防雷接地与电气接地的区别是什么

荣雨寒 | 被浏览1996次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-24 16:36

    防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。

    2 评论

  • woshi1091888511 2016-02-24 16:33

    意义上就不一样,防雷接地是供雷电泄流用地,一般要求不超过10Ω;而电气接地就是电气设备某部分接地,有可能是工作地,或者是保护地,注意是某部分,并且也不是一定直接与大地相连(可能高绝缘高电阻)。测试部位还是要看电气连接图,比如一个房子里有一抽水电机,电机工作地是电气接地,房子钢筋笼及用电防雷设备接地就是防雷接地。

    1 评论

  • q747572634 2016-02-24 15:31

    保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
    工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防雷接地设计规范是什么?
    • 一追再追 回答:防雷接地设计规范是:防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针;当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与保护接地必须分开吗
    • 橙熟_9638 回答:不一定的,理论上应该分开,主要为了防止地电位反击。 但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的,因如果是一般的用电设备就没必要了
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工资质是什么?
    • Hzl_8542 回答:施工资质是要由气象部门根据防雷行业的施工单位情况来评定的,有个评定要求,一般有建筑物防雷施工资质的单位都是防雷行业方面的公司,比如上海雷迅、武汉爱劳、天津中力、北京欧地安、同为等一些比较大的防雷公司
    • 接地 防雷器 施工资质 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工方法是什么
    • ag123456 回答:接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接; 接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2; 等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设; 铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接; 接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施; 接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工方法是什么?
    • prettygirl 回答:防雷工程设计要求 a) 本工程属第二类防雷建筑物; b) 本工程的防雷、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、底板焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于0.5欧姆。 c) 在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及避雷针作接闪器,避雷网在整个屋面的网格小于10m×10m或12m×8m。 d) 突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均与就近的避雷带相连。突出屋面的非金属物体(如烟囱等),加装独立小针,并与就近的避雷带相连。 e) 地面45米以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击雷和等电位保护措施。 f) 利用竖向结构主筋主筋作防雷引下线、按平面图中的指定位置将柱或剪力墙内靠外侧的两根主钢筋由基础至天面通长焊接并在顶部引出Φ12圆钢与钢结构屋架、金属屋面焊接连通。 g) 防雷电波侵入措施:所有进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷系统连接。防雷击电磁脉冲保护措施:变压器高低压侧各相装设避雷器;各层主配电箱以及重要设备配电箱,屋顶的配电箱设浪涌保护器,并与防雷分界处作等电位连接;弱电机房配电箱以及进线处设浪涌保护器。 电气接地故障保护方式: a、 采用TN—S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地保护干线(PE干线)宜多次重复接地。 b、从低压配电柜引出接地干线(设于桥架内)至各强电管井。接地干线在每一层与接地端子相连,干线具体规格详配电干线图。 c、 开关柜、配电屏(箱)及各种用电设备的金属外壳、电气安装金属支架及传动机构、电缆的金属外皮、插座的接地孔,均以专用的接地保护线与接地系统连通。 d、 除注明外,配电箱的接地保护线截面选择:相线截面小于及等于16mm2时,PE线与相线等截面,相线截面大于16mm2小于或等于35 mm2时,PE线截面采用16 mm2 ;相线截面大于35 mm2 时,PE线截面取相线的1/2。当PE线采用单芯绝缘导线时,还应考虑机械强度要求;有机械性的保护时截面不应小于2.5 mm2 ,无机械性保护时截面不应小于4 mm2 。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前