装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防雷接地与电气接地的区别是什么

荣雨寒 | 被浏览553次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-24 16:36

    防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-02-24 16:33

    意义上就不一样,防雷接地是供雷电泄流用地,一般要求不超过10Ω;而电气接地就是电气设备某部分接地,有可能是工作地,或者是保护地,注意是某部分,并且也不是一定直接与大地相连(可能高绝缘高电阻)。测试部位还是要看电气连接图,比如一个房子里有一抽水电机,电机工作地是电气接地,房子钢筋笼及用电防雷设备接地就是防雷接地。

    0 评论

  • q747572634 2016-02-24 15:31

    保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
    工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防雷接地施工要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:(1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。(2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。(3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。(4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。
    • 接地 防雷器 防雷插座 11个月前
  • 3 回答
    • 防雷接地作用主要是什么
    • JYJO 回答:防止雷电危害,就必须严格防雷装置。一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(避雷针)、引下线和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立避雷器上。在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展到一定高度时,地面上的突出物将会影响通道的发展方向。因此,易燃易爆化学物品的储存区,如仓库、油罐等,必须装有接闪器(避雷针),通道就会向避雷针方向发展,这是因为接闪器高出易燃易爆化学物品储存突出物体并且有良好的接地。所以,接闪器的本质作用,就是把雷电引到自身上来,并安全地将雷电流引入大地。 接地装置作用 引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体,它的作用是把接闪器上的雷电流传递到接地体上,引下线一般采用圆钢或扁钢组成,如有腐蚀性场所应当适当增大截面积,引下线一般沿建筑物的外墙敷设,敷设路线应尽量短而直,应固定牢固,固定支点不应大于1.5至2米。在地面连接处应用钢管穿管的办法,以防止外物对引下线的机械损伤和防腐蚀。为了检查测量的方便,在离地面1.5-1.8米处须设置断接卡。
    • 接地 防雷器 防雷插座 11个月前
  • 3 回答
    • 室外监控防雷接地的做法是什么
    • q747572634 回答:其实很简单,注意摄像机最后采用后端集中供电。在供电的开关电源上安装有效接地,(30公分入地,并用盐水湿润。但是要注意。所有摄像机系统中必须公用一个接地点,要不会出现地环路现象!空旷地带,周围无高大建筑,证明你的立杆位于LPZOA区,容易遭受直击雷。所以必须要加避雷针,避雷针高度计算以滚球法计算。
    • 接地 监控 监控系统 11个月前
  • 3 回答
    • 防雷接地设计规范是什么?
    • 一追再追 回答:防雷接地设计规范是:防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针;当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。
    • 接地 防雷器 栏杆规范 10个月前