室内燃气管道安装规范要求是什么

易虹 | 被浏览1153次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

相关问题

  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。 3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固, 并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。 穿墙套管可采用PVC管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定。套管与燃气管应用沥青油麻或柔性防水材料封堵严密,与墙壁之间应用水泥砂浆填实,两端以水泥砂浆抹平。 表1燃气管道的套管直径 3.3.6室内燃气水平管道安装高度的要求:(安装低挂表时除外) (1)在楼梯间内宜不低于2.20m; (2)在厨房间内宜不低于1.80m; (3)管道及附件到顶板的净距不得小于100mm,厨房房顶必须采取防火措施。 3.3.7室内燃气管道安装时管内不准有异物,安装要横平竖直。 3.3.7.1水平管坡度不宜大于千分之一,坡度方向如下: (1)表前管应坡向立管(燃气入口),表后管应坡向灶具; (2)小口径管应坡向大口径管。 3.3.7.2立管应垂直于地面,特殊情况下,垂直度允许偏差不大于2mm/m。 3.3.8高层建筑的燃气立管应有承重支撑措施,低压供气时应有消除燃气附加压力的措施。 3.3.9室内燃气管道与墙面的净距: DN<25mm(1″)时,不宜小于30mm; DN25mm-50 mm(1″-2″)时,不宜小于60mm; DN>50mm(2″)时,不宜小于90mm或根据管道安装情况确定。 3.3.10燃气管道的固定,可采用钩钉、托架、吊架和管夹等。 每楼层的立管至少设一个固定件; 灶前下垂管上至少设一个固定件,灶前下垂管上有球阀时,宜设两个固定件; 水平管两端除应设托钩外,3.5m以下应设一个固定件;DN<25mm(1″)时,每增加3m应增设一个固定件,DN32mm-100 mm(11 / 4″—4″)时,每增加5m应增 设一个固定件;管道有产生挠度可能性时,宜采用角钢支架;管道弯头附近和长度超过1m的接灶头水平管上应增设一个固定件。 3.3.11在管道的适当位置应装设活接头。水平管每10m左右及穿楼梯间的管道,应 装设一个活接头;遇有阀门时,应在阀门后面装设活接头。 DN>50mm(2″)的管道上可不装设活接头。室内燃气管道穿过闭合间管段,不准装设阀门及活接头;活接头的密封采用耐油石棉橡胶垫圈。 3.3.12室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表2的规定。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 管道燃气安装规范是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,中华人民共和国住房和城乡建设部公告第272号 关于发布行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的公告2.0.4管道组成件pipingcomponents用于连接或装配管道的元件。它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性接头、耐压软管及过滤器等。 3.1.11当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:1直管段:每20m为一个计数单位(不足20m按20m计);2引入管:每一个引入管为一个计数单位;3室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;4管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位。4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;5不锈钢波纹软管的管材及管件的材质应符合国家现行相关标准的规定;6薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层;7当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用燃气用铝塑复合管及专用管件。 4.3.2当室内燃气管道的敷设方式在设计文件中无明确规定时,宜按表4.3.2选用。表4.3.2室内燃气管道敷设方式 管道材料明设管道暗设管道 暗封形式暗埋形式 热镀锌钢管应可— 无缝钢管应可— 铜管应可可 薄壁不锈钢管应可可 不锈钢波纹软管可可可 燃气用铝塑复合管可可可4.3.3室内燃气管道的连接应符合下列要求:1公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施;2无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;3铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊;4薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接;5不锈钢波纹软管及非金属软管应采用专用管件连接;6燃气用铝塑复合管应采用专用的卡套式、卡压式连接方式。 高层建筑室内燃气管道的支撑形式应符合设计文件的规定。 表4.3.5燃气管道采用的支撑形式 公称尺寸砖砌墙壁混凝土制墙板石膏空心墙板木结构墙楼板 DN15~DN20管卡管卡管卡、夹壁管卡管卡吊架 DN25~DN40管卡、托架管卡、托架夹壁管卡管卡吊架 DN50~DN65管卡、托架管卡、托架夹壁托架管卡、托架吊架 >DN65托架托架不得依敷托架吊架。 以上信息来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 燃气表 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装工艺标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:安装燃气管道流程是:1、预约报装:需开通燃气的业主,请拨打我公司客服热线95158办理燃气报装手续。除与主业另有约定外,公司自接收业主报装申请之日起,7个自然日内完成燃气表的安装。 2、预约通气:燃气表安装完成后,业主自行拨打我公司客服热线95158落实通气时间。除与主业另有约定外,我公司自接到业主通气申请之日起3个自然日内完成置换通气并向业主提供《置换工单》(客户联)(特别注意:燃气表后的铝塑管安装到一厨一卫,5米内(含5米)明装铝塑管是不收费的(含阀门及所有管件等占用的长度,不含软管的长度),超出以上配制部分的费用另计)。 3、办理购气卡(IC卡):燃气表安装完成、置换通气结束后,业主凭《置换工单》(客户联)到公司营业厅办理燃气购气卡(免费的),充上燃气费后,拿回家按照通气人员教您的操作就可以正常用气了。
    • 物业收费标准是什么 管道安装工艺 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 给水管道试压规范要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02   MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05   MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03   MPa,同时检查各连接处不得渗漏
    • 给水管道安装 水管试压 给水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装工艺标准是什么?
    • 奋斗_9500 回答:应符合下列要求:      (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;   (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;   (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。   2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。      3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。      4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。      5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。      6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。      7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。