基层墙体为混凝土剪力墙时,使用银通产品需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢 处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。
    2.3质量检验
    基层墙体及保温施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。
    3、施工流程
    外墙处保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程工艺流程:基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)---套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验--批抹银通产品---弹分格线、开分格槽、嵌巾滴水槽---涂料(面砖)饰面。

    1 评论

  • 清水一掬 2016-02-26 21:35

    很多种分法,有些地区有面积分段要求。可以按层数分、按东西南北四个立面分(有些保温工程四个立面厚度不一致),按规定一般是500--1000平方米为一个批,不足一千平方米也划为一个批。这样的话按面积大小可以两层楼为一个批。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑节能检验批表格谁有?
    • Hzl_8542 回答:分项工程名称   建筑门窗节能   验收部位 施工单位         专业工长         项目经理 施工执行标准名称及编号 分包单位         分包项目经理         施工班组长 验收规范规定   施工单位检查评定记录   监理(建设)单位验收记录    主控项目 1      建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 2      建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求 3   建筑外窗进入施工现场时,应按要求进行复验 4   建筑门窗玻璃品种应符合设计要求 5   金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定等。 6   严寒、寒冷、夏热冬冷地区建筑外窗,应对气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。 7   外门窗框与副框之间应使用密封胶密封;门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用符合设计要求的弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封。 8   严寒、寒冷地区的外门安装,应按照设计要求采取保温、密封等节能措施 9   外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求等。 10   特种门安装中的节能措施,应符合设计要求。 11   天窗安装的位置、坡度应正确,密封严密,嵌缝处不得渗漏。 一 般项目   1   门窗扇和玻璃的密封条,其物理性能应符合相关标准中对建筑物所在地区的规定等。 2   门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确,中空玻璃的均压管应密封处理。 3   外窗遮阳设施的角度、位置调节应灵活,调节到位 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:                                                                                                   年            月            日    监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人):                                                               年            月            日 说明 本表适用于建筑门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,天窗以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。 一、主控项目 1.   检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2.   检验方法:核查质量证明文件及复验报告。         检查数量:全数检查。 3.   检验方法:随机抽样送检,核查复验报告         检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘。 4.   检验方法:观察检查;核查质量证明文件。         检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 5.   检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。         检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。 6.   检验方法:随机抽样现场检验。         检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。 7.   检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。         检查数量:全数检查。 8.   检验方法:观察检查。         检查数量:全数检查。 9.   检验方法:核查质量证明文件,观察尺量手扳检查。         检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。安装牢固程度全数检查。 10   检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。         检查数量:全数检查。 11   检验方法:观察尺量检查;淋水检查。         检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 二、一般项目 1.   检验方法:观察检查。         检查数量:全数检查。 2.   检验方法:观察检查。         检查数量:全数检查。 3.   检验方法:现场调节试验检查。         检查数量:全数检查
    • 电批 预算表格式 居住建筑节能 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙涂料检验批要怎么划分?
    • q747572634 回答:你好,抹灰有一般抹灰和装饰抹灰之分,对应的检验批也有“一般抹灰工程检验批质量验收记录表”和“装饰抹灰工程检验批质量验收记录表”,套用表格时可对号入座。验收部位有内墙、外墙之分,因此内外墙抹灰检验批起码有二张。内墙踢脚线、外墙墙裙(勒脚)已体现在相应检验批里。室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500㎡-1000㎡为一个检验批,不足500㎡按一个检验批,室外每检验批至少抽查一处,每处不得小于10㎡
    • 内外墙涂料 内外墙涂料施工 外墙仿石涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水层检验批用什么验批
    • -丶- 回答:卫生间防水及隔离层用的检验批表格《隔离层检验批质量验收记录表》属于建筑装饰装修分部里面的地面子分部中的基层分项工程,它位于《找平层检验批质量验收记录表》之后,在找平层与面层中间的一道隔离、防水层。一般会觉得它不是真正的基层,所以不好确定该归于哪个分项里面,而建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)中没有对隔离层单独列项,所以只能理解到基层中去。而本身它也算是基层。
    • 电批 验房费用 屋面防水层 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙真石漆检验批怎么做?
    • Blackmagic 回答:外墙真石漆检验方法: 1、室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500㎡-1000㎡为一个检验批,不足500㎡按一个检验批,室外每检验批至少抽查一处,每处不得小于10㎡。 2、一般单层面积较大的按一层一批,如果单层面积较小的可3-5层为一批,一般不会超过5层。 3、室外涂料每一个单位工程同类涂饰的封面应按楼层、变形缝、施工段且每500-1000平方米划分为一个检验批,不足500平方米的划分为一个检验批。 4、室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面应按楼层、变形缝、施工段且每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30平方米为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批。
    • 外墙真石漆报价 外墙真石漆多少钱 外墙真石漆价格 10个月前