装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑幕墙工程质量检验标准是什么?

江一涛 | 被浏览329次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-02-25 22:10

    《玻璃幕墙工程质量检验标准》的主要技术内容是:规定了玻璃幕墙工程主要进场材料的检验指标;规定了玻璃幕墙工程防火检验、防雷检验、节点与连接检验、工程安装质量检验的检验指标以及上述各项检验的检验方法和检验设备;提供了幕墙玻璃表面应力、幕墙玻璃色差和幕墙工程淋水项目的现场检验方法。 .1.1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准附录A的记录表进行。         2.1.2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。    2.1.1玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。         2.2.2用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。         2.2.3壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。         2.2.4铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定:      1阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于   12μm   。      2粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。      3电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。      4氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。         2.2.5检验膜厚,应采用分辨率为0.5Um的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测。      2.2.6玻璃幕墙工程使用6063T5型材的韦氏硬度值,不得小于8,6063AT5型材的韦氏硬度值,不得小于10。

    0 评论

  • 598568 2016-02-25 18:34

    1. 幕墙工程验收时应检查文件和记录:
    2. 幕墙工程材料及其性能指标进行复验:
    3. 幕墙工程应对隐蔽工程项目进行验收:
    4. 各分项工程的检验批应按规定划分:
    5. 检查数量应符合国家规定:
    6. 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
    7. 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》的规定。
    8. 立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。
    9. 隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0mm。
    10.硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15---30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得咋现场墙上打注。
    11.幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的有关。
    12.主体结构与幕墙连接和各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 13.幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
    14.单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0mm。
    15.幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构砼施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接是,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
    16.立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓的直径应经过计算,并不应小于10mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
    17.幕墙的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
    18.幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求规定。

    0 评论

  • -丶- 2016-02-25 17:26

    建筑幕墙是指由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定相对位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。通常建筑幕墙由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。
    建筑幕墙工程检测项目包括:
    1、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的相关内容,幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复检:
    1)、铝塑复合板的剥离强度。
    2)、石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
    3)、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性实验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
    4)、后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
    2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
    1)、保温材料:导热系数、密度。
    2)、幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
    3)、隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
    4)、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑幕墙质量验收标准是什么?
    • prettygirl 回答:1.幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: (1)幕墙工程的施工图、结构设计计算书、设计说明及其他设计文件。(2)建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件。 (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检 测报告、进场验收记录和复验报告。 (4)幕墙工程所用的硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶 的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报 告。 (7)打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录 及拉断试验记录。(8)防雷装置测试记录。(9)隐蔽工程验收记录。 (10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 2.幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:(1)铝塑复合板的剥离强度。 (2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石 材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。 3.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:(1)预埋件(或后置埋件)。(2)构件的连接节点。 (3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙的防火构造。 4.各分项工程的检验批应按下列规定划分:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500----1000平米应划分 为一个检验批,不足500平米也应划分为一个检验批。(2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验性。(3)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 5.检查数量应符合下列规定: (1)每个检验批每100平米应至少抽查一处,每处不得小于10平米。(2)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商。 6.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。 7.隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 8.立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。 9.隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0mm。 10.硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15---30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得咋现场墙上打注。 11.幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定外,还应符合下列规定:(1)应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成 防火带。 (2)防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于 1.5mm的钢板,不得采用铝板。 (3)防火层的密封材料应采用防火密封胶。 (4)防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。 18.幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。 玻璃幕墙的主控项目如下: (1)玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及 国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 (2)玻璃幕墙的造型和立面分格等应符合设计要求。(3) ①幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。 ②幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。③幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃。 ④幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(pvb)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(pvb)厚度不应小于0.76mm。⑤钢化玻璃表面不得有损伤;8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。⑥所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。 (4)玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固, 其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求(5)各种连接件、紧固件的罗双应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和 焊接规范的规定。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙工程质量检验标准是什么谁说说
    • 言尔无心 回答:石材幕墙工程质量检验标准有: (A)   石材幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 (B)   石材幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零配件除不锈钢外,钢材应进行表面热镀锌处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。 (C)   幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。 (D)   石材幕墙所选用材料的物理力学及耐候性能应符合设计要求。 (E)   硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。 (F)   当石材含有放射物质时,应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》(JC 518)的规定。 (G)   幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带,应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的有关规定。
    • 装饰幕墙 物业收费标准是什么 交房标准是什么 8个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 建筑幕墙资质标准是什么?
    • Blackmagic 回答:(一)企业申请二级资质晋升一级资质,应在近两年内无违法违规行为,无质量、安全责任事故; (二)取得《建筑幕墙工程设计与施工资质证书》的单位,其原《建筑幕墙专项工程设计资格证书》、《建筑幕墙专项工程专业承包企业资质证书》收回注销; (三)新设立企业只能申请二级,除对“企业资信”(2)中净资产以及(3)、(4)不作要求外,其他条件均应符合二级资质标准要求; (四)本标准由建设部负责解释; (五)本标准自二○○六年九月一日起施行。
    • 物业收费标准是什么 建筑装饰装修三级资质 交房标准是什么 4个月前