钢结构防火涂料计算规则是什么

滑若烟 | 被浏览581次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-25 00:29

    一级防火   
      钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)   厚度23毫米   用量23公斤
      钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)   薄型5毫米,厚型20毫米   用量   薄型6公斤,   厚型20公斤。
      钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)   厚度:薄型1.8毫米   超薄1.8毫米   厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。

    2 评论

  • prettygirl 2016-02-24 21:22

    其中有人按照以下方法进行计算:  在设计防火保护涂层和喷涂施工时,根据标准试验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算:  式中T1——待喷防火涂层厚度(mm);  T2——标准试验时的涂层厚度(mm);  W1——待喷钢梁重量(kg/m);  W2——标准试验时的钢梁重量(kg/m);  D1——待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm);  D2——标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm);  K——系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。  公式的限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。

    轻钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。因各部位的防火要求不同,一般应分开计算。

      1.1柱:柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是H形钢,先计算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数。

      1.2梁:梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。

      1.3檩条:一般为C形檩条,例如C200×70×20×3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm。计算面积为:S=(200×2+70×4+20×4)×L。

      因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构防火涂料,所以可扣除不超过8%的面积。

      1.4其他连接件:钢结构中,其他连接件面积均较小,一般占总面积的5%~10%,如圆钢拉条,角钢斜撑,圆管等。面积计算方法均为周长乘以长度。

      网架结构:网架结构比较特殊,它是由直径相同或不同的钢管与钢球连接而成。一般为双层结构,每个球平均连接8根钢管,如图1所示。

      若球数为N,管径为d,两层高度差为h,则总面积约为:S=(N×95%)×8(d/2)×2×π×h/0.866。

    希望可以帮助到你。

    1 评论

  • q747572634 2016-02-25 09:36

    如按照结构展开面积,现价在2元—5元㎡,通常3.5元 按照材料展开面积的,现价在3元—7元㎡.我只知道涂刷费,如按照结构展开面积,现价在2元—5元㎡,通常3.5元
    按照材料展开面积的,现价在3元—7元㎡ 通常5元
    结构用钢量大的,按照材料展开面积划得来,用钢量小的就按建筑面积算。防火涂料分油性和水性的,要求厚度的!建议注意厚度,以防止吃亏!还有尽量在消防部门找找关系,否则验收甚难!
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料施工工序是什么
    • 木子星生 回答:钢结构防火涂料施工流程: 1,表面除锈防锈处理,除灰尘。无防锈的钢表面除锈等级不得低于St2. 2,.薄型放火涂料每次喷涂不超过2.5mm,超薄型的不超过0.5mm,厚型的控制在5到10mm,涂层总厚度应达到放火产品规定的厚度。 3,易振动和撞击的部件,室外钢结构幅面较大或涂层厚度超过35mm,应采取加同措施。 4,施工环境温度在5到38摄氏度之间,湿度不能超过90%,构件表面有水不能喷涂放火材料,每道工序干燥固化了才能进行下一层涂层。希望对你有帮助!
    • 钢结构防火涂料价格 施工工序 钢结构防火涂料有哪些 2年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料做法是什么?
    • 凌星弥梦 回答:钢结构防火涂料施工及注意事项: 1. 钢结构防火涂料施工 1.1 钢结构防火涂料施工应在钢结构安装工程检验批和钢结构防腐涂料涂装检验批的施工质量验收合格后 进行。 1.2 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工方案并按照生产厂家的施工工艺要求 进行施工。 1.3 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时, 施工环境温度宜在 5 ~ 45 ℃ 之间,相对湿度不应大于 90% ,且空气应流通。当风速大于 5 m/s 、 雨天或构件表面有结露时,不宜施工。 1.4 钢结构构件在进行防火涂料涂装前应将构件表面的灰尘、油渍、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺等清理干 净,严禁在潮湿的表面进行涂装作业。 1.5 对于可能被封堵或遮挡的构件和部位,必须在其被封堵或遮挡前进行涂装。应及时对被封堵或遮挡的 部位和构件做好隐蔽工程的施工验收和中间验收纪录。 1.6 在对钢构件进行涂装施工过程中,应对其它构件采取保护措施避免污染。 1.7 不同种类的钢结构防火涂料的涂层厚度应符合以下原则: 1 钢结构防火涂料的涂层厚度必须根据其耐火极限的检测数据确定,严禁进行厚度换算。
    • 钢结构防火 钢结构防火涂料价格 钢结构防火涂料有哪些 2年以前