装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑幕墙工程质量检验标准是什么?

江一涛 | 被浏览368次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-02-25 22:10

    《玻璃幕墙工程质量检验标准》的主要技术内容是:规定了玻璃幕墙工程主要进场材料的检验指标;规定了玻璃幕墙工程防火检验、防雷检验、节点与连接检验、工程安装质量检验的检验指标以及上述各项检验的检验方法和检验设备;提供了幕墙玻璃表面应力、幕墙玻璃色差和幕墙工程淋水项目的现场检验方法。 .1.1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准附录A的记录表进行。         2.1.2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。    2.1.1玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。         2.2.2用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。         2.2.3壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。         2.2.4铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定:      1阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于   12μm   。      2粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。      3电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。      4氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。         2.2.5检验膜厚,应采用分辨率为0.5Um的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测。      2.2.6玻璃幕墙工程使用6063T5型材的韦氏硬度值,不得小于8,6063AT5型材的韦氏硬度值,不得小于10。

    0 评论

  • 598568 2016-02-25 18:34

    1. 幕墙工程验收时应检查文件和记录:
    2. 幕墙工程材料及其性能指标进行复验:
    3. 幕墙工程应对隐蔽工程项目进行验收:
    4. 各分项工程的检验批应按规定划分:
    5. 检查数量应符合国家规定:
    6. 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
    7. 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》的规定。
    8. 立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。
    9. 隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0mm。
    10.硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15---30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得咋现场墙上打注。
    11.幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的有关。
    12.主体结构与幕墙连接和各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 13.幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
    14.单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0mm。
    15.幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构砼施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接是,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
    16.立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓的直径应经过计算,并不应小于10mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
    17.幕墙的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
    18.幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求规定。

    0 评论

  • -丶- 2016-02-25 17:26

    建筑幕墙是指由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定相对位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。通常建筑幕墙由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。
    建筑幕墙工程检测项目包括:
    1、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的相关内容,幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复检:
    1)、铝塑复合板的剥离强度。
    2)、石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
    3)、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性实验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
    4)、后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
    2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
    1)、保温材料:导热系数、密度。
    2)、幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
    3)、隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
    4)、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石材幕墙工程质量检验标准是什么谁说说
    • 言尔无心 回答:石材幕墙工程质量检验标准有: (A)   石材幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 (B)   石材幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零配件除不锈钢外,钢材应进行表面热镀锌处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。 (C)   幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。 (D)   石材幕墙所选用材料的物理力学及耐候性能应符合设计要求。 (E)   硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。 (F)   当石材含有放射物质时,应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》(JC 518)的规定。 (G)   幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带,应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的有关规定。
    • 装饰幕墙 物业收费标准是什么 交房标准是什么 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙资质标准是什么?
    • Blackmagic 回答:(一)企业申请二级资质晋升一级资质,应在近两年内无违法违规行为,无质量、安全责任事故; (二)取得《建筑幕墙工程设计与施工资质证书》的单位,其原《建筑幕墙专项工程设计资格证书》、《建筑幕墙专项工程专业承包企业资质证书》收回注销; (三)新设立企业只能申请二级,除对“企业资信”(2)中净资产以及(3)、(4)不作要求外,其他条件均应符合二级资质标准要求; (四)本标准由建设部负责解释; (五)本标准自二○○六年九月一日起施行。
    • 建筑装饰资质 建筑装饰装修三级资质 北京建筑幕墙 6个月前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙工程设计专项资质标准是什么?
    • 忆苦思幻 回答:建筑幕墙工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。    承包工程范围:    一级企业:可承担各类型建筑幕墙工程的施工。    二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在8000平方米及以下、高度80米及以下的建筑幕墙工程的施工。    三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在3000平方米及以下、高度30米及以下的建筑幕墙工程的施工。    注:建筑幕墙包括: (1)全隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、无框玻璃幕墙; (2)各类金属板、人造板、石材幕墙; (3)其他各类建筑幕墙。
    • 建筑装饰资质 工程设计资质 北京建筑幕墙 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙工程设计与施工标准是什么?
    • -丶- 回答:建筑幕墙工程设计与施工标准:   1. 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。   2.石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。   3.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。   4.石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。   5.石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。   检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。   6.金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。   7.石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。   8.石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。   9.各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 物业收费标准是什么 北京建筑幕墙 5个月前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • xhp613 回答:(一)取得建筑智能化工程设计与施工资质的企业,可从事各类建设工程中的建筑智能化项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程,还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务;包括:1、综合布线及计算机网络系统工程;2、设备监控系统工程;3、安全防范系统工程;4通信系统工程;5、灯光音响广播会议系统工程;6、智能卡系统工程;7、车库管理系统工程;8、物业管理综合信息系统工程;9、卫星及共用电视系统工程;10、信息显示发布系统工程;11、智能化系统机房工程;12、智能化系统集成工程;13、舞台设施系统工程; (二)取得一级资质的企业承担建筑智能化工程的规模不受限制; (三)取得二级资质的企业可承担单项合同额1200万元及以下的建筑智能化工程。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 建筑装饰资质 建筑装饰装修三级资质 北京建筑幕墙 4个月前