金属幕墙施工方案求一份?

溥冬萱 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-02-29 14:05

      一. 工法特点
      1. 玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。
      2.结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶。
      3.立柱、横梁在加工厂下料,加工精度高、材料浪费少。
      4.施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少。
      5.立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。
      6.施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。
      二. 安装工艺流程及方法
      施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→面板安装→清洁检查→竣工验收
      1. 施工准备
      1.1.材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。
      1.2.施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。
      1.3.人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。
      1.4.技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
      2.测量放线
      2.1.测量依据
      测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。
      2.2.测量方法
      A. 建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
      B. 幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。
      C. 幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。
      D. 幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。
      2.3.测量工具
      经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。
      3.预埋件偏差过大的修补
      3.1.质量要求
      预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。
      3.2.预埋件偏差过大的修补办法
      A. 连接角码端部在钢板外无法焊接时,切短角码,增加焊缝长度;
      B. 角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;
      C. 预埋板两个方向偏差很大时,补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,补加垫板。
      4.立柱制作安装(见图一、图二)
      4.1.立柱安装
      立柱安装前,先把芯套(接长立柱和立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。
      4.2立柱安装顺序由下至上。
      A. 第一条立柱安装:两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上,使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。
      B. 一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
      5.横梁制作安装(见图三)
      5.1.横梁位置测量
      用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。每一层间横梁分隔的误差在本层内消化,不得积累。
      5.2.横梁安装
      A. 将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。同一层横梁的安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。
      B. 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-02-26 00:36

      1.金属板加工制作 (1)规范要求:海边及严重酸雨地区,可采用三或四道氟碳树脂涂层,其厚度应大于40μm;其他地区,可采用两道氟碳树脂涂层,其厚度应大于25μm。 (2)单层铝板、蜂窝铝板、铝塑复合板和不锈钢板在制作构件时,应四周折边;蜂窝铝板、铝塑复合板应采用机械刻槽折边。 (3)金属板应按需要设置边肋和中肋等加劲肋,铝塑复合板折边处应设边肋,加劲肋可采用金属方管、槽形或角形型材。 (4)幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm;单层铝板折弯加工时,折弯处圆弧半径不应小于板厚的1.5倍;加劲肋可采用电栓钉固定,但应确保铝板外表面不变形、不褪色,固定应牢固;固定耳子的规格、间距应符合设计要求,可采用焊接、铆接或直接在铝板上冲压而成;板块四周应采用铆接、螺栓或黏结与机械连接相结合的形式固定。 (5)铝塑复合板在切割内层铝板和聚乙烯塑料时,应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料,并不得划伤铝板的内表面;打孔、切口等外露的聚乙烯塑料应采用中性硅酮耐候密封胶密封;在加工过程中,铝塑复合板严禁与水接触。 (6)蜂窝铝板在切除铝芯时,不得划伤外层铝板的内表面;各部位外层铝板上,应保留0.3~0.5mm的铝芯;直角构件的折角应弯成圆弧状,角缝应用硅酮耐候密封胶密封。 2.石板加工制作 (1)石材幕墙的石板,厚度不应小于25mm,为满足等强度计算要求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm;石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷,其加工尺寸允许偏差及外观质量均应符合国家标准《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601-2009)的要求;钢销式、通槽式、短槽式安装的石材幕墙石板加工应符合行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)的要求。 (2)石材加工后的表面应用高压水冲洗或用水和刷子清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。 二、金属与石材幕墙面板安装要求 (1)金属板与石板通常由加工厂一次加工成型后,运抵现场安装。 (2)将金属板用紧固件固定在骨架上,其位置、规格及紧固件的品种、规格和间距均应符合设计要求。 (3)石材幕墙的面板与骨架的连接有钢销式、通槽式、短槽式、背栓式、背挂式等方式。其中,钢销式为薄弱连接,规范已对其使用范围作了限制:允许其在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不宜大于20m,单块石板面积不宜大于1.0m2(其他连接方式的石材幕墙单块面积不宜大于1.5m2)。 (4)短槽式石材幕墙安装,先按幕墙面基准线安装好第一层石材,然后依次向上逐层安装,槽内注胶,以保证石板与挂件的可靠连接。 (5)石板的转角宜采用不锈钢支撑件或铝合金型材组装。 (6)石板经切割或开槽等工序后均应将石屑用水冲干净,石板与不锈钢或铝合金挂件间应用环氧树脂型石材专用结构胶黏结,不应使用不饱和聚酯类胶粘剂。 (7)不锈钢挂件的厚度不宜小于3.0mm,铝合金挂件的厚度不宜小于4.0mm。 (8)安装到每一楼层标高时,要调整垂直偏差。 (9)金属板、石板空缝安装时,必须有防水措施,并应有排水出口。 (10)金属面板的安装应注意与产品指示箭头方向保持一致。 (11)金属与石材幕墙板面嵌缝应采用中性硅酮耐候密封胶。 (12)金属、石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 (13)金属、石材幕墙面板安装使用铝合金材作挂件时,在与钢材接触处应衬隔离垫片,以避免双金属腐蚀。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-02-25 16:25

      目                  录   一、工程概况二、评估依据三、施工质量控制情况四、工程质量验收划分五、施工单位检查评定结果六、工程质量验收组织情况七、工程质量验收及评定意见   一、      工程概况1、本工程为南方商务广场(莲花国际商务广场),位于上海市闵行区沪闵路7860号,为大型综合商务、办公楼建筑项目,占地面积23164平方米,总建筑面积为94857.86平方米,其中地下二层(地下一层为商业,地下二层为车库),建筑面积34861.4平方米,地上建筑面积59996.46平方米,由三层,局部四层的商业裙房和三栋办公楼(1#、2#主楼15层,3#主楼10层)组成,办公楼建筑高度60.0米,商业裙房建筑高度21.6米。本次工程质量评估内容为:   1#、2#、3#三栋主楼玻璃幕墙;裙房金属字体幕墙工程;1#、2#楼建筑顶标高为60.9米;3#楼建筑顶标高为58.0米。其中1#楼玻璃幕墙面积3658.54㎡、铝板幕墙面积1025.22㎡、百叶面积247.5㎡、屋顶玻璃栏板面积126.94㎡;2#楼玻璃幕墙面积3658.54㎡、铝板幕墙面积1025.22㎡、百叶面积247.5㎡、屋顶玻璃栏板面积126.94㎡;3#楼玻璃幕墙面积3395.52㎡、、铝板幕墙面积1188.19㎡、百叶面积304.87㎡、屋顶玻璃栏板面积503.9㎡;裙房金属字体幕墙面积1522㎡,玻璃幕墙750㎡以上合计总面积为17780㎡.2、参建单位:建设单位:上海XXXXXXXX有限公司建筑设计单位:上海XXXX建筑设计有限公司幕墙设计单位:上海XXXX幕墙有限公司技术部监理单位:XXXXXX工程顾问(上海)有限公司施工总包单位:上海XXXX建设(集团)有限公司幕墙施工单位:上海XXXX幕墙有限公司3、工程概述:本项目外装饰幕墙工程主要包括框架式全明框玻璃幕墙、框架式竖明横隐玻璃幕墙、铝单板幕墙、顶层点式栏板、百叶等工程;裙房金属字体幕墙。1、点距压块式竖明横隐玻璃幕墙系统:1)、分布:主楼外立面(竖向明框盖板突出玻璃面300㎜)2)、主材:面板采用中空双钢化LOW-E玻璃(6㎜ 12A 6㎜),层间梁部位采用6㎜单片钢化玻璃内衬复合铝板处理;其中1#、2#楼采用130系列明框铝合金龙骨、3#楼采用160系列明框铝合金龙骨。3)、系统:采用构件式玻璃幕墙系统,玻璃面板通过硅酮结构密封胶固定在水平方向铝合金小框上,水平方向定距压块安装构造体系是通过间距不大于300㎜的铝合金压块压住铝合金玻璃小框,从而达到把玻璃固定在幕墙龙骨上,竖向玻璃通过密封条直接镶嵌在幕墙立柱中。这套安装构造体系的玻璃面板及玻璃小框四周处于活动状态,具有很好的适应平面内变形能力。2、框架式明框玻璃幕墙系统1)、分布:主楼外立面2)、主材:面板采用中空双钢化LOW-E(6㎜ 12A 6㎜),层间梁部位采用3㎜厚氟碳铝单板处理;其中1#、2#楼采用130系列明框铝合金龙骨、3#楼采用160系列明框铝合金龙骨。3)、系统:采用构件式玻璃幕墙系统,玻璃面板通过密封胶条直接镶嵌在幕墙立柱与横梁上,这套安装构造体系的玻璃面板四周处于活动状态,具有很好的适应平面内变形的能力。3、点式玻璃栏板系统(装饰构架)1)、分布:主楼楼顶2)、主材:面板采用透明钢化夹胶玻璃(8㎜ 1.14PVB 8㎜),钢方管骨架(表面氟碳喷涂处理)。3)、系统:采用钢结构点式玻璃幕墙系统,玻璃面板不锈钢爪件固定在竖向钢立柱上。4、幕墙保温、防火措施在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙,不燃烧实体裙墙采用密度不小于80㎏/m、厚度不小于100㎜的防火岩棉,外包1.5㎜镀锌钢板。同时建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙须用防火封堵严实。5、幕墙的防雷措施幕墙防雷体系主要由一张每一小分格尺寸不超过10m×10m的防雷网组成。幕墙的铝合金立柱、主龙骨构架在不小于10m的范围内有一根柱采用柔性铜导线上下连通,柔性铜导线将立柱、主龙骨构架预埋在结构中的幕墙防雷铁件系统可靠连接(铜质导线截面积不小于25m㎡)。   二、工程质量评估依据1、《建设工程监理规范》GB50139-20002、《建设工程项目管理规范》GB/T503208-20013、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB20300-20014、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20015、施工图纸及设计变更图纸6、施工组织设计7、国家和上海市有关文件、规程、规定等三、施工质量控制情况本工程从2009年10月15日开始施工,至2010年7月底完成。1、承担建筑幕墙设计的单位具备相应的资质,本工程幕墙均有幕墙工程的施工图纸、结构计算书、设计说明及其他设计文件;有建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件;有幕墙工程施工图纸审图报告,设计符合环保、节能等相关规定。2、施工单位编制了施工组织设计并经过审查批准。施工单位能按有关的施工工艺标准和审定的施工技术方案施工,并建立了质量管理体系,对施工全过程实行质量控制,承担幕墙过程施工的人员具备相应的岗位资格证书。设计所用材料符合国家有关建筑装饰装修有害物质限量标准的规定,所有材料进场时都对品种、规格、外观、尺寸进行验收,材料包装完好,均有产品合格证、质保书及相关性能检测报告,承担材料检测的单位具备相应的资质。3、在施工过程中,现场监理对有关的施工工序都进行跟踪旁站,发现问题及时提出。施工单位能够按照设计图纸和施工规范的要求进行施工,对各分项工程的施工能够严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。4、幕墙所采用的硅酮结构密封胶,监理均已现场均已现场见证取样送指定检测机构检测,所出具的硅酮结构胶相容性和剥离性试验报告,检测结果均合格。幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能检测合格。为后置埋件种植的化学螺栓拉拔强度检测由具有检测资质的检测单位进行现场化学螺栓拉拔试验,监理对整个试验过程进行了旁站,检测结果合格。幕墙及其连接件具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的链接金属角码与其他连接件均采用螺栓链接,并且有防松动措施。5、幕墙与主体结构连接的各种埋件,其数量、规格、位置和防腐处理均符合设计要求,安装牢固,各种连接件、紧固件的螺栓均有防松动措施,焊接连接均符合设计要求和焊接规范的规定。幕墙的金属框架与主体结构埋件的连接,立柱与横梁的连接均符合设计要求,安装牢固。立柱均采用螺栓与角码连接,螺栓直径均不小于10㎜,不同金属材料接触时均采用绝缘垫片分隔。金属框架和连接件的防腐处理均符合设计要求。玻璃幕墙的防雷装置与主体结构的防雷装置连接可靠。四、      工程质量验收划分幕墙分部划分为主楼、裙房分项工程;总共划分为38个检验批。五、      施工单位检查评定结果施工单位对幕墙工程自评质量等级合格。六、      工程质量中间验收组织情况在幕墙分项工程完工后,由监理单位组织,建设单位工程项目负责人、设计单位工程项目负责人、监理单位总监理工师和施工单位项目负责人和技术、质量负责人等组成验收小组。对该子分部工程进行了验收,验收结果:施工质量符合设计及规范要求。七、工程质量评估意见该幕墙工程所用材料的品种、规格和质量等符合设计要求和国家现行标准的规定。防雷装置测试记录真实、资料完整;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,施工监理对材料,资保资料进行了检查,资料基本齐全。监理依据(GB50300-2001、GB50201-2001)标准,评定本分项工程质量:合格,报上海市闵行区质监站备案。                                                                                                                                                            XXXXXX工程顾问(上海)有限公司                                                                                                                                                            XXXXXXX工程监理项目部

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下