电缆安装注意事项有哪些?

怀文博 | 被浏览223次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 小小小帅 2016-02-24 15:03

    1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

    2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

    3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

    4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

    5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

    6、6kv及以上电缆接头。

    A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

    B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至\"打火\"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

    C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

    7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

    a. 导体连接良好;

    b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

    c. 密封良好;

    d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

    8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

    9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

    10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-24 15:01

    1、电缆敷设前应检查电缆的合格证,其型号、电压、规格和长度等均应符合要求,不同的电缆不得随意代用。同时检查电缆外观不应有砸伤、压扁等机械损伤和护套表面龟裂等老化现象。 2、从电缆盘上取电缆时应使用“电缆盘转动放线”的方式。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-02-24 14:20

    1.两根电缆不应互相交叉和靠近安装、多余的电缆应剪掉。(包括非泄漏电缆)
    2.两根电缆一定要平行铺设,铺设间距在1-3米,最佳间距是1.5米;
    3.电缆安置尝试依据介质决定,一般情况下泥土地埋深10-20厘米,水泥地埋深3-7厘米;
    4.两根电缆平行铺设时的平面落差不小于135度;
    5、两套电缆在安装时应保证相邻两套泄漏电缆首尾间有3米左右的重叠区,并且使两套电缆
    间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄漏电缆的主机的工作频率应错开;
    6、主机安装在室外时需在主机外加防水保护箱;
    7、电源线与信号线不能和泄漏电缆并行靠近安装,信号线距泄漏电费的距离应大于30厘米,
    220V电源线距泄漏电缆的距离应在1米以外;
    8、连接主机与泄漏电缆的非泄漏电缆的标准长度为10米,两根非泄漏电缆应分别穿管保护,
    可以是PVC管,也可以是钢管。两根非泄漏间的距离在10公分以上;
    9、两根泄漏电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下,不可穿入钢管内;
    10、泄漏电缆埋设位置应距离人行道2米以上,距离公路4米以上;
    11、泄漏电缆如埋在墙体的一侧,需距离墙体1米。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆敷设安全注意事项有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:电缆敷设安全注意事项 电缆选型规范: (1)依据设计图纸的规格、型号、种类选择所需电缆。 (2)根据电缆盘上的标识确认电缆型号,并根据敷设电缆顺序选择电缆盘并编号。 (3)电缆规格的选型必须与设计图纸相符合。 安装仪表线路时敷设电线电缆规定如下: 1.敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值: ①塑料绝缘电缆0℃; ②橡皮绝缘电缆-15℃。 2.敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。 3.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。电力电缆的弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92的有关规定。 4.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计文件规定。 5.在电缆槽内,交流电源线路和仪表信号线路,应用金属隔板隔开敷设。 6.电缆沿支架敷设时,应绑扎固定,防止电缆松脱。 7.明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时,宜大于0.80m。 8.电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆槽内。 9.电缆敷设后,两端应做电缆头。 10.制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙;抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的位置,应有相应的防潮、防油措施。 11.综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件和产品技术文件要求。 12.设备附带的专用电缆,应按产品技术文件的说明敷设。 13.补偿导线应穿保护管或在电缆槽内敷设,不应直接埋地敷设。 14.当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。 15.对补偿导线进行中间或终端接线时,不得接错极性。 16.仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的保护管。
    • 整体橱柜注意事项 水电安装注意事项 水电验收注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 泄露电缆安装有哪些注意事项
    • 奋斗_9500 回答:第一,两根电缆之间不可以相互交叉,将附近靠近的,多余的电缆要及时剪掉。 第二,保持两根电缆之间的平行距离,平行距离保持在1-3米之间,最好的距离是1.5米。 第三,电缆安装的时候,根据安装地介质不同的情况, 一般是这样的,水泥地的话需要深埋的程度是3-7厘米,泥地的话需要深埋的程度是10-20厘米。 第四,在安装的时候要注意每一套的泄漏电缆之间需要有3米左右的重叠区域,每个重叠区域之间尽量保持0.3里面的间距。 第五,如果主机是安装在室外的,那这个时候就要注意加上一个可以防水的保护箱,用来保护主机不受到侵蚀。 第六,泄漏电缆附近30厘米~100里面的范围之内不可以出现信号线、电源线等。 第七、连接主机和泄漏电缆之间所用的非泄露电缆需要进行穿管保护,在上面加上一层保护管,这种保护管可以用PVC材料制成的管,也可以用钢管。 第八,埋入泄露电缆的时候要注意,要先把它安置在PVC管里面,然后再埋入地下,尤其要注意的是,只可以是PVC管,不能用钢管!钢管会导电,会将泄露电缆上的电通过钢管引导出去,会造成危险。 第九,泄露电缆掩埋的时候要注意周边环境,对于人行道至少要保持2米以上的距离,对于公路至少要保持4米以上的距离。 第十,如果旁边就是墙壁,那你需要注意,将泄露电缆远离墙体一米的距离。
    • 泄露电缆 整体橱柜注意事项 水电验收注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆挂钩安装方法和注意事项?
    • 一追再追 回答:电缆挂钩安装方法和注意事项:1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m。
    • 挂钩 吸盘式挂钩 电缆挂钩 1年以前
  • 3 回答
    • 电气电缆安装注意事项是什么?
    • 一追再追 回答:电气电缆安装注意事项:1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m。
    • 电气安装 电气开关 西蒙电气开关 1年以前
  • 5 回答
    • kvvr电缆与vvr电缆的区别是什么
    • 清水一掬 回答:1、VVR电缆为聚氯乙炔绝缘及外保护层的软铜芯电缆,前面加K为控制电缆。 2、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。 3、电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。