王静 | 被浏览167次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-25 00:44

    先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。         基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。      由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-24 22:50

    一、 施工顺序:                     先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做 基层处理   : 需30厚1:3水泥砂浆找平层   2%坡度放样   分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞   ,SGF珍珠岩板找坡铺贴   ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏)   细部处理,清洁、保护屋面至完工。                                                         女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。                                                         对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。   
    二.屋面防水找平层技术要求                  1.坚固性要求                                       找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。            2.平整度要求                                          防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。                  3.干燥性要求                                          基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。                     4.洁净度要求                                          防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。                        5.防水坡度设计要求:                                          正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。                        6.细部做法要求                                          由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。                           7.找平层裂缝的对策                                             用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。            
    三.屋面防水层施工要点                           1.卷材防水层施工工艺要点                     ①   雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。                     ②   卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。                  ③   为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm. 本工程屋面防水年限为5年,卷材选用SBS带岩片高分子防水卷材。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-24 22:16

    1、基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑
    2、找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,不宜大于6mm;沥青砂浆找平层,不宜大于4 mm。
    3、屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求:检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线检查。
    4、施工时首先把基层表面的砂浆杂物铲除,并将尘土打扫干净。
    5、底涂,用稀释的涂料涂刷,薄而均匀,不宜过厚,不得漏涂,不得有气泡,干燥后方可进行下道工序。
    6、对于复杂部位加强处理;立面和平面交接处的阴阳角、排气孔、排水口,先做一层500mm的附加层,而后才能大面积施工(做法附图)。
    7、大面积施工时,应确定卷材铺贴方向,并弹线以保证均匀足够搭接,长边搭接不小于80mm,短边搭接不小于100mm

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 求份屋面防水工程施工方案
    • 福贵_3382 回答:1.屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层2.屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。3.在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。4.防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
    • 施工 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份屋面防水工程施工合同?
    • 芒果5270 回答:一.工程概况:  1..工程地点:  2.工程名称:  3.工程内容:  4.承包方式: 包工、包料  5.承包价格: 元/米  二、乙方职责:  1.本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,伸缩缝漏水修补工程要在甲方规定的时间完成  2.在修补伸缩缝漏水施工过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担  3.质量保证,乙方所施工的伸缩缝补漏工程,在三年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)  三、甲方职责:  1.甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通  2.协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行  四、付款方法:  伸缩缝补漏工程开工后,甲方应支付工人生活费40% 、待伸缩缝补漏修补完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)  五、法律责任:  1.合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金  2.合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼  3.本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效。  甲方: 乙方:  联系电话:  日期:2011年 月 日
    • 屋面瓦 别墅屋面瓦 油漆施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 金属屋面防水工程施工方案求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→弹线→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收4.2施工操作要点4.2.1基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件。4.2.2涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。4.2.3细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。4.2.4弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。4.2.5将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。4.2.6搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。4.2.7检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。
    • 金属门 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水工程施工规范是什么?
    • 凌星弥梦 回答:1.屋面工程设计施工规范   1)屋面工程设计的的内容应包括: 确定屋面防水等级和设防要求,屋面工程的构造设计,防水层选用的材料 及其主要物理性能,保温隔热层选用的材料及其主要物理性能,屋面细部构造 的密封防水措施、选用的材料及其主要物理性能,屋面排水系统的设计的六个 方面。   2)屋面防水多道设防时,可将卷材、涂膜、细石防水混凝土、瓦等材料复 合使用,也可使用卷材叠层。多道设防是为了提高屋面防水的可靠性,当诸多 不利因素出现时,多道设防可共同组成一个完整的防水体系。所以,屋面防水 应用卷材、涂膜、刚性防水材料等互补并用的多道设防。这里规定的卷材叠层, 可采用同种(非同一品种)卷材叠层或不同种卷材复合,使用时虽会给施工和采 购带来不便,但对材料性能互补以及保证防水可靠性都是有利的。   3)所谓一道设防,是指具有单独防水能力的一道防水层次。混凝土结构层、 现喷硬质聚氨酯泡沫塑料、装饰瓦以及不搭瓦的屋面、隔汽层、卷材或涂膜厚 度不符合本规范规定的防水层,均不得作为屋面的一道防水设防。   4)屋面接缝密封防水应选用与基层粘结力强、耐低温性能优良、适应一定 位移能力的密封材料;密封防水处理不宜作为一道防水单独使用,而应与刚性防 水层、卷材防水层、涂膜防水层等配合使用。   5)材料的相容性,是指两种材料复合时相互亲和的能力。在下列情况下:所 使用的材料应具相容性:防水材料(指卷材、涂料,下同)与基层处理剂,防水材 料与胶粘剂,防水材料与密封材料,防水材料与保护层的涂料,两种防水材料 复合使用,基层处理剂与密封材料。   6)不同地区采暖居住建筑和需要满足夏季隔热要求的建筑,其屋盖系统的 最小传热阻应按现行GB50176《民用建筑热工设计规范》、JGJ26《民用建筑节 能设计标准(采暖居住建筑部分)》和JGJ134《夏热冬冷地区居住建筑节能设计 标准》确定。   7)屋面应选用吸水率低、密度和导热系数小并有一定强度的保温材料;封闭 式保温层的含水率,可根据当地年平均相对湿度所对应的相对含水率以及该材 料的重量吸水率通过计算确定。   8)屋面水落管的数量,应按现行GB50015《建筑给水排水设计规范》的有 关规定,通过水落管的排水量及每根水落管的屋面汇水面积计算确定。 2 屋面工程设计的具体要求   1)屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防 要求进行防水构造设计,重要部位应有节点构造详图。   2)结构层为装配式钢筋混凝土板时,应用强度等级不小于C20 的细石混凝 土将板缝灌填密实。当板缝密度大于40mm 或上窄下宽时,应在缝中设置构造钢 筋,端缝应进行密封处理。无保温层的屋面,板侧缝宜进行密封处理。   3)屋面结构找坡不应小于3%,材料找坡宜为2%,天沟、檐沟纵向坡度不应 小于1%,沟底水落差不得超过200mm。   4)卷材、涂膜防水层的基层应设找平层,找平层厚度和技术要求应按照附 图规定。找平层应留设分格缝,分格缝内宜嵌填密封材料。   5)屋面防水卷材的选择应符合的规定为:根据当地历年最高气温、最低气温、 屋面坡度和使用条件等因素,选择耐热度、柔性相适应的卷材;根据地基变形程 度、结构形式、当地年温差、日温差和震动等因素,选择拉伸性能相适应的卷 材;根据屋面防水卷材的暴露程度,选择耐紫外线、耐穿刺、热老化保持率或耐 霉性能相适应的卷材;自粘聚酯毡改性沥青防水卷材(厚度≥0.05mm 铝箔覆面者 除外)不得用于外露的防水层;每道卷材防水层厚度选用应按附图规定;卷材防水 屋面保温层干燥有困难时,宜采用排气屋面,排气屋面设计应做到排气道纵横 贯通,并同与大气连通的排气管相通,排气管可设在檐口下或屋面排气道交叉 处。屋面防水涂料的选择应符合列出的规定,每道涂膜防水层厚度选用按附图 规定。刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙,并做 柔性密封处理;刚性防水层设置分格缝,分格缝内嵌填密封材料。 3 屋面工程施工的一般要求   1)屋面防水工程应由相应资质专业队伍施工,作业人员应持有当地建设行 政主管部门颁发的上岗证。   2)屋面工程施工前应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术 要求;施工单位应编制屋面工程的施工方案或技术措施。   3)屋面工程所采用的防水、保温隔热材料,应有产品合格证书和性能检测 报告,材料的品种、规格、性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合 现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规定取样复验,提出试验报 告,严禁在工程中使用不合格的材料。   4)施工的每道工序完成后,应经监理或建设单位检查验收,合格后方可进 行下道工序的施工;当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应 采取保护措施。   5)屋面工程的防水层和保温层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施 工,其施工环境气温条件应按附图规定。   6)伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕;屋面防 水层完工后,不得在其上凿孔、打洞或重物冲击。   7)多种防水材料复合使用时,应符合下列规定:合成高分子卷材或合成高分 子涂膜的上部,不得采用热熔法施工卷材或涂料;卷材与涂膜复合使用时,涂膜 宜放在下部;卷材、涂膜与刚性材料复合使用时,刚性材料应设置在柔性材料的 上部;反应型涂料和热熔型涂料可作为铺贴卷材胶粘剂并进行复合防水;卷材、 涂膜防水层上设置块体材料或水泥砂浆、细石混凝土时,应在二者之间设置隔 离层;在细石混凝土防水层与结构层间宜设置隔离层。  4 屋面工程施工的具体要求   1)屋面防水层细部构造应符合设计要求,天沟、檐沟、阴阳角、水落口、 变形缝等部位应设置卷材或涂膜附加层。   2)卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上重物覆盖或基层变形较大 时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采取满粘法施工时,找平层的分 格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;卷材屋面的坡度不宜超过25%,当坡度 超过25%时应采取防止卷材下滑的措施。   3)铺贴卷材应采取搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向铺贴;垂直 于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接;上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应 错开,各种卷材搭接宽度应按附图规定。   4)卷材胶粘剂、胶粘带的质量应符合下列规定:改性沥青胶粘剂的剥离强度 不应小于8N/10mm;合成高分子胶粘剂剥离强度不应小于15N/10mm,浸水168h 后的保持率不应小于70%;双面胶粘带的剥离强度不应小于4N/10mm,浸水168h 后的保持率不应小于70%。   5)水落口、天沟、檐沟及立面卷材收头等施工应符合下列规定:水落口杯应 牢固地固定在承重结构上,当采用金属制品时,所有零件均应做防锈处理,铺 贴卷材贴入水落口杯内不应小于50mm;天沟、檐沟铺贴卷材应从沟底开始,当 沟底过宽、卷材需纵向搭接时,搭接缝应用密封材料封口;铺至混凝土檐口或立 墙的卷材收头,应裁齐后压入凹槽,并用压条或带垫片钉子钉,最大钉距不应 大于900mm,凹槽内用密封材料嵌填封严。   6)卷材防水按构造作法可分为叠层卷材防水和单层卷材防水;按施工工艺又 可分为热粘贴施工法、冷粘贴施工法、热熔粘贴施工法和热风焊接施工法。   7)防水涂膜应分遍涂布,待先涂布的涂料干燥或成膜后,才可涂布后一遍 涂料,且前后两遍涂料涂布方向应相互垂直。   8)涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。   9)柔性防水层上应设保护层,可采用浅色涂料、铝箔、粒砂、块体材料、 水泥砂浆、细石混凝土等材料;水泥砂浆、细石混凝土保护层应设表面分格缝。