装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急照明灯照明时间是多少?

章依娜 | 被浏览444次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 小小小帅 2016-02-24 14:49

    一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间

    二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明

    灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间

    不应少于30min。
    《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95【9.2.6

    应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电

    时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间

    不应少于30min;

    0 评论

  • 99小小毛 2016-02-24 13:46

    消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。 但是消
    防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。所以从实际来看,消防应急灯的照明时间
    一般会在90分钟左右。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-02-24 13:13

    消防应急灯的应急照明时间:
    1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。
    2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。
    3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。

    消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 劳士消防应急照明灯价格是多少?
    • xiaoping123 回答:劳士消防应急照明灯价格推荐参考如下: 劳士新国标消防应急灯 停电应急灯 充电式双头应急照明灯 安全出口灯39元 劳士 新国标消防应急灯 楼道走廊消防LED充电 停电消防应急照明灯 双头照明45元 “以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准''
    • 移动照明灯 劳克卫浴 应急照明灯安装 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急疏散照明灯安装间距是多少?
    • 泽江_123 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 移动照明灯 伸缩缝间距 应急照明灯安装 11个月前