装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防雷接地与电气接地的区别是什么

荣雨寒 | 被浏览1033次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • woshi1091888511 2016-02-24 16:33

    意义上就不一样,防雷接地是供雷电泄流用地,一般要求不超过10Ω;而电气接地就是电气设备某部分接地,有可能是工作地,或者是保护地,注意是某部分,并且也不是一定直接与大地相连(可能高绝缘高电阻)。测试部位还是要看电气连接图,比如一个房子里有一抽水电机,电机工作地是电气接地,房子钢筋笼及用电防雷设备接地就是防雷接地。

    1 评论

  • 一追再追 2016-02-24 16:36

    防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。

    0 评论

  • q747572634 2016-02-24 15:31

    保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
    工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外监控防雷接地的做法是什么
    • q747572634 回答:其实很简单,注意摄像机最后采用后端集中供电。在供电的开关电源上安装有效接地,(30公分入地,并用盐水湿润。但是要注意。所有摄像机系统中必须公用一个接地点,要不会出现地环路现象!空旷地带,周围无高大建筑,证明你的立杆位于LPZOA区,容易遭受直击雷。所以必须要加避雷针,避雷针高度计算以滚球法计算。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地设计规范是什么?
    • 一追再追 回答:防雷接地设计规范是:防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针;当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 防雷接地施工资质是什么?
    • Hzl_8542 回答:施工资质是要由气象部门根据防雷行业的施工单位情况来评定的,有个评定要求,一般有建筑物防雷施工资质的单位都是防雷行业方面的公司,比如上海雷迅、武汉爱劳、天津中力、北京欧地安、同为等一些比较大的防雷公司
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工方法是什么
    • ag123456 回答:接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接; 接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2; 等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设; 铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接; 接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施; 接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前