装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面验收标准规范是什么

张念露 | 被浏览250次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-02-24 23:01

    建筑工程施工质量验收统一标准   GB50300-2013
    建筑地基基础工程施工质量验收规范   GB50202-2013
    建筑地面工程施工质量验收规范   GB50209-2010
    混凝土结构工程施工质量验收规范   GB50204-2011
    钢结构结构施工质量验收规范   GB50205-2012
    地下防水工程施工质量验收规范   GB50208-2011
    建筑电气工程施工质量验收规范   GB50303-2011
    建筑装饰装修工程施工质量验收规范   GB50210-2011
    建筑节能工程施工质量验收规范   GB50411-2013

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-02-24 20:41

    1、基本规定:3.0.6

      防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。

      2、基本规定:3.0.12   屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。

      3、保温与隔热工程:5.1.7   保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。

      4、瓦面及板面工程:7.2.7   瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-24 19:39

    1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求,将建筑屋面防水等级分为工、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,防水层合理使用年限分别规定为25年、15年、10年、5年,并根据不同的防水等级规定防水层的材料选用及设防要求。
    2.屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。
    3.屋面工程验收的文件和记录。
    (1)设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;
    (2)施工方法、技术措施、质量保证措施;
    (3)施工操作要求及注意事项;
    (4)出厂合格证、质量检验报告和试验报告;
    (5)分项工程质量验收、隐蔽工程验收记录、施工检验记录、淋水或蓄水检验记录;
    (6)施工日记;
    (7)抽样质量检验及观察检查;
    (8)事故处理报告。
    4.屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容:
    (1)卷材、涂膜防水层的基层;
    (2)密封防水处理部位;
    (3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法;
    (4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层;
    (5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。
    5.屋面工程质量应符合下列要求:
    (1)防水层不得有渗漏或积水现象;
    (2)使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定;
    (3)找平层表面应平整,不得有酥松、起砂、起皮现象;
    (4)保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求;
    (5)天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造,应符合设计要求;
    (6)卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象;
    (7)涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象;
    (8)刚性防水层表面应平整、压光,不起砂,不起皮,不开裂;分格缝应平直,位置正确;
    (9)嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下塌现象;
    (10)平瓦屋面的基层应平整、牢固,瓦片排列整齐、平直,搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面防水验收标准规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求,将建筑屋面防水等级分为工、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,防水层合理使用年限分别规定为25年、15年、10年、5年,并根据不同的防水等级规定防水层的材料选用及设防要求。 2.屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 3.屋面工程验收的文件和记录。 (1)设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单; (2)施工方法、技术措施、质量保证措施; (3)施工操作要求及注意事项; (4)出厂合格证、质量检验报告和试验报告; (5)分项工程质量验收、隐蔽工程验收记录、施工检验记录、淋水或蓄水检验记录; (6)施工日记; (7)抽样质量检验及观察检查; (8)事故处理报告。 4.屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容: (1)卷材、涂膜防水层的基层; (2)密封防水处理部位; (3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法; (4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层; (5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。 5.屋面工程质量应符合下列要求: (1)防水层不得有渗漏或积水现象; (2)使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定; (3)找平层表面应平整,不得有酥松、起砂、起皮现象; (4)保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求; (5)天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造,应符合设计要求; (6)卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象; (7)涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象; (8)刚性防水层表面应平整、压光,不起砂,不起皮,不开裂;分格缝应平直,位置正确; (9)嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下塌现象; (10)平瓦屋面的基层应平整、牢固,瓦片排列整齐、平直,搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片。
    • 新房验收 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面工程质量验收标准规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:最新的屋面工程质量验收规范 一、强制性条文 1、基本规定:3.0.6 防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、基本规定:3.0.12 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。 3、保温与隔热工程:5.1.7 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。 4、瓦面及板面工程:7.2.7 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。 二、基本规定 1、屋面防水等级和设防要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的相关规定。 2、施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书;作业人员应持证上岗。防水专业队伍由省级以上建设行政主管部门颁发资质证书。新型防水材料和相应的施工技术,强调需经屋面工程实践检验,符合有关安全及功能要求的才能推广应用。 3、施工程序:图纸会审—施工方案及审查—专业队伍—三检制度— 淋、蓄水试验; 4、施工注意事项 (1)防水、保温材料进场检验项目及材料标准应符合本规范附录A和附录B的规定。 (2)材料进场检验报告的全部项目指标均达到技术标准规定应为合格,不合格材料不得在工程中使用。 (3)伸出屋面的管道、设备或预埋件等应在保温层和防水层施工前完成; (4)保温层和防水层完工后,不得凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。 5、屋面工程各子分部和分项工程划分
    • 新房验收 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 防火门质量验收标准规范是什么
    • 请叫我郭坚强 回答:防火门质量验收标准 一、   防火门的质量是必须要符合国家标准,门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简,只需向商家要求提供产品的合格证明即可。 二、   防火门的安装必须要在规定的位置,安装好之后的密封性要达到一定的标准,门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;其他缝隙不应大于3mm,并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃,还要检验玻璃压条的密封已经稳定。 三、   合格的防火门是配有一套齐全的附件的,包括防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条。而许多时候因为某些装饰效果或者价格因素而使用普通的附件,这会严重影响到防火或隔烟的效果,这是不可取的。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑竣工验收标准规范是什么
    • Hzl_8542 回答:(1)工程项目按设计图纸建成,所有粉刷、装修作业全部施工完毕。  (2)所有该项目的设备均已按设计规定全部落位安装完毕,并且起动、运转正常,能满足使   用要求,如电梯、灭火装置、采暖通风装置等均已落位,并能正常起动。  (3)上下水道铺设完毕,所有管道及沟道无梗阻、滴漏、渗漏现象,供水正常、排水通畅。   照明及动力用电的工作回路结构清晰,控制操作方便,有过载和短路防护装置。卫生设备安   装齐全,使用灵活方便,其他公用设施均完好。  (4)建筑物四周2米之内的场地平整,由于本项目施工所造成的障碍物均已清除。  (5)整个工程经按现行施工技术验收规范进行检验后,均达到合格标准以上。  经正式验收合格后的物业应迅速办理固定资产交付使用的转帐手续,并移交与建设项目有关   的所有技术资料。
    • 新房验收 竣工 竣工验收程序 10个月前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙施工验收标准规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。 2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。 3、建筑工程质量应按以下要求验收: (1)应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 (2)应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。
    • 新房验收 完工验收 明框玻璃幕墙 10个月前