外墙保温节能检验批怎么做?

家惠 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-02-26 22:49

      按规定一般是500——1000平方米为一个批,不足一千平方米也划为一个批。这样的话按面积大小可以两层楼为一个批。

      规范要求:
      1、砖强度等级必须符合设计要求;
      2、砂浆强度等级必须符合设计要求;
      3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;
      4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置;
      5、砂浆饱满度应大于80%;
      6、轴线位移不能大于10mm;
      7、垂直度偏差应小于10mm;
      8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm
      9、表面平整度应控制在8mm内;
      10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内
      11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。

      1 评论

    • 荣耀vvv 2016-02-26 20:34

      1、施工准备
      基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍靠等清洗干净表面达到平整。
      2、施工要点
      2.1银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统配置
      按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。
      2.2银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能产品使用
      先用清水将基面 灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的银通产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当每一遍材料的含水率大约在50%时,呆进行每二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘连结牢固、不空鼓、不开裂。
      一般银通产品施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,银通产品厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成专家们,后便可做涂料饰面。
      若基层墙体为混凝土剪力墙时,使用银通产品需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢 处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。
      2.3质量检验
      基层墙体及保温施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。
      3、施工流程
      外墙处保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程工艺流程:基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)---套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验--批抹银通产品---弹分格线、开分格槽、嵌巾滴水槽---涂料(面砖)饰面。

      1 评论

    • 清水一掬 2016-02-26 21:35

      很多种分法,有些地区有面积分段要求。可以按层数分、按东西南北四个立面分(有些保温工程四个立面厚度不一致),按规定一般是500--1000平方米为一个批,不足一千平方米也划为一个批。这样的话按面积大小可以两层楼为一个批。

      0 评论