3条回答
prettygirl 2016-02-25 16:53
工艺流程:分档 →固定边框龙骨 → 安装横向龙骨 →龙骨与钢柱固定 →检查龙骨安装 →填充防火材料→安装防火板→ 接缝及护角处理 → 质量检验
A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。
B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。
C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。
D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。
E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。
F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
[昵称被屏蔽] 2016-02-25 15:52
1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。
2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。
3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。
4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。
施工注意事项:
1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm耐火达到三级(≥60min)
2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。
3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。
4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。