悬挑式脚手架施工方案是什么?

蔡少英 | 被浏览174次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-02-26 15:10

    3.1 悬挑结构的安装与固定

    安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。

    若采用焊接连接,要保证焊缝的质量和长度。受力锚筋与锚板应采用T形焊,锚筋直径不大于20㎜时,宜采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20㎜时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6㎜及0.8d(d为钢筋直径)。

    若采用螺栓连接,宜采用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。

    若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪锚固筋,锚固筋销入挑梁端部孔内。

    3.2 脚手架搭设

    脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。假若场地许可的话,在没有安装悬挑结构之前,安装点以下的脚手架先按常规的落地式脚手架搭设,搭至高出安装点一个步距,并在悬挑结构的下方设一纵向水平杆,用以承托悬挑结构伸出部分的荷载。在第一道卸荷装置安装完毕后,才能将悬挑结构以下的脚手架拆除,并随即在该层平桥与建筑物间进行严密的封闭。假若场地限制,要在悬挑结构上直接搭设脚手架的话,必须在悬挑结构上由建筑物边缘开始,往外逐步铺设一层牢固、严密封闭的平桥,然后在平桥上往上搭设架体。

    架体的搭设应符合《规范》的有关要求。

    3.3卸荷装置施工

    吊拉点设在立杆与纵、横向水平杆的交点处,钢丝绳由纵、横向水平杆底部兜过。钢丝绳穿越吊环处设套环,减少吊环对钢丝绳的磨损。通过花篮螺栓将钢丝绳收紧,并尽量使所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个,此外还应在尾端加一个安全绳卡。绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距安全绳卡的距离不小于140㎜,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。

    4 几点体会

    1.受条件限制(如场地、楼高、工期等),需采用悬挑式脚手架时,与落地式脚手架相比,虽浪费一点材料,但却可保证结构和外装饰施工的需要。

    2. 与落地式脚手架相比,悬挑式脚手架的施工难度增加了,施工过程中,要有专人实行监督,包括悬挑结构的制作,立杆内胆的制作,放线,脚手架荷载的施加,卸荷装置的安装与使用,脚手架的拆除等等。

    3 . 由于悬挑式脚手架下方是留空的,因此,架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严密,且应用平网和密目式安全网双层兜底,以防高处坠落和物体打击事故的发生。

    4. 实践证明,只要通过计算,合理设置卸荷点,进行有效的卸荷,并做好各种安全防护措施,悬挑式脚手架的立杆纵距略为加大(1.5m<la≤1.8m),搭设高度较高(H>24m),也可安全使用。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-25 22:41

    放置悬挑钢梁,焊立杆底座,自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-25 17:50

    悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
    定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
    在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。
    主杆基础

    本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。
    立杆间距

    (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。
    (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
    (3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。
    (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
    横杆设置

    (1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。
    (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。
    剪刀撑

    脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
    铺设要求

    (1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
    (2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
    (3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。
    防护栏杆

    (1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
    (2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
    (3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。
    (4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
    连墙件

    (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。
    (2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。
    (3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
    (4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
    架体内封闭

    (1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
    (2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。
    (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
    支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150-200mm、外径φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁手上有工字钢悬挑脚手架施工方案?
    • 清水一掬 回答:编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 2工程概况 编辑 楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m. 3选择 编辑 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架 4材质要求 编辑 普通悬挑架 l、钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。 8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。 5搭设流程 编辑 普通悬挑架 悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。 主杆基础 本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。 立杆间距 (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。 横杆设置 (1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。 (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 剪刀撑 脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 铺设要求 (1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。 (2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。 (3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。 防护栏杆 (1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。 (2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。 (3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。 (4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。 连墙件 (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。 架体内封闭 (1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。 6计算书 编辑 普通悬挑架 一、参数信息: 脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 15.0 米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.00米,立杆的步距为1.80 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 120 米; 采用的钢管类型为 Φ48×3.2; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80; 连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件连接; 活荷载参数 施工均布荷载标准值(kN/m):2.000;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 风荷载参数 本工程地处浙江省温州市,查荷载规范基本风压为0.600,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.649; 计算中考虑风荷载作用; 静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m):0.005;脚手板铺设层数:5 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 水平悬挑支撑 悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度 2.00 米。 与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00; 楼板混凝土标号:C25; 拉绳与支杆参数 支撑数量为:1; 钢丝绳安全系数为:6.000; 钢丝绳与墙距离为(m):1.200; 悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。 7大横杆 编辑 按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 均布荷载值 大横杆的自重标准值:P1=0.035 kN/m ; 脚手板的自重标准值:P2=0.300×1.000/(2+1)=0.100 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2.000×1.000/(2+1)=0.667 kN/m; 静荷载的设计值: q1=1.2×0.035+1.2×0.100=0.162 kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.4×0.667=0.933 kN/m; 图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩) 强度验算 跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。 跨中最大弯距计算公式如下: 跨中最大弯距为M1max=0.08×0.162×1.500+0.10×0.933×1.500 =0.239 kN.m; 支座最大弯距计算公式如下: 支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.162×1.500-0.117×0.933×1.500 =-0.282 kN.m; 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=Max(0.239×10,0.282×10)/4730.0=59.619 N/mm; 大横杆的最大弯曲应力为 σ= 59.619 N/mm小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm,满足要求! 挠度验算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。 计算公式如下: 其中: 静荷载标准值: q1= P1+P2=0.035+0.100=0.135 kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =0.667 kN/m; 最大挠度计算值为: V= 0.677×0.135×1500.0/(100×2.06×10×113600.0)+0.990×0.667×1500.0/(100×2.06×10×113600.0) = 1.626 mm; 大横杆的最大挠度 1.626 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm与10 mm,满足要求! 8小横杆 编辑 根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。 荷载值计算 大横杆的自重标准值:p1= 0.035×1.500 = 0.053 kN; 脚手板的自重标准值:P2=0.300×1.000×1.500/(2+1)=0.150 kN; 活荷载标准值:Q=2.000×1.000×1.500/(2+1) =1.000 kN; 集中荷载的设计值: P=1.2×(0.053+0.150)+1.4 ×1.000 = 1.644 kN; 小横杆计算简图 强度验算 最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下: Mqmax = 1.2×0.035×1.000/8 = 0.005 kN.m; 集中荷载最大弯矩计算公式如下: Mpmax = 1.644×1.000/3 = 0.548 kN.m ; 最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax = 0.553 kN.m; 最大应力计算值 σ = M / W = 0.553×10/4730.000=116.959 N/mm; 小横杆的最大应力计算值 σ =116.959 N/mm小于 小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm,满足要求! 挠度验算 最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下: Vqmax=5×0.035×1000.0/(384×2.060×10×113600.000) = 0.020 mm ; 大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.053+0.150+1.000 = 1.203 kN; 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下: Vpmax = 1203.100×1000.0×(3×1000.0-4×1000.0/9 ) /(72×2.060×10 ×113600.0) = 1.825 mm; 最大挠度和 V = Vqmax + Vpmax = 0.020+1.825 = 1.844 mm; 小横杆的最大挠度和 1.844 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1000.000/150=6.667与10 mm,满足要求!
    • 施工 施工许可证 脚手架管 1年以前
  • 3 回答
    • 悬挑式脚手架验收表是怎样的?
    • 温晴霞 回答:工程名称 施工单位 项目负责人 分包单位 分包负责人 施工执行标准及编号 验收部位: 搭设高度: m 材质型号: 序号 检查项目 检查内容与要求 实测实量实查 验收结果 一 资料部分 施工单位有专业资质,架子经培训持证上岗 有施工方案,具体和指导性强,有设计计算书,审批手续完备 脚手架分段搭设分段验收,资料齐全 有安全操作规程及安全技术交底记录 二 架体稳定 外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接 悬挑梁安装符合设计要求 立杆底部牢固 架体与建筑结构拉接,垂直不大于二步,水平不大于三跨 三 安全防护 施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板 架体外侧用密目式安全网严密封闭 脚手板满铺、牢固,不得有探头板 作业层不用平网严密防护 四 荷载 脚手架荷载不得超过规定 验收结论: 年 月 日 验收 人签名 总包单位 分包单位 监理单位意见: 专业监理工程师: 年 月 日
    • 新房验收 脚手架管 燃气表 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求一份悬挑式脚手架搭设验收表?
    • 纯粹不偶然 回答:悬挑式脚手架搭设验收表 施工单位: 工程名称: 验收部位: 安5—8—1 序号 验收项目 技 术 要 求 验收结果 1 悬挑梁及 架体稳定 悬挑梁或挑架制作及安装必须符合设计要求;挑架立 杆与悬挑型钢必须连接牢固,防止滑移;架体与建筑物 必须刚性拉结,按水平不大于6米,垂直等于层高设置, 在转角1米处增设拉结点。 2 脚手板 作业层脚手板应满铺,用不小于18号铅丝双股并联4 点绑扎,不得破损、不得留有空隙、不得有探头板。 3 荷 载 施工荷载应均匀,不超过3.0KN/ 4 杆件间距 步距不得大于1.8米,横向立杆间距不大于1米,纵向 间距不大于1.5米。 5 架体防护 挑架外侧必须用密目安全网全封闭围护,并用不小于18 号铅丝绑扎牢固、严密,挑架与建筑物间距大于20厘 米应铺设脚手板,挑架外侧应设置1.2米高栏杆和30 厘米高踢脚杆,内侧遇门窗洞也应设置防护栏杆和踢脚 杆。临街面应增设钢丝网。 6 层间防护 挑架作业层与底层应用水平网或其它措施进行分段封 闭式防护。 7 脚手架材质 钢管、扣件、型钢、脚手板应符合要求。 验 收 结 论 意 见 方案编制人: 验 收 人 员 项目经理: 安全员: 架子搭设负责人: 有关人员:
    • 混搭风格 脚手架管 燃气表 1年以前
  • 3 回答
    • 悬挑式脚手架验收记录表求一份?
    • 大大大峻 回答:工程名称 施工单位 项目负责人 分包单位 分包负责人 施工执行标准及编号 验收部位: 搭设高度: m 材质型号: 序号 检查项目 检查内容与要求 实测实量实查 验收结果 一 资料部分 施工单位有专业资质,架子经培训持证上岗 有施工方案,具体和指导性强,有设计计算书,审批手续完备 脚手架分段搭设分段验收,资料齐全 有安全操作规程及安全技术交底记录 二 架体稳定 外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接 悬挑梁安装符合设计要求 立杆底部牢固 架体与建筑结构拉接,垂直不大于二步,水平不大于三跨 三 安全防护 施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板 架体外侧用密目式安全网严密封闭 脚手板满铺、牢固,不得有探头板 作业层不用平网严密防护 四 荷载 脚手架荷载不得超过规定 验收结论: 年 月 日 验收 人签名 总包单位 分包单位 监理单位意见: 专业监理工程师: 年 月 日
    • 新房验收 脚手架管 燃气表 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙悬挑脚手架施工方法是什么
    • 可爱的橙子 回答:您好,这是外墙悬挑脚手架施工方案,请参考: 1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢 3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环 或锚固螺栓直径不宜小于16mm 4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm 5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置 6、锚固位置设置在楼板时 楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。 7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。 悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。 四、荷 载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 五、交底与验收 1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。 2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。 3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。 六、杆件间距 挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于1.5M。 七、架体防护 1、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网围在各杆件外侧。 2、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置1.2M高防护栏杆和18cm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时,也应进行相应的防护。 八、层间防护 挑架作业层和底层应用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。 九、脚手架材质 1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。 2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。 3、型钢宜采用A3号槽钢或工字钢。
    • 脚手架管 外墙壁灯 外墙装饰砖 12个月前