    • 小小小帅 2016-02-24 15:03

      1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

      2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

      3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

      4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

      5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

      6、6kv及以上电缆接头。

      A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

      B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至\"打火\"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

      C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

      7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

      a. 导体连接良好;

      b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

      c. 密封良好;

      d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

      8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

      9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

      10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

      0 评论

    • 一追再追 2016-02-24 15:01

      1、电缆敷设前应检查电缆的合格证,其型号、电压、规格和长度等均应符合要求,不同的电缆不得随意代用。同时检查电缆外观不应有砸伤、压扁等机械损伤和护套表面龟裂等老化现象。 2、从电缆盘上取电缆时应使用“电缆盘转动放线”的方式。

      0 评论

    • 99小小毛 2016-02-24 14:20

      1.两根电缆不应互相交叉和靠近安装、多余的电缆应剪掉。(包括非泄漏电缆)
      2.两根电缆一定要平行铺设,铺设间距在1-3米,最佳间距是1.5米;
      3.电缆安置尝试依据介质决定,一般情况下泥土地埋深10-20厘米,水泥地埋深3-7厘米;
      4.两根电缆平行铺设时的平面落差不小于135度;
      5、两套电缆在安装时应保证相邻两套泄漏电缆首尾间有3米左右的重叠区,并且使两套电缆
      间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄漏电缆的主机的工作频率应错开;
      6、主机安装在室外时需在主机外加防水保护箱;
      7、电源线与信号线不能和泄漏电缆并行靠近安装,信号线距泄漏电费的距离应大于30厘米,
      220V电源线距泄漏电缆的距离应在1米以外;
      8、连接主机与泄漏电缆的非泄漏电缆的标准长度为10米,两根非泄漏电缆应分别穿管保护,
      可以是PVC管,也可以是钢管。两根非泄漏间的距离在10公分以上;
      9、两根泄漏电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下,不可穿入钢管内;
      10、泄漏电缆埋设位置应距离人行道2米以上,距离公路4米以上;
      11、泄漏电缆如埋在墙体的一侧,需距离墙体1米。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。