ftc自相变保温材料施工方法是什么?

钱家辉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2016-02-25 20:09

      施工工序或者说程序为:
      1、基层处理并涂刷界面剂。
      2、挂网涂刷FTC相变保温砂浆第一层;
      3、挂网涂刷FTC相变保温砂浆第二层;
      4、涂刷抗裂砂浆;
      5、做饰面层。
      望采纳。

      0 评论

    • 芒果5270 2016-02-25 15:44

      3,2,1基层处理
      将墙、切块等抹灰面上的杂物清理干净,钢筋混凝土结构,应将混凝土上的突出物剔除,并将模板接缝处残余的海绵条或胶带纸等清理干净。将基底上浮尘扫除,用水喷淋,使之湿润。同时应对施工部位的楼面进行清扫,以利于抹灰后清理抹灰时产生的落地FTC自调温相变节能材料。
      3.2.2.放线:
      ①弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温外粉刷层的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等;
      ②挂基准线:在建筑物外墙大角穴阴、阳角及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层适当位置挂水平线、以控制粉刷层的垂直度和平整度。
      3.2.3.贴饼
      ①厚度控制点采用FTC节能材料设置,大小为20*20,厚度为所需保温厚度,保温层厚度控制点间距宜为1.5m以内。
      ②此项工作有专人负责。
      3.2.4FTC节能材料分层涂抹:
      ①拌料:用人工按FTC材料:水=1:2(重量比)觉拌均匀成膏状,随拌随用。注意:严禁使用机械觉拌。
      ②涂抹第一层FTC节能材料。要求厚度不得超过10mm,必须压实,表面留毛面。第一层形成初凝后涂抹第二层,厚度不超过15cm,以此类推,直至设计厚度。注意点:下一层涂抹必须在上一层材料干燥前进行,同时分层之间必须留毛面。
      ③分层涂抹时,应适度按压,以确保层与层之间能形成有效粘结,但不可在同一部位来回抹压。在涂抹中,发现有鼓包产生应及时剔除补抹。
      3.2.5敷设耐碱玻纤网布:
      ①FTC材料表面收光时,把耐碱玻纤网布用抹子直接压在材料表面,同时收光,严禁漏铺。
      ②耐碱玻纤网布敷设事要求平整、无绉痕,顺序搭接,搭接宽度30~50mm:外檐敷设时搭接宽度80~100mm;阳角与保温接茬处压贴100mm宽的耐碱玻纤网布。
      3.2.6检查与休整
      ①基层表面洁净、接茬平整、无抹纹,线角顺直、清晰。
      ②保温层厚度必须符合设计要求,单点厚度检测不允许出现负偏差。
      ③保温层与基底以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝。
      3.2.7清理
      ①墙面涂抹完成后,将施工现场进行及时清理,将掉落的FTC浆料及时回收,能从新使用的从新使用。
      ②FTC保温层施工完成后,保持良好的通风、干燥环境,无需进行浇水养护。保护层养护七天后可进行后续工序施工。

      0 评论

    • prettygirl 2016-02-25 15:00

      一、施工流程基层处理→贴饼、冲筋→分层涂抹保温材料→坡屋面大于45度固定钢丝网→喷憎水剂→(找平层、防水层处理)
      二、 施工准备
      1、 施工前清除基层表面灰层、油垢、碎屑等。
      2、 做基底平整度处理,误差较大的,必须用水泥砂浆找平。
      3、 按保温厚度要求,弹厚度控制线。
      4、 贴饼、冲筋。
      5、 基层表面粘结层处理,即抹3-5mm厚的界面砂浆(使用1.粉状界面剂。或使用2.按32.5#(或42.5)水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8重量比配制),严禁遗漏。确保与保温第一遍湿粘结。
      三、涂抹保温层
      1、抹料。
      按保温材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状。随拌随用。严禁使用机械搅拌。
      2、分层涂抹
      第一层必须压实,且厚度不可超过20mm,表面留毛面。
      第一层初凝后,涂抹第二遍,分层之间留毛面,一次类推,直到设计厚度为止。同时找平、留毛面。
      3、在做保温的同时,平屋面、坡屋面均隔2000mm留一道伸缩缝,宽15mm,深30mm。缝内用保温材料干粉填充。
      4、做找平层防水处理,按设计要求做排湿处理,做找平层严禁浇水。
      四、涂抹保温层技术要领
      1、分层涂抹时应适度按压,以确保层与层形成有效粘结,但不可在一部位来回抹压,在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。
      2、分层涂抹时,保温材料表面不可收光,要保证表面毛糙,同时下一层涂抹要在上一层保温未干燥前进行。
      五、固定钢丝网
      1、坡屋面坡度大于45度的固定钢丝网。
      2、钢丝网选择:丝径为0.93mm,网孔25.425.4mm的镀锌点焊网。
      3、固定钉及固定点确定:固定钉选用8mm的膨胀螺栓,长度比保温层厚度长30-40mm与顶板连接。固定点的水平、垂直距离为450mm330mm。
      4、作业顺序
      ①FTC层初凝后,先用电锤按布点打孔(钻头8mm),进入主墙体30-40mm。
      ②将钢丝网打开伸平,自上至下竖向铺放平整,将膨胀螺栓插入孔内,用螺丝刀拧紧,网与网之间顺序搭接,宽度以50mm为宜。
      六、喷憎水剂
      坡屋面坡度不小于45度的,待保温基本干燥后喷憎水剂两遍;坡屋面坡度大于45度的,固定钢网后喷憎水剂两遍。
      1、先将配套提供的憎水剂进行稀释调配,即憎水剂:水=1:16(重量),搅拌均匀后使用。
      2、FTC材料表面基本干燥(颜色呈灰白色)并验收合格后,喷憎水剂两遍,严禁遗漏。
      3、憎水剂原液严禁与皮肤直接接触。
      八、保温验收
      验收质量标准是:
      ①所使用材料必须符合标准要求。FTC材料附有出厂合格证,并且不得雨淋、受潮、结块、并在保质期内使用。
      ②FTC层厚度及构造做法应符合设计要求。
      ③FTC层与主墙及各构造层之间必须粘接牢固、无空鼓、无裂缝。
      九、注意事项
      1 、严禁保温材料中傪加其它建筑辅料。
      2、禁止在下雨、大风天气和0°C以下施工。
      3、施工前应技术交底,施工人员相对固定,确保施工质量。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。