4条回答
[昵称被屏蔽] 2016-02-25 09:20
1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中预留槽做排汽道时,其宽度一般为20~40mm;在保温层中埋置打孔细管(塑料管或镀锌钢管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。
2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。 防水层粘贴:
(1)在防水层粘贴前,应在排水立管四周粘贴卷材防水附加层,附加层高度不低于250mm。 (2)在粘贴屋面卷材防水层前,应将基层表面均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。 (3)刚性防水层施工时,应在屋面板的支撑端沿排气道位置设置,分格缝纵横间距不大于6mm。
(4)在混凝土浇筑前应用20×40的木条将分格缝进行分格。
(5)待混凝土达到一定强度后,及时将分格缝内的嵌条及时取出,取出后立即采用防水油膏进行嵌填密实。
3.排汽屋面防水层施工前,应检查排汽道是否被堵塞,并加以清扫。然后宜在排汽道上粘贴一层隔离纸或塑料薄膜,宽约200mm,在排汽道上对中贴好,完成后才可铺贴防水卷材(或涂刷防水涂料)。防水层施工时不得刺破隔离纸,以免胶粘剂(或涂料)流入排汽道,造成堵塞或排汽不畅。